通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  下士

注册:2019-9-320
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-6-24 11:40:06 |只看该作者 |倒序浏览

达叔掌中宝考点整理,电子版分享,可打印下载:
达叔掌中宝分享(学员整理版).pdf (5.29 MB, 下载次数: 455)



1.png

1、四种接地作用

交流接地:可保证相同电压稳定

工作接地:可保证直流通信电源的电压为负值

保护接地:可避免电源设备的金属外壳因绝缘受损而带电

防雷接地:可防止雷电瞬间过压而损坏设备



2、子架安装

子架安装的位置应满足设计要求

子架与机架的加固应牢固、端正、满足设备装配要求,不得影响机架的整体形状和机架门的顺畅开合。

子架上的饰件、零配件应装配齐全,接地线应与机架接地端子可靠连接。

子架内机盘槽位应满足设计要求,插接件接触良好,空槽位宜安装空机盘或假面板。



3、机盘安装

安装前应核对机盘的型号是否与现场要求的机盘型号、性能相符

安插时依据设计中的面板排列图进行,各种机盘要准确无误的插入子架中相应位置

插盘前必须戴好防静电手环,有手汗者要戴手套。



4、电缆布放

电缆的规格、路由走向符合施工图设计的规定,电缆应排列整齐,外皮应无损伤。

电源缆线、信号电缆、用户电缆与中继电缆应分离布放。电源线、地线、信号线应分开布放、绑扎,绑扎时应使用同色扎带。

电缆转弯应均匀圆滑,转弯的曲率半径应大于电缆直径的10倍。

线缆在走线架上应横平竖直,不得交叉。从走线架下线时应垂直于所接机柜。

布放走道电缆可用浸蜡麻线或扎带绑扎,绑扎后电缆应相互紧密靠拢,外观平直整齐,线扣间距均匀,松紧适度。布放槽道电缆可以不绑扎,槽内电缆应顺直,尽量不交叉。在电缆进出槽道部位和电缆转弯处可用塑料皮衬垫,防止割破缆皮,出口处应绑扎或用塑料卡绑扎固定。

同一机柜不同线缆的垂直部分在绑扎时,扎带应尽量保持在同一水平面上。

使用扎带绑扎时,扎带扣应朝向操作侧背面,扎带口修剪平齐。



5、光纤布放

光纤路由应符合设计要求,收信发信排列应符合维护习惯。

不同类型纤芯的光纤外皮颜色应满足设计要求。

光纤宜放在光纤护槽内,应保持光纤顺直,无明显扭交。无光纤护槽时,光纤应加穿光纤保护管,保护管应顺直绑扎在电缆槽道内或走线架上,并与电缆分开放置。

光纤从护槽引出宜采用螺纹光纤保护管保护。

不可用电缆扎带直接捆绑无套管保护的光纤,宜用扎线绑扎或自粘式绷带缠扎,绑扎松紧适度。

光纤活接头处应留一定的富余,余长应依据接头的位置情况确定,一般不超过2M。光纤连接线余长部分应整齐盘放,曲率半径应不小于30MM

光纤必须整条布放,严禁在布放路由中间做接头。

光纤两端应粘贴标签,标签应粘贴整齐一致,标识应清晰、准确、文字规范。



6、电源线敷设

电源线必须整段线料,中间不得有接头。

馈电采用铜铝排敷设时,铜铝排应平直,看不出有明显不平或锤痕。

铜铝排馈电线正级为红色油漆标志,负极为蓝色标志,保护地应为黄色标志,涂漆应光滑均匀,无漏涂和留痕。

10MM及以下的单芯电力线采用打接头圈方式连接,打圈绕向与螺丝固紧方向一致,铜芯电力线接头圈应镀锡,螺丝和接头圈间应安装平垫圈和弹簧垫圈。

10MM以上的电力线应采用铜铝鼻子连接,鼻子的材料应与电缆相吻合。

铜鼻子的规格必须与铜芯电源线规格一致,剥露的铜线长度适当,并保证铜芯完整接入铜鼻子压接管内,严禁损伤和剪切铜缆芯线。

安装在铜排上的铜鼻子应牢靠端正,采用何时的螺栓连接,并安装齐备的平垫圈和弹簧垫圈。

铜鼻子压接管外侧应采用绝缘材料保护,正极采用红色,负极采用蓝色,保护地用黄色。

电源线连接时应保持熔丝或空气开关断开,电缆接线端子(或端头)采用绝缘材料包裹严实,依次连接保护地,工作地,工作电源,先连接供电侧后连接受电测端子。



7、设备的通电检查

接通列保险,检查信号系统是否正常,有无告警

接通机架告警保险,观察告警信息是否正常

接通机架总保险,观察有无异样情况

开启主电源开关,逐级接通分保险,通过鼻闻眼看耳听注意有无异味、冒烟、打火和不正常的声音等现象。

电源开启后预热,无任何异常现象后,开启高压电源,加上高压电源应保持不跳闸。

上述机架加电过程中,应随时检查各种信号灯、电表指示是否符合规定,如有异常,应关机检查。安装机盘时,如发现个别单盘有问题,应换盘试验,确认故障原因。加电检查时,应戴防静电手环,手环与机架的接地点应接触良好。



