通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 6808|回复: 4
打印

通信施工标准规范 [复制链接]

军衔等级:

  新兵

注册:2016-5-25
跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-3-26 08:15:07 |只看该作者 |倒序浏览
2018年中国联通锡盟分公司管道人井、杆路技术工程技术规范书
一、 施工准备及条件
1、施工单位在开工前要进行危险源识别,列出危险源清单,找出重点控制对象,有针对的编写《施工方案》,并提交建设单位及公司相关部门进行审批。
2、各公司必须与工程项目的分包单位签定《安全施工协议》,否则禁止进场施工。
3、不定期的对施工人员进行安全教育和岗前培训,使之熟练掌握本岗位的安全操作技能,并在施工前进行现场技术交底。
4、在施工过程中涉及在网运行的线路时,必须和建设单位、通信机房的管理部门共同制定安全保证措施及施工作业方案,由现场维护部门人员配合监督,保证施工期间在用设备的安全运行。
5、特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,方可持证上岗。
二、施工规范要求
1. 路由复测:施工单位应对所施工的工程进行复测丈量,以设计单位提供的施工图设计为依据,确定杆路路由的具体位置、准确长度以及每根电杆的杆位,确定线路穿越障碍物的具体位置和相应保护措施,复测中继段距离时,应根据地形起伏,核算包括接头重叠长度、各种必要的预留长度在内的敷设总长度,并确定接头的具体位置。监理工程师采用见证或巡视的方法,检查复测所取得的数据是否与施工图纸相一致,以及复测单位所采取的纠偏技术措施,出现设计文件和施工图纸与实际要求不一致或其他必须变更设计才可以满足施工要求时,施工单位需现场通知监理单位并通过设计变更后才能进行下一工序的施工。
2. 立杆:(1)立杆:不同土质,水泥电杆的洞深亦不相同,施工时一定按规范要求,不得随意增减深度,防止造成安全和质量事故。监理按(一)表1规定的技术数据和偏差应小于-50mm的要求检查洞深。
杆长(m
土质
备注
普通土
硬土
水田、湿地
石质
6.0
1.2
1.0
1.3
0.8
本表用于中、轻负荷区通信线路。重负荷区的杆洞深度应按本表规定值另加10-20cm。
7.0
1.3
1.2
1.4
1.0
8.0
1.5
1.4
1.6
1.2
9.0
1.6
1.5
1.7
1.4
10.0
1.7
1.6
1.8
1.6
11.0
1.8
1.8
1.9
1.8
2)杆距:电杆间的距离按设计规定,允许±5m偏差,但不得随意加大设计杆距。
(3)电杆的垂直度:利用简易量具检查电杆的垂直度。直线段的电杆轴心线应上下垂直,其位置应在路由的中心线上,左右偏差应不大于50mm。
水泥电杆杆路的角杆向线路转角点内移100~150mm。因地形限制而不能内移或装撑木的角杆可不内移。
终端杆竖立后应向拉线侧倾斜100~200mm.
(4)杆根装置:施工时,监理必须及时检查杆根装置的装设。水泥电杆的杆根装置有卡盘和底盘两种,卡盘用“U”形抱箍固定在距地面400mm处。杆跟装置的安装应符合如下规定:
①直线路由上电杆杆根用的卡盘一般装在线路的一侧,相邻电杆均用卡盘时应交错装设;杆距长度不等时,装在长杆档的一侧。
②角杆、终端杆根仅用一块卡盘时,装在拉线的反侧,与拉线方向呈“T”形垂直。用二块卡盘时,下装置装在电杆拉线侧,上装置装在拉线方向反侧。上下装置与拉线方向呈“T”形垂直。
③在水稻田和松软的地段用水泥卡盘和水泥底盘固根,在水洼地、鱼塘、水流易冲刷的低洼地带的电杆,要做石护墩。
④在泥土容易坍塌沉陷的地方和堤岸下、坡地、水塘边、溪沟附近等有被水冲掉杆根泥土等地方立杆时,采用围桩法或砌石护墩进行加固,在杆根泥土有可能被水冲刷不能存留的地方,采用水泥护墩进行加固。
3. 拉线:拉线采用镀锌钢绞线制做,拉线扎固方式以设计的材料为准进行实施。靠近高压电力设施的拉线加装绝缘子,绝缘子距地面的垂直距离应在2m以上。人行道上的拉线宜用竹筒或塑料管保护。角拉的距高比为1,否则起不到拉力的作用。轻、中负荷区每8根杆做一处抗风拉线,每32根杆做一处防凌拉线,具体以设计为准。拉线与水泥电杆应用抱箍法结合。拉线上把在杆上只有一条光缆吊线且仅装设一条拉线时,拉线抱箍装在杆顶下50cm处。杆上有两层光缆吊线且需要装设两层拉线时,两条拉线抱箍间距为40cm,如图所示。
       
