7745CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD)告警的处理:

ü统计原理:

OMC统计每个载频的每个时隙的信道失败率,对TCH时隙,如果失败率超过20%,对SDCCH时隙,失败率超过80%,则会出7745告警,统计时长为1个小时,该告警只能在BSC上看到,通过BSC告警的增补信息,可以看到具体是哪个时隙故障率高,是TCH还是SDCCH信道以及失败率最高值

ü告警分析:

该告警属于统计类综合告警,指出信道的失败率高于指定的值,信道失败率高有可能但不一定造成掉话率高,所以该告警跟掉话率高有较大关系,该告警只是一个统计的结果,并没有指出造成该结果的原因,所以需要综合分析该告警的原因。


ü该告警可能的原因非常多,主要有以下情况:

ü基站有硬件告警:这种是最好解决的,只要有针对性的解决了硬件告警,7745告警就能消除

ü基站无硬件告警,但是硬件或软件确实存在问题,往往伴随上下行质量差大致有以下可能情况:

l载频性能下降,但是还未到出告警的程度,例如发射功率偏低等

l载频Bus线不紧也有可能掉话

la-bis口时隙设置有误,特别是Trxsig正确,TCH时隙跟BSC不一致会产生大量掉话

l极少数发生过设备造成干扰,无告警,但产生7745掉话


ü天馈线问题造成的7745(天线的问题会影响覆盖区域,影响到通话质量及掉话)

l天馈线驻波比偏高

l天线方位角的各种问题:

²两个单极化天线方位角不一致

²扇区接反

²建筑物及广告牌等的阻挡

²全向天线安装过低,被抱杆阻挡

²全向天线距离塔身不足1

l天线下倾角问题:

²定向天线上仰

²两单极化天线俯仰角不一致

²天线安装不垂直


l天线的其它问题:有可能天线的驻波比达标,但其它性能较差,但是工程的手段无法测出天线的全面性能

ü传输问题:曾经发生过微波传输引起的7745,换光端机后问题解决

ü网络规划不合理,主要是天线的覆盖区域不合理,造成越区覆盖

l方位角不合理

l下倾角不合理,有可能覆盖过

ü网络信号差造成弱覆盖引起的7745

ü干扰造成的掉话

l频率规划不合理

l直放站等干扰

l塔放造成的干扰

l其它干扰源


ü通过前面7745告警可能原因的分析,比较难处理的是没有其他硬件告警的7745,针对这部分7745的处理,对设备厂家来说,主要是排除设备本身软硬件的原因及天馈线的原因,主要方法有以下:

ü仔细检查传输时隙分配,确保跟BSC一致

ü再次检查所有柜内连线(包括Bus线)连接可靠

ü检查天馈线驻波比

ü检查天线的方位角、倾角等安装工艺指标是否存在问题

ü检查硬件数据库和实际一致

ü在前面6步工作的基础上,对出7745的载频进行载频测试,对测试不过的载频进行互换


ü处理7745最常用的方法就是通过互换出7745的载频跟没出7745的载频、连线、合路器、天馈线,观察7745是否跟着走,判断是否设备本身问题,注意:

ü首先建议用互换的方式,即好的跟坏的换,不要直接用新的换,这样做虽然麻烦一点,但思路清晰,结果容易说明问题,直接拿新的换由于不能百分百保证新板件一定没问题,所以换过后的结果没有百分百的说服力

ü为了思路清晰,最好载频、连线、合路器、天馈线分别换

ü如果7745的结果跟着硬件走,说明是硬件问题,不跟着走,说明跟本次互换的硬件无关

ü如果本站7745告警伴随有7744或者7746告警的话,则有可能是干扰或拥塞产生的