Tools99(V1.82)使用说明书

PSMS动力设备与环境监控系统底端调测工具Tools99可以用来调试当前艾默生网络能源公司的所有采集器,并可配置采集器的参数。

目 录
1引言        3
2安装准备        3
3 Tools99软件安装        3
4 Tools99软件启动与终止        3
5 Tools99工具的使用        5
5.1 底端设备传输组网参数设置        5
5.2 测试动态连接库        7
5.3 调测智能设备处理机        9
5.4 调测BMS-1采集器        12
5.5 调测PMC-3采集器        13
5.6 调测PMC-2采集器        14
5.7 调测BMC-1采集器        15
5.8 调试PEC-1        17
5.9 调试IDA        17
5.10 调试DCM2000        20
5.11 调试OCE (SDA-OCE)        21
5.12 调试PLD        25
5.13 调试SDA-IO        27
5.14 调试IDA-SIO        29

6 Tools99软件卸载        31

[ 本帖最后由 tomtuo 于 2011-5-4 14:10 编辑 ]
时间:  2011-5-4 00:12
作者: luzhouzxh

谢谢分享
时间:  2011-5-4 14:25
作者: tomtuo

谢谢分享
时间:  2011-5-13 10:05
作者: jingsct     标题: 很好的材料


时间:  2011-10-19 09:29
作者: 我爱生活

谢谢你无私的奉献,祝你一切顺利!
时间:  2011-11-22 10:53
作者: ridgewind

谢谢啊
时间:  2011-12-3 21:37
作者: tjltmy

关照
时间:  2011-12-14 10:03
作者: jcfsxuan

多谢
时间:  2012-2-11 01:08
作者: chengtengfei

谢谢
时间:  2012-3-7 16:17
作者: liu8675

谢谢提供,感谢你,
时间:  2012-3-12 11:58
作者: xiexieleyi

3ku
时间:  2012-3-15 15:51
作者: hello555

多谢楼主提供,下来看看
时间:  2012-3-23 12:32
作者: yangzhou6415

很需要的东西
时间:  2012-3-25 09:02
作者: CJCJCL520     标题: 不错

挺专业的
时间:  2012-5-15 22:56
作者: gzrjp

:)
时间:  2012-5-24 09:55
作者: 灭之

需要的是1.83,但还是谢谢
时间:  2012-5-24 11:48
作者: 衍泰通信

DDD
时间:  2012-6-4 11:19
作者: Syyx123456

很好的材料
时间:  2012-6-27 22:48
作者: hehe003

实用的东东
时间:  2012-6-28 09:58
作者: schp     标题: 支持

支持
时间:  2012-6-29 15:44
作者: 智慧猪     标题: 谢谢分享

找好久了
时间:  2012-8-6 14:26
作者: kxdxyj

学习哦
时间:  2012-8-7 01:36
作者: 赵一街

好东西,学习了
时间:  2012-9-17 15:01
作者: scsfzlg

我要软件啊
时间:  2012-10-2 17:30
作者: cary@fengzi

谢谢楼主分享……
时间:  2012-10-31 19:19
作者: lcfqlfs

谢谢分享
时间:  2012-11-1 21:14
作者: gongxun66

学习了。。。
时间:  2013-1-16 15:07
作者: liuwei321456

谢谢分享!!!!!!!!!
时间:  2013-1-17 13:02
作者: wangpingsg

有价值的东西,
时间:  2013-4-3 15:32
作者: raohongbao

楼主,你有没有tools2008测试软件,要有动态数据库的,上传一下,谢谢。
时间:  2013-4-4 22:12
作者: hx20100930

好东西,谢谢
时间:  2013-4-23 04:05
