施工组织设计

一、总体施工说明湖南移动通信有限责任公司XX市XX县分公司XX期基站建房工程共有基站建房约11个。基站包括有30米地面角钢塔机房、20米屋面六方塔机房、30米屋面六方塔机房三种情况,零散分布在XX市各辖区的山顶、半山顶及平地三种地形上[1、山顶:指车辆运输只能到山脚,山顶距山脚高度50米(含50米)以上;2.半山顶:车辆运输只能到山脚,山顶距山脚高度15~50米(含15米)或平地搬运距离在50米以上;3。平地:车辆运输能到达施工现场或平地搬运距离在50米以内]。根据该工程基站建房分布较分散,施工现场地形各不相同,情况复杂,各基站施工日期具有不确定性、工期短、工程质量要求高等特点,我司:降通过建立完善的施工管理机构、编制合理的施工方案,制定健全的施工管理措施、作出科学的施工计划、配备充足的劳动力和组织良好的施工机具等多方面有针对性的措施来保证该期工程能高速、优质、低耗地完成。
1、建立完善的施工管理机构  
建立完善的管理体系是创优质工程的基本保证。为了配合该工程的建设,我司将成立XX市XX期移动通信基站土建工程项目经理部,设项目经理、项目副经理各一名,下设单位工程技术负责人、技术监督协调小组负责人、综合协调小组负责人、单项工程负责人、单项工程技术负责人及各个功能项目组和施工队,形成完善灵活、快速、有效的管理机制。项目经理部负责项目从开工到竣工的全过程施工生产经营的管理,同时要及时地响应建设单位随时安排的施工任务,协调各方关系,调配各个专业施工队,对人员、材料、设备、资金等作出相应的计划,保证该期工程的每个基站建房都能在要求时间内优质完成。
2、安排足够的施工力量保证工期由于本期机房工程站点较多,约共有11个,各站点具体施工时间到目前为止尚未能最后确定,不排除有较多基站要求同时开工的可能。为了满足这个要求,防止时间和人员安排的被动性,我司将精选2队施工队作为本期工程阳江施工队,其中六个预备队,在正常的六个队不能满足施工要求时加入施工。若2个队都投入施工仍不能满足要求时,由公司统筹安排抽调其他地区施工队加入施工。通过安排足够施工力量和各工地之间的有效调配,从而保证在施工任务特别集中的情况下,施工工期亦能得到强有力保证。
3、编制详细的施工方案和制订完善的管理制度通过编制详细的施工计划和方案,使整个施工过程有科学的依据,整个施工过程能有计划、有条不紊按步骤完成。制定完善的管理制度,变人性管理为制度化管理,使施工人员各司其职,做到安全、文明施工,保证工程的顺利完成。
4、资金保证我司将安排足够的流动资金作为本工程周转金使用。
5、交通运输根据工程特点,我司安排汽车一辆,专门负责阳江地区的施工队转移工地,材料、机具设备的运输调配等。
6、材料的二次搬运本工程每个基站基本均涉及到二次搬运的问题,因此,二次搬运成为本工程的一个重要环节。二次搬运若采用传统的人力抬、挑的办法,建在山顶、半山顶的机房更是花费人力、物力资源,若计划得不好或人力不足还会对机房的施工工期造成重大的影响。根据我司多年同类工程的施工经验,建在山顶、半山顶基站的二次搬运,采用风缆系统(风缆系统是在山顶与山脚之间拉一根钢丝缆,然后采用机械滑轮系统把物料沿着钢丝缆拉上山的机械系统)不但可以节约大量的人力物力,还。对施工工期提供了有力保障。
7、施工依据我司将严格按照国家颁布的现行施工规范及安全操作规程施工,执行省公司颁发的有关规定,接受建设单位、设计单位以及监理公司的监督和指导。
8、竣工资料施工过程中做好资料整理和有关证明文件等的收集工作,竣工验收前将施工过程中产生的文件资料按省公司有关文件要求整理装订成册,按建设方要求份数报送建设单位并及时报请验收。
9、新材料应用在本工程中,我司将尽量采用一些先进的施工技术和新的材料。MT型高效砂浆外加剂(又名石灰王)是广州市建设委员会允许推广使用的一种新型建设材料,它是一种新型的石灰替代品,具有用量少、同比强度高、和易性好、施工方便,可完全代替石灰等优点。经我司在多个工程使用效果良好,因此,我司推荐在本工程中使用。
二、施工方案
(一)工程说明本工程为XX市XX期新建屋面六方塔基站工程。
1、本工程所使用的材料均符合设计文件及规范的要求,并提供材料出厂合格证或质量鉴定证明文件。
2、本工程按经批准的设计图纸施工,修改设计应具有设计单位的设计变更通知,建设单位签证或会审纪要。
3、工程施工时要特别注意安全,保证不发生任何质量和安全事故,各班组长须合理组织施工,苦干巧干,在合同工期内/顷利完成施工任务。
