通信人家园
标题:
请教:关于塑壳直流空开3极并联的问题
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2017-7-27 08:49
作者:
coolldb
标题:
请教:关于塑壳直流空开3极并联的问题
请问各位专家一个问题:塑壳直流空开可以将3极并联使用吗?例如250A的3极塑壳断路器,将3极并联可以当750A的断路器使用吗?这样做有什么好处和坏处?
时间:
2017-7-27 09:40
作者:
牛牛119
不可以!
时间:
2017-7-27 11:03
作者:
coolldb
牛牛119 发表于 2017-7-27 09:40
不可以!
大神,你好,能解释一下吗?这么做会导致什么后果?
我们在做工程的时候发现当地就是这么干的,我也想为什么不用一个800A的空开呢?
时间:
2017-8-2 17:09
作者:
rockgogo
三极不能并联,每一极额定是250A,800A远远超过这个额定值,接线不能保证阻抗一致,电流就会不均匀,很容易就跳闸
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)