通信人家园
标题:
[求助]怎么在正在使用的直流铜排上打眼?
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2008-2-4 15:42
作者:
载波机
标题:
[求助]怎么在正在使用的直流铜排上打眼?
怎么在正在使用的直流铜排上打眼?直接用电钻打眼有交流在里面肯定不行,有做过的给支个招,谢谢。
时间:
2008-2-4 15:45
作者:
服务生
用可充电的手电钻! 把交流电断开! 或者用手摇钻,铜很软,易于打洞.
时间:
2008-2-4 15:50
作者:
seraphwang
直流打火了可是不得了的事情,比交流市电还厉害~~~
时间:
2008-2-4 15:54
作者:
creatvcx
同意2楼
时间:
2008-2-4 17:19
作者:
7cxo
时间:
2008-2-4 18:19
作者:
夏次健
如果只是保护地排,而且地线不多,就直接除掉地线来打也可。。。。。。。
时间:
2008-2-4 19:50
作者:
山东网通
<p>学习 有谁有这方面的资料和原理谢谢分享</p>
时间:
2008-2-4 23:40
作者:
gaoerbao
<p>没经历过,学习</p>
时间:
2008-2-5 10:33
作者:
落花
<p>就二楼的意见最合理,铜很软的,先用小锤'扣'个眼,再用手工钻钻就行了,把两一个极性的铜排用绝缘物包好,避免失手碰到了,那就不得了了!</p>
时间:
2008-2-5 12:55
作者:
taplo
我记得有过这方面的规范,好像是手钻才可以,施工人员要穿绝缘服、绝缘手套,铜排间是木板保护的!
时间:
2008-2-5 16:53
作者:
gupenghuijx
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>服务生</i>在2008-2-4 15:45:00的发言:</b><br/>用可充电的手电钻! 把交流电断开! 或者用手摇钻,铜很软,易于打洞.</div><p></p> 同意!
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114