4、本工程系通信工程的一个单项工程,工程地点处于山顶、半山顶或平地,在施工时要注意不能影响周围居民、单位的正常工作和生活,更不能因为施工而影响正常的通信生产,并且特别注意要做到工完场清。
(二)施工部署
1、施工准备
1)技术准备首先熟悉、审查施工图纸和有关资料,目的是为了能够在本工程开工之前,使从事施工技术和经营管理的工程技术人员及管理人员充分地了解和掌握设计图纸的设计意图,结构与构造特点和技术要求,并通过审查尽早发现设计图纸中存在的问题并和设计单位研究使其在施工开始前得到更正及修改,为拟建工程的施工提供一份准确、齐全的设计图纸(修改设计文件)。熟悉、审查设计图纸的程序通常分为自审、会审和现场会签等三个阶段。施工图纸由施工单位自审后,由建设单位主持,设计单位、监理公司和施工单位等参加,进行图纸的会审,最后在统一认识的基础上,对所探讨问题逐一地做好记录,形成“图纸会审纪要”,由建设单位正式行文,参加单位共同会签、盖章作为设计文件的补充技术文件和指导施工的依据。其次是编制施工成本预算。施工成本预算根据施工图预算,施工图纸、施工组织设计或方案、施工定额等文件编制,是施工单位内部控制各项成本的依据。再次是组织有关技术人员进行现场勘察,对施工图中与实际不符的地方及时向设计单位提出,根据现场情况进行施工总平面布置,建立坐标控制点及标高控制点,做好混凝土和砂浆的配合比试验。
    2)物资准备材料、构(配)件、“成品、半成品、机具和设备的准备工作必须在开工前完成,并根据各种物资的需要量计划,分别落实公司库存、订货、采购,运输和储备,使其满足连续施工的要求,及时进行需要检验原材料的物理、化学性能的检验。
3)劳动力组织准备
①建立本工程项目经理部,确定本工程项目经理,技术负责人等管理人员,技术人员名单。                           
②建立精干的施工队伍,根据工程施工计划,组织施工人员按计划进场。
③组织劳动力,根据劳动力安排及施工计划进场。
④向施工队伍、工人进行施工组织设计、施工计划和技术交底。建立健全的岗位责任制和各种质安、文明施工保证措施。
4)施工现场准备
①为保证用水和用电,根据现场确认的施工总平面图的布置及计划,安排水、电的临时管线布设,并安排专人负责维护、保修以保证正常施工的需要。若施工现场无法引到水、电,应准备发电机、水泵、柴油等,做好发电机抽水的准备。
②按照施工总平面图的布置及施工现场的实际情况,搭建临时设施,为正式开工准备好生产、办公、生活、居住和储存等临时用房。
③准备安装、测试施工机具,保证施工机具在施工时能正常、连续工作。
④做好设备、配件、成品、半成品和材料的储存和堆放准备,设备、材料、成品、半成品按计划组织进场,根据施工总平面图规定的地点进行储存和堆放。
⑤对于无路到达的施工场地,首先应人工开路,并按照图纸要求平整场地。对于人工搬运较困难的山地,还要寻找有利地形,安装好风缆系统,方便材料到达现场。
5)施工的场外准备根据工程所需的材料与加工厂家或代理商签订供货合同,严格要求厂家及代理商按施工进度计划供货。
2、施工顺序
场地平整及基础施工→框架柱、梁、板施工→砖墙砌筑→门窗安装→屋面防水→装饰工程→现场清理。
(三)施工技术措施
主要项目:
1、基础施工
1)施工准备基础施工前先进行测量定位,主要是进行建筑物主轴线的施测和标高控制点的引测。另外还应确定土方开挖后,余土的堆放场地及应备齐基础混凝土浇筑所需的材料。
2)施工工艺流程轴线测设→土方开挖→垫层施→钢筋绑扎→模板安装→浇筑(220砼→地梁施工→上部结构放线。
3)施工方法
①基础土方开挖前进行主轴线的测设,将主轴线测设后定点于龙门板上,然后根据主轴线定出各独立基础和地梁的开挖位置和范围。
②土方开挖后即进行标高校核,预防基础超深开挖。
③土方开挖后进行垫层砼浇注及基础钢筋安装和模板安装,经监理部门隐蔽验收后即进行C20砼施工。
④混凝土浇灌完毕后,加强养护,待强度达到设计强度70%后再逐层回填土,分层夯实到设计标高,并且做好排水坡度。
2、机房主体施工
1)施工准备
钢筋、水泥、砂、碎石、红砖等,同时还必须准备施工过程必须的施工机具。
2)施3535艺流程
柱轴线测量→柱钢筋绑扎→柱模板安装→柱砼浇注→楼面模板安装→楼面钢筋绑扎→地脚螺栓安装→楼面砼浇注。
3)施工方法
①模板工程:
