作者: xjzhangchun     标题: [求助]工程设计中怎么算交流电缆的线径,急急!!!

哪位知道通信电源设计中交流电缆怎么测算,先谢谢了。
时间:  2006-5-26 16:17
作者: lhd918

2A一个平方毫米,
时间:  2006-5-26 17:10
作者: 李彬

估算就是2A/mm2
时间:  2006-6-2 17:39
作者: xjzhangchun

谢谢了
时间:  2006-6-2 17:40
作者: xjzhangchun

谢谢了
时间:  2006-6-5 10:43
作者: sunnylmy

吼吼,这么简单吗?学习了。
时间:  2006-6-6 15:43
作者: zzcyhgh

谢谢!
时间:  2006-6-8 14:23
作者: weidongliu

简单
时间:  2007-3-1 16:53
作者: 278043601

xiexie    ,an  ye  xue dao  a 
时间:  2007-5-11 16:17
作者: wzhj1213

有点粗
时间:  2007-5-11 21:45
作者: Ben1226

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 电流经济密度2--4A/mm2,一般看布线距离有多长,如果30M以内可以选用2.5A/mm2 。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; S=最大电流/经济密度&nbsp; </p>
时间:  2007-5-12 21:00
作者: 小桥流水

11楼的比较准确
时间:  2007-5-13 23:18
作者: Ben1226

<p>谢谢</p>
时间:  2007-5-18 14:49
作者: TX电源→新丁

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font size="3"><span lang="EN-US"><font face="Times New Roman">11</font></span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">楼的</span></font></p><p>电流经济密度</p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font size="3">在哪儿找啊,有标准参照不</font></span></p>
时间:  2007-5-21 01:43
作者: chinalue

我也学习了
时间:  2007-5-21 15:43
作者: 佛祖心中留

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>TX电源→新丁</i>在2007-5-18 14:49:00的发言:</b><br/><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font size="3"><span lang="EN-US"><font face="Times New Roman">11</font></span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">楼的</span></font></p><p>电流经济密度</p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font size="3">在哪儿找啊,有标准参照不</font></span></p></div><p>查邮电部电源设计手册!</p>
时间:  2007-11-9 21:41
作者: 心中的幽灵

上面说的&nbsp; 电流经济密度2--4A/mm2是铜芯还是铝芯的?
时间:  2007-11-25 00:33
作者: cadfirst

经验贴啊!非常受用,谢谢~
时间:  2007-11-25 11:06
作者: lawyer0101

&nbsp;<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 电流经济密度2--4A/mm2,一般看布线距离有多长,如果30M以内可以选用2.5A/mm2 。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; S=最大电流/经济密度&nbsp; </p><p>还需要考虑电缆布放方式、距离、温度等综合因素,我的经验,长距离(100米以上)应按1A/mm2,否则电缆可能会发热</p>
时间:  2007-11-26 13:04
作者: lbin75

<p>好像不对,有专门的计算公式,距离超过200米的可用电压降法计算,200米以内的用载流量法。一般铝线1平方是3-5A,铜线1平方是5-8A。</p><p></p>