作者: pjsh

谢谢啦
时间:  2013-4-23 08:58
作者: yanjinming520

好文章

时间:  2013-5-29 21:30
作者: 张志坚

                 移动动力环境处理问题思路
1.        更换BAT步骤
1.        对BAT硬件进行拨码来设置波特率,地址
2.        打开TOOLS99来设置数据;
2.        更换IO步骤
1.        对IO硬件进行拨码来设置波特率,地址
2.查看IO板哪些通道是采集模拟量哪些是开关量,进行跳线;
3.用TOOLS99进行设置每条量数据;
3.更换门禁控制器步骤
   1.为防止万一,先断一下门禁控制器的DC12V电
   2.把新的门禁控制器换上;
   3.设置一下门禁控制器的TYPE和ID,一般是默认状态;(基站30、机房0)
4.更换电表步骤
   1.关闭直流电源,交流电源;
   2.用万用表量一下到底还有无电,加以确认!
   3.把新的电表按上面的接线进行更换;
   4.设置电表CT
5.更换DCM板步骤
   1.用TOOLS99进行设置即可;
6.更换OCE步骤
   1.更换新的OCE,断开OCE的上报线
   2.用TOOLS99进行查地址,改地址;
   3.下载对应的智能设备的协议,即装载DRV
   4.写CONFIG文件;
   5.在OCE里面对智能设备参数设置
   6.进行采集;
   7.把OCE的上报线接上;
7.电表的三相电压缺相
   1.查看电表显示数据是否缺相
   2.用万用表量一下低压配电,和电表输入端的电压;
   3.查看低压配电到电表之间的保险管有无损坏;
8.电池单体,总电压便低或为0
   1.查看电子夹有无拧紧,线有没有脱漏;
   2.查看电子夹上的电子片有无损坏;
   3.用TOOLS99查看BAT板设置是否正确;
   4.以上都没有问题,更换BAT;
9.IDU的IP地址如何设置
   1.打开超级终端进行设置或用telnent+ip进行设置
备注:门碰,烟感,水浸,温湿度,都无须用软件设置,直接更换;   

以上问题处理思路,如有不清楚,请查看下面:
一.        开关电源通信状态异常如何处理?
1.        开关电源有无监控单元;
2.        开关电源跟电脑连接,用相对应的协议进行测试;测试方法如图:

测不通,大多数是监控单元坏了,也可以用万用表量一下开关电源信号发送和信号地有无直流电压,若低于DC5V,那可以肯定是监控单元坏了,
如能测到数据,那查一下,开关电源智能口到OCE的采集口的线路有无问题,开关电源232口焊的头子有无虚焊,线路有无脱落;以上都无问题,那可以用电脑读取OCE里面数据,看看OCE里面协议有无丢失,设置电源的波特率和地址是否正确,如设置和协议都正确还是测不到数据,那可以更换OCE试一下,有可能OCE上报口坏了
备注:中恒SM60   波特率为19200.n.8.1   地址为0
      中恒E40     波特率为2400.n.8.1    地址为1
      艾默生PSM-7 PSM-15  波特率为2400.n.8.1   地址为1
      珠江电源             波特率有2400.n.8.1和9600.n.8.1  地址为1或2

二.        智能电表通信异常如何处理?
1.        看看电表本身有无数据显示,面板设置按钮可不可以设置;
2.        由于电表是485方式,不能用电脑进行点对点测试,只能通过OCE进行测数据,先检查电表到OCE那边线路有无问题,再到OCE里面读取数据,跟测电源方法一样;如读不到数据先更换电表再更换OCE;

三.        门禁通信异常如何处理?
1.        看看门禁面板有无显示;
无电情况,检查一下EGS-1或ACSP-1有无DC12V的电到门禁,如有,那门禁坏了,进行更换;
有电的情况:在检查门禁控制器到OCE线路没有问题,在OCE里面也读不出来数据,那进行更换门禁控制器;

四.        OCE通信异常如何处理?
直接更换新的OCE,设置好地址进行观察,如还是异常,检查一下OCE到IDA的线有无问题,IDA侧面防雷板有没有坏,把所有的IDA-BAT,IDA-IO,其它OCE都拔掉,就剩这个新换的OCE和传输板IDA-DCM,看能否上去,如在上不去把IDA电源板和IDA-DCM板都换新的,在上不去,只能换IDA主体了;