模板工程的材料选用国产18mm胶合板。梁模、柱模均先预制成定形模板并按安装部位进行编号,然后再进行拼装成形。模板的支撑体系采用钢门式架配可调顶托作为主要支撑工具。模板施工时必须保证模板体系有足够的强度、刚度和稳定性,模板安装的允许偏差按规范的规定执行,其合格率严格控制在85%之上。模板与混凝土的接触面应清理干净并采取防止粘结措施。
②钢筋工程
材料要求:
施工采用的钢筋应符合设计要求和国家标准的规定;钢筋应有出厂质量证明书或检验报告,钢筋进场时应按规定对其标志、外观进行检查,并按现行国家有关标准的规定抽取试样作力学性能试验,合格后方可使用;
③钢筋的级别、种类和直径应按设计要求采用,当需要代换时,应征得设计单位的同意,并应符合有关规定。
4)钢筋的加工
①钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求,钢筋的表面应洁净、无损伤,油渍、漆污和铁绣等应在使用前清除干净,带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。
②钢筋应平直、无局部曲折。采用冷拉方法调直钢筋时,I级钢筋的冷拉率≤4%,II、III级钢筋的冷拉率≤1%;
③钢筋的弯钩或弯折应符合下列规定:
A、I级钢筋末端需要作180弯钩,其圆弧弯钩直径口不应小于钢筋直径d的2。5倍,平直部分长度不宜小于钢筋直径d的3倍。B、II、ⅡI级钢筋末端需作90度或135度弯折时,Ⅱ级钢筋的弯曲直径口不宜小于钢筋d的4倍:Ⅲ级钢筋不宜小于钢筋直径d的5倍,平直部分长度按设计要求确定。
C、弯起钢筋中间部位弯折处的弯曲直径D,不应小钢筋直径d的5倍。
④ 箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求,当设计无具体要求时,用I级钢筋或冷拉低碳钢丝制作的箍筋,其弯钩的弯曲直径应大于受力钢筋直径,且不小于箍筋直径的2。5倍:弯钩平直部分的长度,对一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍,对有抗震要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍,以满足抗震要求。
5)钢筋焊接
①热轧钢筋的对接焊接,可采用闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊或气压焊。钢筋骨架和钢筋网片的交叉焊接宜采用电阻点焊。钢筋与钢板的T型焊接,宜采用埋弧压力焊或电弧焊。
②钢筋焊接的接头形式、焊接工艺和质量验收,应符合国家现行标准《钢筋焊接与验收规程》的有关规定。钢筋焊接接头的试验方法应符合国家现行标准《钢筋焊接接头试验方法》的有关规定。采用钢筋气压焊时,其施工技术条件和质量要求应符合现行国家标准《钢筋气压焊》的规定。
③钢筋焊接前,必须根据施工条件进行试焊,合格后方可施焊,焊工必须具有焊工证,并在规定的范围内进行焊接操作。
④轴心受拉或偏心受拉杆件中的钢筋接头,均应焊接,普通混凝土中直径大于22mm的钢筋接头,均宜采用焊接。对轴心受压和偏心受压柱中的受压钢筋接头,当直径大于32mm时,应采用焊接。
⑤焊接接头距钢筋弯折处,不应小于钢筋直径的10倍,且不宜位于构件的最大弯距处。
6)钢筋绑扎与安装
①钢筋的绑扎应符合下列规定:
A、钢筋交叉点应采用铁丝扎牢。
B、梁和柱的箍筋,除设计有特殊要求外,应与受力钢筋垂直设置;箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开设置。
②钢筋的绑扎接头应符合下列规定:
A、搭接长度的末端距钢筋弯折处,不得小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件最大弯距处。
B、受拉区域内,I级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩,Ⅱ、Ⅲ级钢筋可不做弯钩。
C、直径不大于12mm的受压I级钢筋的末端,以及轴心受压构件中任意直径的受力钢筋的末端,可不做弯钩,但搭接长度不应小于钢筋直径的35倍。
D、钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢。
③各受力钢筋之间的绑扎接头位置应互相错开。
④在绑扎骨架中非焊接的搭接接头长度范围内,当搭接钢筋为受拉时,其箍筋的间距不应大于5d,且不应大于100mm,当搭接钢筋为受压时,其箍筋间距不应大于10d,且不应大于200mm(d为受力钢筋中的最小直径)。
