通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

搜索

军衔等级:

  新兵

注册时间:
2020-11-3
发表于 2020-11-4 15:04:24 |显示全部楼层
公司现在承接了部分基站的的转改直和直改直项目,但是关于低压施工电缆的选择和电缆的施工工艺上有些不懂的地方

1、低压电缆有必要采用带有钢铠的么?目前选用的电缆是YJLV22-4*25的,但是施工时建设方还是要求穿管,说是要防止腐蚀,但是实际施工中线路过长穿管不方便施工,是否能够争取不穿管
2、关于线路施工的防雷,建设方提出基站建设时要求三段防雷,分别是电表浪涌防雷、线路施工防雷、基站内部或电源柜内安装浪涌,建设方要求线路如果采用架空、敷设等方式走线,在进入电源柜前要保证20米的地埋距离用来防雷,还要把电缆绝缘皮订到接地扁铁上,这种方式是否合理
3、在地埋走线的时候正常的施工标准要求是什么,哪位能提供下基站外市电的施工工艺标准,再次感谢。

军衔等级:

  列兵

注册时间:
2008-2-16
发表于 2020-11-4 16:02:01 |显示全部楼层
向大佬学习一下

军衔等级:

  新兵

注册时间:
2019-12-27
发表于 2020-11-4 17:17:22 |显示全部楼层
1、为了安全起见,最好是用铠装电缆,普通电缆是要穿碳素管或过路穿钢管。
2、三级防雷是有必要的,外面要防止感应雷进基站,必须采用铠缆钢带接地,基站因为是铁塔,不能直接穿越,要地埋进机房,配电箱要加防雷器,另外开关电源一般都有浪涌抑制器,不需要另外增加。
3、施工标准参照电力施工标准,基站防雷可以参照通信防雷相关标准。
这是个人的意见,请参考。

军衔等级:

  一级通信军士

注册时间:
2012-4-10
发表于 2020-11-4 17:20:02 |显示全部楼层
第二点好像是标准,对着呢!一建里面有。其他不清楚了

军衔等级:

  下士

注册时间:
2020-3-28
发表于 2020-11-5 10:08:23 |显示全部楼层
第二点是防雷接地标准要求的,但不是电缆绝缘皮钉在接地扁铁上,应该是电缆铠装外套或钢管2端都要做接地

军衔等级:

  下士

注册时间:
2007-7-29
发表于 2020-11-5 10:24:02 |显示全部楼层
甲方让怎么敢就怎么敢,只要他在竣工材料清单上签字确认就行

军衔等级:

  新兵

注册时间:
2020-11-4
发表于 2020-11-5 11:33:13 |显示全部楼层
急!!!求将BU4文件格式转为EXEL或其它通用软件能够打开的格式.有意者加我微信:绍兴大虾

军衔等级:

  新兵

注册时间:
2020-11-5
发表于 2020-11-5 22:39:56 |显示全部楼层
我看你的描述可能有的地方不太准确,一点大概的建议,仅供参考
1、铠装电缆一般埋深够,就不用套管,施工中需要过路需要套镀锌管。
2、一般情况下防雷,是不涉及线路的。
3、电缆沟按要求根据不同土质,深度不同,60-80CM。还要回填石块、土、细沙。

军衔等级:

  下士

注册时间:
2007-11-10
发表于 2020-11-7 16:48:51 |显示全部楼层
3年外电路过,
1、肯定要穿管啊,一条线放地下你放心不?要的
2、埋地深度这个标书里有要求及规范啊。一般80CM左右。太浅了,还没有验收就外露了啊。

军衔等级:

  上等兵

注册时间:
2017-1-10
发表于 2020-11-12 14:54:30 |显示全部楼层
这个问题你直接和设计和建理咨询就OK啦,各个地区的要求会有些不一样,按照当地建设方的要求去搞,要不然验收不通过,你还得返工。

军衔等级:

  三级通信军士

注册时间:
2011-9-27
发表于 2020-11-21 20:24:37 |显示全部楼层
请参考三楼意见。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

Archiver|手机版|C114 ( 沪ICP备12002292号 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2020-11-24 14:30 , Processed in 0.062500 second(s), 16 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2020 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部