五.        IDA-BAT,IDA-IO板通信异常如何处理?
处理方法跟处理OCE方法差不多,先更换新的板卡,再上不去情况,只留1块新的电源板和1块新的传输板(传输板设置要跟以前一样)再加一块你更换的新的IDA-BAT或IDA-IO板,看能否上去,不上去,再去换IDA主体;

六.        电表如何更换?
1.        把DC48V和交流电都得关掉,在用万用表量确认一下是否有电;
2.        祥正电表换祥正电表或雅达电表换雅达电表情况:跟着原来的线一一对应就可以了;
3.        祥正电表换雅达电表或雅达电表换祥正电表情况:看一下原来设备的接三相电压4根线(3根火线1根零线),三相电流6根线,两两对应;DC48V线2根线,确认一下正负,还有2根线上报线接到OCE的(有可能多一根信号地线);新的电表上的标示看一下,主要把这14根线接上去就可以了;更换之后,还要把相对应的OCE;协议更换一下

4.        备注:更换完了还要对电表进行设置,主要设置PT,CT;PT是指电压倍比关系,默认为“1”,CT是指电流倍比关系,主要是看电流互感器,如电流互感器倍比为“100/5”,那CT就要配为20;如“400/5”那就配80;
祥正电表的密码为6000,雅达电表密码为2000;雅达电表电能累加复位密码为5406:;

七.        ES5000门禁控制器如何更换?
1.        查看一下该门禁控制器上报是422上报还是485上报,422上报有4根线到OCE,485上报有2根线到OCE;
2.        如该门禁控制器为485方式上报,看一下更换新的门禁控制器后面的插槽跟你更换的门禁控制器插槽是否完全一样,如一样,换上去就可以,如不一样,旧门禁2根线(地线)不要用了,因为你新的门禁控制在这个位置为422上报口,把你要更换新的门禁控制器打开,里面有个跳线跳成485方式;
3.        如该门禁控制器为422方式上报,看一下更换新的门禁控制器后面的插槽跟你更换的门禁控制器插槽是否完全一样,如一样,换上去,打开看一下你更换的门禁控制器的跳线方式是否为422,如不一样,需要把线路改为485方式,比较麻烦;
4.        备注:设置门禁控制器,先按F1,再按6个0,确认,再按F2,一直按,直到找到TYPE,改为30;Id改为1;一般都是默认好的;

八.        监控中断如何处理?
1.        局方有无割接,做的传输数据有无丢失,请确认;
2.        查看IDA-DCM板有无告警;有告警,查看线路,底端端口数据有无开通,无告警,下一步;
3.        查看IDA-DCM板数据有无丢失,更换IDA-DCM板;

九.        单体电池偏低或为0如何处理?
1.        查看一下电子夹有没有压紧,如用保险管的,看一下保险管有没有宁紧;
2.        看一下电子夹上面的保险片有没有被损坏或烧坏;
3.        用万用表量一下IDA-BAT那一头电压对不对;
4.        查看IDA-BAT设置正确与否,更换IDA-BAT板;

十.        IDA-IO,IDA-BAT板调试步骤?
1.        用一根一头是9针母头,另一头是9针公头的直连线把电脑与IDA-IO(IDA-BAT)连接起来;(直连线就是:9针母头2号针——9针公头2号针,9针母头3号针——9针公头3号针,9针母头5号针——9针公头5号针)
2.        打开TOOLS99→点击“IDA” →点击“查找板卡”如下图所示:

查到IO板,BAT板时,在点击“停止”,停止查找后,再点击下面“IO板”或“BAT板”,再点击“读取配置”,如图:
(一般新的板卡状态都为无效或不测),把要配置的通道数据手动改入,更改内容如图:



改完之后,全部刷新,或右键,单个刷新,如图

最后点击“采集”;

十一.OCE调试步骤?
1.        判断OCE是新版本还是旧版本?
硬件区别:新版本OCE调试口在上面的端子上,旧版本OCE调试口要打开面板里面的9针头;新版本OCE在总线方式为RS485方式时,内部要进行跳线,而旧版本OCE不需要;
软件区别:新版本OCE在调试时要设置为“2.0版本(SDA-OCE)”,而旧版本在调试时用默认设置“1.0版本”;如图