⑤受力钢筋的混凝土保护层厚度,应符合设计要求,当设计无具体要求时,不应小于受力钢筋直径,且应符合规范要求。
⑥安装钢筋时,配置的钢筋级别、直径、根数和间距均应符合设计要求。绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架,不得有变形、松脱和开焊。
3、混凝土工程
1)材料要求
①本工程采用的混凝土结构,应采用由水泥、普通碎(卵)石、砂和水配制的质量密度为1950~2500kg/m3的普通混凝土。
②配制混凝土所用水泥,必要进也可采用其他品种的水泥,水泥的性能指标必须符合现行国家有关标准的规定。
③水泥进场必须有出厂合格证或进场试验报告,并应对其品种、标号、包装或散装仓号、出厂日期等检查验收。当对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应复查试验,并按试验结果使用。
④混凝土所用的粗、细骨料,应符合国家现行有关标准的规定。
⑤混凝土用的粗骨料,其最大颗粒粒径不得超过结构截面最小尺寸的1/4,且不得超过钢筋间最小净距的3/4。
⑥骨料应按品种、规格分别堆放,不得混杂,骨料中严禁混入煅烧过的白云石或石灰石。
⑦拌制混凝土宜采用饮用水,当采用其他水源时,水质必须符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》的规定。钢筋混凝土不得采用海水拌制。
2)混凝土配合比
①混凝土配合比,应根据设计的混凝土强度等级和质量检验以及混凝土施工和易性等因素经试验确定。
②在地基或基土上浇筑混凝土时,应清除淤泥和杂物,并应有排水和防水措施。对干燥的非粘性土,应用水湿润,对未风化的岩石,应用水清洗,但其表面不得留有积水。
③在浇筑混凝土前,对模板内的杂物和钢筋上的油污等应清理干净;对模板的缝隙和孔洞应予堵严;对木模板应浇水湿润,但不得有权水。
④在浇筑竖向结构混凝土前,应先在底部填以50—100mm厚与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆;浇筑中不得发生离析现象;当浇筑高度超过3m时,应采用串筒、溜管或振动溜管使混凝土滑落。
⑤浇筑混凝土应连续进行,当必须间歇时,其间歇时间尽量缩短,并应在前层混凝土凝结之前,将次层混凝土浇筑完毕。⑥在混凝土浇筑过程中,应经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况,当发现有变形、移位时,应及时采取措施进行处理。
⑦在浇筑与柱连成整体的梁和板时,在柱浇筑完毕后停歇1~1。5h,继续浇筑。
⑧梁和板同时浇筑混凝土。
⑨浇筑混凝土应填写施工记录。
3)混凝土的养护质量检验。
①对已浇筑完毕的混凝土,应加以覆盖和浇水,并符合下列规定:
A、应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖和浇水;
B、混凝土的浇水养护的时间,对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺用缓凝型外加剂或有抗渗性要求的混凝土,不得少于14d;
C、浇水次数应能保持混凝土处于润湿状态;
D、混凝土的养护用水应与拌制用水相同。
E、混凝土在拌制和浇筑过程中应按下列规定进行检验;
a、检查拌制混凝土所用原材料的品种、规格和用量,每一工作班至少两次;
b、检查混凝土在浇筑地点的坍落度,每一工作班至少两次;
c、在每一工作班内,当混凝土配合比由于外界影响有变动时,应及时检查及调整;
d、混凝土的搅拌时间应随时检查,保证足够。
e、检查混凝土质量应进行抗压强度试验。
f、评定结构构件的混凝土强度应采用标准试件的混凝土强度,即按标准方法制作的边长为150mm标准尺寸的立方体试件,在温度为20±30C、相对湿度为90%以上的环境或水中的标准条件下,养护至28d龄期时,按标准试验方法测得的混凝土立方体抗压强度。试件强度试验的方法应符合两重国家标准《普通混凝土力学性能试验方法》的规定。
F、用于检查结构构件混凝土质量的试件,应在混凝土的浇筑地点随机取样制作。试件的留置应符合下列规定:
a、每拌制1肋盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,其取样不得少于一次;
