通信人家园
标题:
如何区分远供电或交转直基站
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2017-11-17 16:11
作者:
通信小小小菜鸟
标题:
如何区分远供电或交转直基站
现在铁塔公司新建交转直项目,多用远供电远端(具有交转直器功能),请问如何区分,是否能从电缆或光电复合缆处区分,光电复合缆又如何区分,谢谢
时间:
2017-11-20 16:10
作者:
coffcat
基站侧能看出来的,实在不行万用表量下,远供是升压后直流
时间:
2017-11-21 14:02
作者:
通信小小小菜鸟
coffcat 发表于 2017-11-20 16:10
基站侧能看出来的,实在不行万用表量下,远供是升压后直流
非常感谢,请问是否为光电复合缆,您能从外观判断吗
时间:
2018-2-9 08:16
作者:
coffcat
有可能用复合缆,也可以不用,这个不一定
时间:
2018-2-9 19:44
作者:
fssw
交转直你最起码在RRU附近能找到AD/DC模块。
时间:
2018-2-9 20:12
作者:
shuijiao
基站是都有标-48VDC 还是220V AC的呀
时间:
2018-2-11 14:36
作者:
super__m
缆的外层都会标有缆的型号和结构的
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114