2.        调试线是用交叉调试线(收对发,发对收,地对地)
3.        对于新的OCE的调试?
打开TOOLS99,点击“OCE”,再点击“查地址”,查到地址后,再点击“改地址”,把它改成与中心统一的地址,(南通移动:采集电表的OCE地址为5,采集电源的OCE地址为6,采集空调的OCE地址为7,采集门禁的OCE地址为8),改好地址后,再点击“装载DRV”,查找相对应的协议
装载完DRV,再点击“设备表”,在设备表下面右键,选择“从文件中装入配置表”  
(一般南通移动相对应的协议里面都有做好CONFIG(new).txt)。再点击“写配置”,写完之后,再点击“通讯参数”里面的“读取通信参数”,看看OCE和智能设备的波特率对不对,不对手动更改; 最后,再点击“复位OCE”,过1-2分钟,读取“DRV信息”,看你下载的协议对不对,点击“读配置”,“采集”,看你能否采到数据;
     4.对与老OCE,换不同智能设备,先要“删除DRV”,再“复位OCE”,然后当它新的OCE方式来做;
十二.IDA-DCM调试步骤?
1.        所用调试线跟IDA-IO,IDA-BAT一样;
2.        打开TOOLS99,点击“IDA”中的“DCM”,

南通移动VIDEO PORT 就是用的48Kbps
  这几相设置好后,只要点任意一个“参数设置”就可以把所有相都设置好了;

十三。刷不开门处理方法?
1.        用卡刷一下门,看有无刷卡声音,无刷卡声,看看有没有电,没有电,提供电,有电,更换门禁读卡器;
2.        有刷卡声,看一下门禁控制器里面的TYPE值是不是30,不是,更改30,是,需中心重新发一下这张卡;
十四.IDU调试步骤?
    1.用一根一头是9针母头,另一头是RJ45的网线头进行调试,这种调试线是标准的,一般调交换机的这样的线都可以用,如没有这样的线,自己也可以焊,针脚定义如图:

2.配置终端参数。
第一步:在计算机上运行Window的超级终端,建立新的连接,输入新的连接名称,单击确定按钮。
第二步:设置终端参数。
1)进行本地配置,“连接时使用(N):”一栏选择连接的串口(注意选择的串口应该与配置电缆实际连接的串口一致)。
2)运行Win95/98/NT/2000操作系统中HyperTerminal(超级终端)程序,按照下图设置超级终端串口属性。超级终端必须使用和IDU相连接的串口。

3)在超级终端中选择属性/设置一项,进入属性设置窗口。选择终端仿真类型为VT100或自动检测,单击确定按钮,返回超级终端窗口。
    3.超级终端设置好,回车,出现以下界面,把登录时可以使用用户名“iduadmin”,默认的密码“iduadmin”(注意大小写) 设置IDU的IP地址
登录以后用户首先要使用setip命令设置IDU的IP地址,在IDU_admin#提示符下输入“setip”,如下图所示。

输入“setip”,点击Enter键,软件会依次要求用户输入新的IP地址,子网掩码和默认的网关;然后系统提示确认新设置的IP地址,子网掩码和网关;点击“Y”表示新设置的参数生效,并且提示是否保存IP。
        注意
IP设置后,系统提示是否保存IP,输入“Y”,下次启动系统将保持这个IP。否则下次系统启动将要重新设置IP。
以下设置代维人员做为了解,无须操作,由中心操作,代维人员更换IDU后,只要会设置一个IP地址就可以,如要查看里面的数据用“viewdata”命令,如不知道命令,你就打个”?“就可以显示所有的命令;
IP地址设置还有另外一种设置;
步骤1:点击开始->所有程序->附件->通讯->超级终端。
步骤2:选中超级终端后,输入名称“IDU”以后点击确定。
步骤3:选择连接方式TCP/IP,然后点击确定。
步骤4:输入主机地址(与IDU的IP地址一致)和端口号“23”,点击确定完成超级终端设置,进入IDU命令行。命令行使用方法见《IDU集成数据单元  用户手册》。