B、每工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时,其取样不得少于一次;
G、对现浇混凝土结构,其试件的留置尚应符合以下要求:
a、每一现浇楼层同,配合比的混凝土,其取样不得少于一次:
b、同一单位工程每一验收项目中同配合比的混凝土,其取样不得少于一次。每次取样应至少留置一组标准试件,同条件养护试件的留置组数,可根据实际需要确定。
H、混凝土、铁塔基础预埋螺栓的允许偏差,应符合有关要求。
4、模板工程
1)一般规定
模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性,其支架的支承部分必须有足够的支承面积。如安装在基土上,基土必须坚实并有排水措施。对湿陷性黄土,必须有防水措施。
2)质量要求
①模板接缝宽度应不大于2.5mm<合格),在1.5mm以内(优良)则更好。
②模板与混凝土的接触面应清理干净并采取防止粘结措施。
5、砌砖工程
1)一般规定
①砖的品种、标号必须符合设计要求,并有出厂合格证、试验单;
②砂浆的品种及标号均应符合设计要求;
2)质量要求
①砌体砂浆必须密实饱满,实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%;
②外墙的转角处严禁留直槎,其他临时间断处,留槎的做法必须符合施工规范的规定;
③砖砌体上下错缝应符合以下规定:
砖柱、垛无包心砌法;窗间墙及清水墙面无通缝;混水墙每间(处)4皮砖的通缝。注:通缝是指上下二皮砖搭接长度小于25mm。
④砖砌体接槎应符合以下规定:
接槎处灰浆密实,缝、砖平直,每处接槎部位水平灰缝厚度小于5mm或透亮的缺陷不超过5个。
⑤预埋拉结筋应符合以下规定:
数量、长度均符合设计要求和施工规范规定,留置间距偏差不超过1皮砖。
⑥留置构造柱应符合下列规定:
留置位置应正确,大马牙槎先退后进;上下顺直残留砂浆清理干净。
6、装饰工程1)抹灰工程
①一般规定
A、抹灰工程所选用材料的品种、规格、颜色和图案,必须符合设计要求和现行材料标准的规定,材料进场后应验收,对质量发生怀疑时,应抽样检验,合格后方可使用。
B、抹灰的等级应符合设计要求。
②质量要求
A、各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓,面层无爆灰和裂缝(风裂除外)等缺陷。
B、抹灰表面应符合下列规定:
a、普通抹灰
表面光滑、洁净,接槎平整。
b、中级抹灰
表面光滑、洁净,接槎平整,线角顺直清晰(毛面纹路均匀)。
c、高级抹灰
表面光滑、洁净,颜色均匀,无抹改,线角和灰线平直方正,清晰美观。
C、护角和门窗框与墙体缝隙的填塞质量应符合以下规定:
护角符合施工规范规定、表面光滑平顺:门窗框与墙壁体间缝隙填塞密实,表面平整。
D、分格条(缝)的质量应符合以下规定:
宽度、深度均匀,平整光滑,楞角整齐,横平竖直、通顺。
E、滴水线和滴水槽的质量应符合以下规定:
流水坡向正确;滴水线顺直;滴水槽深度、宽度均不小于10mm,整齐一致。2)饰面(砖专)工程
①一般规定
A、饰面板(砖)的品种、规格、颜色和图案必须符合设计要求。
B、板(砖)安装(镶贴)必须牢固,以水泥为主要粘结材料时,严禁空鼓,无歪斜、缺楞掉角和裂缝等缺陷。
②质量要求
A、饰面板(砖)表面质量应符合以下规定:
表面平整、洁净、色泽协调一致。
B、饰面板(砖)接缝应符合以下规定:
接缝填嵌密实、平直、宽窄一致,颜色一致,阴阳角处的板(砖)压向正确,非整砖的使用部位适宜。
C、突出物周围的板<砖)套割质量应符合以下规定:
用整砖套割吻合、边缘整齐;墙裙、贴脸等上口平顺突出墙面的厚度一致。
D、滴水线应符合以下规定:
滴水线顺直,流水坡向正确。
三、施工计划
1、施工进度计划
阳江GSM7期基站建房工程按照广东移动通信有限责任公司阳江分公司的建设计划安排,在单位工程施工进度安排中一方面要施工速度快、工期短;另一方面又要考虑施工条件,做到均衡施工,保证工程质量。按照前述施工方法,根据实际情况安排工期40个日历天。
2、材料计划会审后的设计图纸,可作为材料计划的依据,应及时向选定的合格供应商订货。基站机房的主要材料,如水泥、钢筋、沙、碎石等材料,按图纸抽料汇总,统一采购计划。采购材料应注意:
①各种材料应尽可能选用建设单位、监理公司或当地建设行政主管部门推荐及认可的厂家。
