通信人家园
标题:
市电/油机采用3P和4P的区别
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2012-2-8 09:08
作者:
3000078
标题:
市电/油机采用3P和4P的区别
请教各位专家,市电/油机采用3P和4P断路器的区别,一般都采用什么样的断路器,谢谢!
时间:
2012-2-8 14:20
作者:
ccctjq
4P比3P多1P
仅供参考
时间:
2012-2-8 14:57
作者:
黄利国
根据相关的维护规范:柴油机的零线不得与市电的零线共接,因此市电/油机进行倒换时必须使用4P断路器。
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114