设置IDU串口参数
IDU主板上总共有4个串口COM1~COM4,每个串口包括四个参数:波特率,数据位,停止位,校验位(默认设置为“9600,n,8,1”)。这些设置通过命令setmod设置。在IDU_admin#提示下,输入“setmod”或者“setm”:

1.输入“0”或者“?”,回车显示帮助信息。
2.输入“1”回车,串口设置命令。该命令可以设置4个串口的参数(包括波特率,数据位,停止位,校验位),默认设置为“9600,8,n,1”。设置方法如下。

        注意
以上示例中serial port number[1-4]的设置范围:1~4,代表串口COM1,COM2,COM3,和COM4。例如:输入“1”代表设置COM1的参数。

设置IDU-IO通道参数
IDU-IO要设置的参数包括:通道号;通道类型;X0、Y0、X1、Y1。
通过命令setmod设置这些IDU-IO通道参数软件。在IDU_admin#提示下,输入“setmod”或者“setm”,出现如下画面:

1.输入“0”或者“?”,回车显示帮助信息。
2.输入“2”表示设置IO通道号。

说明:IDU-IO通道包括模拟量通道1~10,电池总电压通道11~12,温湿度通道13~14,数字量(烟感,水浸,门磁,红外)输入通道15~18,继电器输出通道20~23。
3.输入通道类型

说明:IDU-IO通道的输入输出与可选通道类型参见下表:
表5  IDU-IO可选通道类型
IDU-IO通道        可选通道类型
模拟量输入        32:不测;1:测电压量;2:测电流量
数字量输入        32:不测;15:通道类型为普通DI量;16:低电平告警保持;
17:高电平告警保持;18:烟感
数字量输出        32:不测;通道类型为48
电池总电压通道        32:不测;1:测电压量

4.输入x0,y0,x1,y1参数
以上是用超级终端进行调试IDU,在没有调试线时候,也可以用网线进行调试,新的IDU初始IP为192,168,100,100;把你的电脑IP设置为IDU的同一时段,能PING通,然后在运行栏输入telnet 192.168.100.100 登陆,调试方法跟超级

时间:  2013-8-10 17:14
作者: 鲁仕文

感谢!
时间:  2013-8-12 08:07
作者: nattybccu

怎么看不见啊
时间:  2013-8-12 08:08
作者: nattybccu

你的是说明书在哪???、
时间:  2013-8-14 11:35
作者: 赵春锋

cary@fengzi 发表于 2012-10-2 17:30
谢谢楼主分享……

好好学习,天天向上!
时间:  2013-9-19 16:50
作者: Casper23

就差這一個資料了,感謝啦!

时间:  2013-9-20 15:26
作者: njkttx

这是俺需要的 求下载
时间:  2014-3-3 17:46
作者: jollywang

监控设置说明书


时间:  2014-3-30 08:46
作者: 天二

谢谢分享
时间:  2014-5-14 11:11
作者: tzm9212

多谢分享,共同进步!
时间:  2014-5-28 13:23
作者: baoyongshifsh

谢谢提供,好东西啊

时间:  2014-7-3 01:03
作者: student1991

学习下
时间:  2014-8-5 13:53
作者: chensiling

谢谢分享
时间:  2014-8-21 12:10
作者: 艾默生呀艾默生

谢谢楼主,好东西呀!

时间:  2014-9-9 09:37
作者: wcbzxm

感谢楼主
时间:  2014-9-12 08:30
作者: hongfenglinyeyu

看看
时间:  2014-9-16 09:48
作者: yazhong

谢谢分享
时间:  2014-10-13 10:04
作者: brightpeal

这个是用JAVA做的,还是VC做的。组态效果不错。急用作参考
时间:  2014-11-24 10:33
作者: qin1010

这个是我需要的资料了

时间:  2014-12-17 20:01
作者: feifue

这是俺需要的 求下载
时间:  2015-3-25 19:14
作者: gangyonglin

多谢分享

时间:  2015-4-8 11:15
作者: ztwykjdz

谢谢!很好的资料。再次感谢!
时间:  2015-4-20 15:09
作者: 你猜我叫什么

xiexie分享
时间:  2015-7-6 16:13
作者: lauphy

这个资料很想下,第一次上来!