②工程的主要材料进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单。
③要求化验的材料必须委托建设单位、监理公司指定的有资格的部门进行检验,检验合格方可使用。
④应相对固定几家信用较好的厂家或供应商供应材料。
四、施工用临时设施
由于该工程施工地点分散,单基工程施工时间短,施工队流动性大,且各个机房地理位置较为复杂。根据这一特点,我司拟在阳江市区内租借办公场所,以方便各工地的协调管理,并在各机房工地搭建临时工棚,作为施工人员的宿舍,以方便施工。
五、施工机构设置及劳动力组织
1、施工机构设置
2、人员及劳动力组织
(1)项目经理部    (15人)
项目经理                                                     1人
项目副经理                                                   1人
单位工程技术负责人                                           1人
技术监督协调小组负责人                                       1人
综合协调小组负责人                                           1人
单项工程负责人                                               1人
单项工程技术负责人                                           1人
施工技术员                                                   2人
质安员                                                       1人
材料员                                                       2人
统计员                                                       1人
财务人员                                                     2人
(2)施工队(32人/每队)
焊工                                                         2人
钢筋工                                                       4人
木工                                                         3人
起重工                                                       2人
混凝土工                                                     8人
电工                                                         1人
瓦工                                                         4人
抹灰工                                                       3人
架子工                                                       3人
杂工                                                         2人
六、施工质量保证措施
(一)本工程严格按照国家和省颁布的现行施工规范、安全操作规程以及设计文件要求施工,接受监理公司的监督和指导。
(二)本工程质量控制和质量管理将严格执行本公司根据GB/T19000-IS09002系列国际标准编制的《质量手册》、《程序文件》及相关作业指导书。
(三)建立健全的质量保证管理机构
1、项目质量管理领导小组
项目成立以项目经理为首的质量管理领导小组,项目经理对工程质量全面负责,对整个施工过程中的质量工作全面领导,是质量的第一责任人。项目配备的技术负责人对质量工作进行全面管理,是质量的第二责任者。项目配备的工长、质安员作为组员,具体进行质量管理工作。