拉线把的缠扎应符合信息产业部颁发YD/T5138-2005《本地通信线路工程验收规范》相关规定。
(一)表2拉线上把另缠规格
拉线程式
缠扎线径
(mm)
首节长度
(mm)
间隙
(mm)
末节长度
(mm)
留头长度
(mm)
留头处理
(mm)
备注
1×7/2.2
3.0
100
30
100
100
用1.6mm钢线另缠5圈扎固
本表数据亦适用于木电杆拉线
1×7/2.6
3.0
150
30
100
100
1×7/3.0
3.0
150
30
150
100
2×7/2.2
4.0
150
30
100
100
2×7/2.6
4.0
150
30
150
100
2×7/3.0
4.0
200
30
150
-100
拉线上把缠扎示意
本工程拉线中把的扎固采用另缠法,其规格见(一)3和图所示。
(一)表3拉线中把另缠法规格
拉线程式
夹、缠物类别
首节
间隔
末节
全节
钢线留长
备注
7/2.2
3.0钢线
100
(330)
100
600
(100)
单位:mm
7/2.6
3.0钢线
150
(280)
100
600
(100)
7/3.0
3.0钢线
150
(230)
150
600
(100)
2×7/2.2
4.0钢线
150
(260)
100
600
(100)
2×7/2.6
4.0钢线
150
(210)
150
600
(100)
2×7/3.0
4.0钢线
200
(310)
150
600
(100)
V型2×7/3.0
4.0钢线
250
(310)
150
600
(100)
拉线中把缠扎示意
(6)拉线地锚及其安装要求
①拉线地锚埋深按(一)4数据实施,施工时一定按要求,不得随意增减深度,防止造成安全和质量事故。;
(一)表4拉线地锚坑深度
拉线程式
土质
备注
普通土
硬土
水田、湿地
石质
7/2.2
1.3
1.2
1.4
1.0
7/2.6
1.4
1.3
1.5
1.1
7/3.0
1.5
1.4
1.6
1.2
7/2.2
1.6
1.5
1.7
1.3
7/2.6
1.8
1.7
1.9
1.4
7/3.0
1.9
1.8
2.-0
1.5
上2
V型×7/3.0
下1
2.1
2.0
2.3
1.7
②地锚出土长度30cm,实际出土点与正确出士点之间的偏差不大于50cm,如图所示;
③拉线地锚应埋设端正,不得偏斜,地锚的拉线盘应与拉线垂直;
④埋设拉线地锚的出土斜槽应与拉线上把成直线,不得有扛、顶现象;
⑤拉线中把与地锚连接处,根据拉线程式不同加装不同规格的拉线衬环,衬环应装在拉线弯回处;
⑥高桩拉线的副拉线、拉桩中心线、正拉线、电杆中心线应在同一垂直平面上,其中任一点的最大偏差不得大于5cm;
⑦吊板拉线的规格按设计要求;
⑧墙拉线的拉攀距墙角应不小于25cm,距屋沿不小于40cm;
⑨水泥拉线盘规格按(一)表5要求。
(一)表5水泥拉线盘与铁柄规格
拉线程式
水泥拉线盘
长×宽×厚(mm)
铁柄直径
(mm)
7/2.2
500×300×150
16
7/2.6
500×300×150
20
7/3.0
600×400×150
20
2×7/2.2
700×400×150
20
2×7/2.6
700×400×150
20
2×7/3.0
800×400×150
22
V型2×7/3.0
1000×500×300
22
4)避雷线和地线的技术要求
①避雷线和地线应按设计要求装设。
②避雷线和地线可利用预留孔、绑扎、拉线做避雷线等方法装设,安装规格应符合设计或相关规范要求。
③避雷线的地下延伸部分应埋在离地面70cm以下,延伸线(4.0钢线)的延伸长度及接地电阻应符合(一)表6的要求。
(一)表6避雷线接地电阻及延长线(地下部分)参考长度
土质
一般电杆避雷线要求
与10kV电力线交越杆避雷线要求
电阻(Ω)
延伸(m)
电阻(Ω)
延伸(m)
沼泽地
80
1.0
25
2
黑土地
80
1.0
25
3
粘土地
100
1.5
25
4
砂粘土
150
2
25
5
砂土
200
5
25
9
(4)光缆吊线直接入地或接地线安装规格按设计,吊线及其线路设备接地电阻应符合(一)表7要求。
(一)表7光缆吊线及其他线路设备接地电阻
设备名称
接地电阻(Ω)

交接箱地线
≯10

用户保安器
≯50

其他线路设备
土壤电阻率(Ω·m)
100以下
101~300
301~500
500以上
架空电缆吊线
20
30
35
45
全塑电缆屏蔽层
20
30
35
45
电杆避雷线
80
100
150
200
分线箱
10对以下
30
40
50
67
11~20对
16
20
30
37
21对以上
13
17
24
30




举报本楼

本帖有 4 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-5-1 09:17 , Processed in 0.699138 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部