8、设备割接

新安装的设备应进行测试,保证其满足入网要求。

布放好新旧设备之间的连接线。

编写割接报告,报建设单位批准。

由建设单位负责组织,施工单位协助,按计划割接。

新割接入网后,及时做好测试工作。



9、拆除旧设备

拆除旧设备时,不得影响在用设备的正常进行。

拆除过程应遵循的原则:先拆除备用电路,后拆除主用电路;先拆除支路,后拆除群路;先拆除线缆,后拆除设备;先拆除设备,后拆除走线架;先拆除电源线后拆除信号线。

拆除时应使用缠有绝缘胶布的扳手,并将拆下的线缆端头做绝缘处理,防止短路。

拆除线缆时应注意对非拆除线缆的保护。线缆翻越电缆槽时下方垫村保护垫,避免线缆外皮。

拆除的线缆两端应做好绝缘防护和标记,应按规格、型号、长度分类依次盘好,整齐摆放在指定位置。

拆除光纤时,不得影响其他光纤的正常运行。





10、设备的搬迁、换装

在用设备搬迁、换装前应制定详细的搬迁、换装计划、报建设单位审批,申请停电路时间,提前做好新机房的天馈线系统、电源系统、走线架及线缆的布放准备工作

设备的搬迁、换装工作由建设单位负责组织,施工单位协助进行,并做好各项准备工作。

迁装旧设备在搬迁前应进行单机、通道等主要指标测试,并做好原始记录,迁装后应能达到原水平。


举报本楼

军衔等级:

  一级军士长

注册:2019-8-28190
2#
发表于 2020-6-24 13:47:51 |只看该作者
感谢分享

举报本楼

军衔等级:

  一级军士长

注册:2018-1-2530
3#
发表于 2020-6-24 21:24:25 |只看该作者
都是常背的知识点,认真努力学习

举报本楼

军衔等级:

  新兵

注册:2020-6-20
4#
发表于 2020-7-3 16:33:02 |只看该作者
谢谢分享,学习了

点评

欧阳达(达叔)  努力  详情 回复 发表于 2020-7-5 10:04

举报本楼

军衔等级:

  一级军士长

注册:2018-1-2530
5#
发表于 2020-7-5 10:04:14 |只看该作者
yutian8 发表于 2020-7-3 16:33
谢谢分享,学习了

努力

举报本楼

军衔等级:

  上等兵

注册:2020-6-19
6#
发表于 2020-7-6 08:41:48 |只看该作者
谢谢分享

举报本楼

军衔等级:

  中士

注册:2020-4-11
7#
发表于 2020-7-7 12:55:12 |只看该作者
感谢分享

举报本楼

军衔等级:

  新兵

注册:2020-6-30
8#
发表于 2020-7-7 15:25:55 |只看该作者
谢谢资料。

举报本楼

军衔等级:

  列兵

注册:2020-7-17
9#
发表于 2020-7-20 19:33:31 |只看该作者
感谢分享啊,强大的家园啊

举报本楼

军衔等级:

  列兵

注册:2019-5-23
10#
发表于 2020-7-21 09:56:47 |只看该作者
十分感谢,下来学习学习。

举报本楼

军衔等级:

  三级通信军士

注册:2010-5-261
11#
发表于 2020-7-22 10:50:53 |只看该作者
十分感谢

举报本楼

军衔等级:

  新兵

注册:2020-7-22
12#
发表于 2020-7-22 11:51:40 |只看该作者
要考试,好好学习了!!!!

举报本楼

军衔等级:

  新兵

注册:2020-7-22
13#
发表于 2020-7-22 22:28:33 |只看该作者
感谢分享,今年争取一定过

举报本楼

军衔等级:

  中士

注册:2020-4-11
14#
发表于 2020-7-27 17:02:13 |只看该作者
感谢分享

举报本楼

军衔等级:

  新兵

注册:2020-7-27
15#
发表于 2020-7-27 17:29:25 |只看该作者
多谢多谢,高手!

举报本楼

军衔等级:

  上等兵

注册:2020-7-273
16#
发表于 2020-7-28 12:39:06 来自手机 |只看该作者
谢谢整理,学习中

举报本楼

军衔等级:

  上等兵

注册:2020-7-273
17#
发表于 2020-7-28 12:53:01 来自手机 |只看该作者
好好好学习,谢谢整理

举报本楼

军衔等级:

  新兵

注册:2019-11-7
18#
发表于 2020-7-28 14:43:36 |只看该作者
感谢分享,对学习很有帮助

举报本楼

军衔等级:

  中士

注册:2020-4-11
19#
发表于 2020-7-29 11:44:59 |只看该作者
感谢分享

举报本楼

军衔等级:

  新兵

注册:2019-12-26
20#
发表于 2020-7-29 14:27:54 |只看该作者
感谢楼主分享好货

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

Archiver|手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-4-24 19:09 , Processed in 0.132848 second(s), 19 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部