2、项目质量保证实施小组
项目成立以质安员为核心,各专业工长作兼职质检员,各班长为组员的质量保证实施小组。建立完善的质量保证体系与质量信息反馈体系,对工程质量进行全过程的控制和监督,层层落实“质量管理责任制”和“工程质量施工责任制”。同时,公司项目检查组将定期和不定期对项目进行检查和抽查,以确保工程质量符合要求。
(四)挑选综合实力强、管理素质高的施工队伍
本着科学管理、精干高效、结构合理的原则,由公司工程部从全公司范围内选配具有施工经验丰富、服务态度良好、勤奋实干的工程技术队伍和管理干部组成施工队伍。
(五)建立质量岗位责任制
贯彻“谁管生产,谁就管质量;谁施工,谁就负责质量:谁操作,谁就保证质量”的原则,实行工程质量岗位责任制,并采用行政和经济手段来保证工程质量岗位责任制的实施。主要的岗位责任制有:项目经理岗位责任制:专业技术员岗位责任制:专业工长岗位责任制;质检员岗位责任制。
(六)严格执行“三检制”和“例会制”
1、每天下班前由各专业工长带领各班组对当天的施工项目进行自检,发现质量问题立即整改,做好质量记录,并向上级层层反馈,以便领导随时掌握项目质量动态。
2、每周末召开质量保证实施小组例会,由项目专职质检员组织各专业工长和各班组长参加相互检查,寻找缺点,即时纠正,并填好纠正预防措施记录,以便防止类似问题再次出现,信息向有关单位及部门反馈。
3、每周召开质量领导小组例会,项目经理召集工程技术负责人、专职质检员和各工种工长参加,一方面检查一周来现场施工情况,奖励先进,鞭策后进;另一方面,研究和布置下周工作,并对施工中可能出现的问题进行研究、探讨,提出解决方法。
(七)把好材料关
1、材料定样:严格按设计要求选定材料样板,必要时送甲方或设计单位认可。
2、材料采购:严格执行原材料、半成品和成品的出厂合格证验证制度。
3、材料进场:一定要先送检,再入库。
4、本工程所需的主要材料,采购人员亲赴厂家选材、订货和验收,从而保证主要材料的绝对优质。
(八)加强设备管理正确选择、合理配置施工设备,做好设备的维修保养工作,确保设备
正常运转。
(九)防止机房基础回填土下陷的措施
根据我们的了解及建设单位、监理单位的反馈,在山顶施工的机房由于施工条件限制,机房基础回填土未能安全夯实,在雨季过后往往出现下陷的现象,造成室内瓷砖有空鼓及室外散水下沉。为了防止这种情况的发生,我司将采取以下措施:
1、对条件允许的机房基础回填土,采用回填沙,分层夯实的办法。
2、对取沙确有困难的机房基础回填土,视其土质情况,加湿至最佳含水率,分层回填并用蛙式夯实机、平板振动机夯实。
3、对现场土质非常差的情况,在采用以上措施后,还.要求在垫层处设置射筋,射筋直径及间距经监理工程师同意后由技术人员现场确定。
八、施工安全保证措施
(一)施工现场一般安全措施
1、实行安全生产项目经理负责制。认真执行“安全第一,预防为主”的安全方针,切实落实各项安全规程和制度,定期召开安全生产会,分析安全状况,查找隐患,解决不安全因素,将事故消灭在萌芽中。
2、坚持安全教育。所有参加施工的人员都要接受入场安全教育,凡是入场的新工人必须进行入场三级安全教育,否则不得进入施工现场和上岗操作。
3、编制安全措施,搞好安全交底。所有施工方案都必须有安全技术措施。安全技术措施要有针对性,特殊工程要编制单项安全技术方案,工长在进行安全交底时,要把班组作业中可能出现的危险因素及注意事项,向工人做具体的交待,并作好记录。
4、现场道路、材料堆放、管道和电线走向、机电等临时设施其平面布置要符合安全、卫生、防火的要求,做到安全生产,文明施工。
5、施工现场的入口处和现场坑、井、沟、洞、易燃易爆场所、变压器周围都应有围拦或盖板和安全标志,提醒工人注意作业安全。
6、各种机电设备和手持电动工具的安全防护装置,都要齐全有效,并建立定期检查维修保养制度。
7、进入现场的一切施工队伍均应服从工地主管负责人的统一指挥,建立安全生产领导小组,开展安全活动,处理解决生产中有关安全问题。
8、进入现场的一切人员必须佩戴出入证,严格遵守现场安全生产管
理制度,交叉作业区必须戴好安全帽,从事高处作业要挂好安全带,不准穿拖鞋或赤脚进场作业。
9、严格贯彻劳动纪律,遵守作息时间,严禁现场随地大小便,注意成品保护,听从安全人员的指挥。
10、严守安全施工十大禁令,严禁高空抛扔工具材料,以免跌下伤人,在人员出入口、机架口设置防护设施,防止物料落下伤人。