时间:  2015-8-10 09:51
作者: lmylee

不错
时间:  2015-9-9 14:41
作者: liaokaguo

找了好久这个软件的说明,谢谢分享!

时间:  2015-10-19 00:02
作者: jeker

不错,刚下载了软件,有说明书就更方便使用了
时间:  2016-1-3 21:50
作者: cqxiaoyao

艾默生所有的采集器都可以用吗
时间:  2016-1-4 15:00
作者: zouzhongrong

谢谢提供
时间:  2016-3-15 12:37
作者: 王东2008

好,谢谢
时间:  2016-3-15 19:08
作者: pyg12345

新手学习中,下载学习了,谢谢。
时间:  2016-4-10 14:13
作者: dlink-605

学习一下 看看
时间:  2016-5-25 19:33
作者: wangfeng1982

日本人不会让呵呵人

时间:  2016-6-30 01:25
作者: gyhlhj103924

学习学习,谢谢楼主

时间:  2016-8-4 11:12
作者: 塔杨

谢谢楼主分享 刚好需要

时间:  2017-1-4 22:26
作者: jhgong

试试

时间:  2017-3-23 11:16
作者: yd1991

谢谢分享。
时间:  2017-5-24 23:41
作者: ht7ice

这很有帮助,谢谢你
时间:  2017-5-25 01:13
作者: ht7ice

很好的材料
时间:  2017-6-5 16:59
作者: dtdxchb

谢谢提供的帮助

时间:  2017-6-16 21:22
作者: ansliyg

谢谢楼主
时间:  2017-6-30 08:19
作者: jstjxb


时间:  2017-7-9 11:06
作者: ruixin3638529

谢谢分享

时间:  2017-7-18 13:44
作者: lzslam

客户重装系统,动环软件也要重装  哭!

时间:  2017-9-9 11:58
作者: nengmao120




时间:  2017-9-19 12:44
作者: 星星rxx

谢谢,,看还能下载不。。。。
时间:  2017-9-26 18:44
作者: xia119

非常不错的东西,就是没有软件

时间:  2017-10-9 12:22
作者: hanyujin

学习学习

时间:  2018-3-26 09:51
作者: justt777

终于找到了 ~~
时间:  2018-3-27 09:28
作者: L20130421

谢谢分享
时间:  2018-3-27 12:56
作者: 15182382966

谢谢楼主分享!
时间:  2018-3-27 21:24
作者: negan1024

非常有用多谢楼主

时间:  2018-4-30 21:04
作者: rzxuntong

谢谢,整修要
时间:  2018-4-30 22:52
作者: rzxuntong

有主程序软件吗?
时间:  2018-6-9 21:58
作者: hjzhu

很好很强大

时间:  2019-8-9 14:04
作者: 363523943

谢谢楼主分享。。
时间:  2020-3-1 03:11
作者: ghy73121588


谢谢分享
时间:  2020-5-30 23:28
作者: shaokeyi

学习下!谢谢楼主!
时间:  2022-7-31 20:14
作者: Qwqqq

在哪下载呢 看不见啊
时间:  2022-7-31 20:16
作者: Qwqqq

在哪下载呢 看不见啊
时间:  2023-4-10 14:17
作者: yumouqian

谢谢分享!
时间:  2023-4-12 10:53
作者: jxxyfgs

谢谢分享
时间:  2023-5-16 15:15
作者: jxxyfgs

很实用
时间:  2023-12-18 14:46
作者: 18107373119

看不到?
时间:  2023-12-31 10:52
作者: 浮云游子意


时间:  2024-3-22 18:31
作者: 89cvf65

gxgxg感谢




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114