11、安全员必须经常检查施工现场的安全措施、施工机具、用电设备,制止一切违反安全施工规定的现象。
(二)施工现场安全用电措施
1、使用期在半年以内的暂设电气工程,可按当地建设管理部门关于暂设电气工程安全用电管理规定执行,当使用期超过半年工地、宿舍应按当地供电部门正式电气工程的标准进行安装。
2、各种电器设备均要采取接零或接地保护,接零接地线不准用独股线。单相220V电气设备应有单独的保护零线。严禁在同一系统中接零、接地两种保护混用。但对于全部采用接零保护的系统中的设备加设重复接地是可行的。
3、施工用电必须设置总开关,开关箱内必须设置漏电保护开关,并采用VV电缆作为施工临时用电电线。每台电气机械设备应分设开关和熔断保险,严禁一闸多机,三相胶盖闸只准控制1—2个插座,每个插座分设熔断保险。
4、使用电焊机时要注意一、二次线的保护,二次侧把不准露铜,保证绝缘良好。
5、凡移动式设备和手持电动工具匀要在配电箱内装设漏电保护装置。
6、照明线路要按标准架设,不准采用一根火线一根地线的做法,不准借用保护接地做照明零线。
7、现场的非电气操作人员均不准乱动电气设备。电动机械、电动工具的操作人员要经过用电安全教育后方可操作。机械发生故障时,不准擅自拆动电气部分。
8、现场、宿舍一切机具、灯具的电源线路和保护装置均由维修电工统一管理。
9、使用各种电气设备时,必须认真执行安全操作规程,并服从电气专业人员的安全技术指导。
10、临电配电箱、接线盒(板)、照明线路、灯具都要严格按有关规定进行架设。
11、所有从事电气安装、维修的人员均应经过电工基本技术和安全技术培训,经劳动局考核发证后,方准从事电工工作。
(三)施工现场防火措施
1、各工地必须严格执行国家《消防条例》和公安部关于建筑工地防火的有关规定,要加强消防工作的领导,建立消防组织,设置消防值班人员。
2、现场应将用火作业区、易燃易爆材料区与住宅区分离,并按规定保持防火间距,否则要采取相应的防火措施。
3、现场应有车辆循环通道,道路宽度不少于3。5m,严禁占用通道堆放材料。
4、现场应有足够的消防水源,配备适量的消火栓。
5、现场临建设施、仓库、易燃料场和用火处要有足够的灭火器具和设备,对消防器材要设专人管理并定期检查。
6、安装使用电气设备时,应注意以下防火要求:
(1)各类电气设备;线路不准超负荷使用,线路接头要接牢,防止设备线路过热或打火短路。
(2)存放易燃液体、可燃气瓶和电石的库房内,照明线要穿管保护,库内要采用防爆灯具,开关应设在库外。
(3)穿墙电线或靠近易燃物的电线要穿插管保护,灯具与易燃物应保持安全距离。
(4)在高压线下面不准搭设临建,不准堆放可燃材料。
7、使用明火时注意事项:
(1)现场使用明火均应经主管领导批准,使用明火时要远离易燃物,并备有消防器材。
(2)使用木料烧火时,要随时有人看管,不准用易燃油料点火,用火完毕认真熄灭。
(3)施工现场、仓库严禁吸烟。(4)现场内从事电焊、气焊工作的人员应受过消防知识教育,在操作前要办理用火手续,并应配备适当的看火人员和灭火器具,在焊割过程
中不准离开岗位。
九、保证文明施工的措施
(一)组织管理措施
1、健全管理组织
施工现场成立以项目经理为组长,技术负责人,各施工队工长、生产、技术、质量、安全、消防、保卫、材料等等管理人员为成员的施工现场文明施工管理组织。
2、健全管理制度
岗位责任制:文明施工管理按专业、岗位分片包干,建立岗位责任制。项目经理是文明施工的第一责任人,全面负责整个工程文明施工。
检查制度:工地每月,至少组织两次综合检查,要按专业、标准全面检查。班、组实行自检、互检、交接检制度。
持证上岗制:进入现场作业的所有特殊工种施工人员必须持证上岗。
会议制度:施工现场坚持文明施工会议制度,分析文明施工情况,对实际情况制定措施,协调解决文明施工问题。
(二)现场管理措施
1、开展整理、整顿、清扫、清洁、素养措施。
2、整理是对施工现场现实存在的人、事、物进行调查分析,按照有关要求区分需要和不需要、合理和不合理,把施工现场不需要的人、事、物及时处理。
3、整顿是合理定置:通过上一步整理后,把施工现场所需要的人、机、物、材等按照施工现场平面布置图规定的位置,合理地安排布置。
4、清扫。就是要对施工现场的设备、场地、物品勤加维护打扫。
5、清洁。就是维持整理、整顿、清扫,是前三项活动的继续和深入。
6、素养。就是努力提高施工现场人员的素质,养成遵章守纪和文明施工习惯。

举报本楼