第一节、通信管道建筑
1、施工复测
复测时,分公司应采取现场见证方法,监督复测过程完成情况,检查核定所测管道路由必须与设计文件及城市规划部门批准的位置、坐标和高程要求相一致。
在终期管孔容量较大的宽阔道路上,当规划道路红线之间等于或大于40m时,通信管道应建在用户较多的一侧、并预留过街管道,或根据具体情况建设。(强条)
注:用户较多是指集中的居住区、大型的商住楼、通信局站、营业厅点,主要是考虑到今后路两边穿缆布线方便和接续,也可以考虑道路两边建设管道。
(1)  技术要求
检查施工单位在复测中设定的标记要满足下述要求:
①  直线管道,自人(手)孔中心3~5m处开始,沿管线每20~25m设一桩(板),弯管道段的桩(板)要适当加密。
②  平面复测允许偏差:管道中心线不得大于±10mm; 直通型人(手)孔中心位置不得大于100mm;管道转角处的人(手)孔中心位置不得大于20mm。
③  施工现场必须设置临时水准点,其设置要符合《通信管道工程施工及验收规范》GB50374-2006有关规定。
(2)  校测
遇到下列情况时,监理人员督促施工单位进行校测:
①  在完成沟(坑)及地基处理后,校测管道沟、人(手)孔坑底地基的高程是否仍符合设计要求。
②  施工过程中如发现水平桩错位或丢失,必须进行校测并补设桩点。
2、挖掘管道沟(坑)
(1)沟(坑)挖掘
按照设计图纸检查全部管道沟(坑)的尺寸,包括沟(坑)深、沟(坑)底标高。检查积水和地下水处理、护土板支撑等情况,并做好现场记录。
挖掘沟(坑)如发现埋藏物,特别是文物、古墓等必须立即停止施工,并负责保护现场,与建设单位取得联系,在未得到妥善解决之前,施工单位等禁止在该地段内继续施工。
(2)放坡系数要求
对于地层坚实及地下水位低于沟(坑)底,挖深不超过3m,在施工现场条件允许的前提下可采用放坡法施工。放坡挖沟(坑)的坡宽与深度关系可按照表(如表所示)的要求数据进行检查。
放坡挖沟(坑)参考数据表
土壤类别        H(深度):D(一侧放坡宽度)
        H<2m        2m<H<3m
粘土        1:0.10        1:0.15
夹砂粘土        1:0.15        1:0.25
砂质土        1:0.25        1:0.50
瓦砾、卵石        1:0.50        1:0.75
炉渣、回填土        1:0.75        1:1.00

放坡挖沟图
挖沟(坑)深度超过3m的地点,应适当增设倒土平台(宽400mm)或加大放坡系数。

倒土平台图
(3)护土板的使用
①支撑护土板的地段
设计图纸标明需支撑护土板的地段,监理工程师监督施工单位严格按设计文件规定支撑护土板。
对于设计文件中没有明确规定支撑护土板的地段,经业主、监理确认不支撑护土板不能保证施工安全时,应要求施工单位支撑护土板。这些地段主要有:
A、横穿车行道的管道沟;
B、沟(坑)的土壤是松软的回填土、瓦砾、级配砂石层等;
C、沟(坑)土质松软且其深度低于地下水位的地段;
D、施工现场条件受限制而无法采用放坡法施工的地段。
对上述A-D地段支撑护土板增加的工程量,由施工单位按照施工合同约定进行处理。或编制专题报告,由监理确认后报建设单位审定。
②支撑护土板的方法
监理工程师要监督施工单位按设计规定的支撑护土板的方法支撑护土板。在设计没有具体规定支撑护土板的方法时,可根据土质情况、深度、地下水位的高低,采取疏撑、井字撑、密撑等不同的支撑护土板的方法支撑护土板,以保证施工安全顺利进行。护土板的不同支撑方法,实施要求也不相同,要求施工单位按照《通信管道工程施工及验收规范》GB50374-2006规定实施。
3、管道地基
(1)管道沟(坑)
检查原土情况、夯实超平情况、换土情况、垫层情况等。对于必须浇注的管道基础,检查其尺寸规格、混凝土配比、养护时间、预埋钢筋的规格型号及数量。
通信管道工程的沟(坑)挖成后,凡遇被水冲泡的,必须重新进行人工地基处理,否则,严禁进行下一道工序的施工。
(2)管道埋深要求
通信管道的埋设深度(管顶至路面)不应低于如图所示的要求,当达不到要求时,应采用混凝土包封或钢管保护。
路面至管顶的最小深度表
类别        人行道下        车行道下        与电车轨道交越(从轨道底部算起)        与铁道交越(从轨道底部算起)
水泥管、塑料管        0.7        0.8        1.0        1.5
钢管        0.5        0.6        0.8        1.2
(3)管道基础上下间距
进入人孔处的管道基础顶部距人孔基础顶部不应小于0.4m,管道顶部距人孔上覆底部不应小于0.3m。
管道进入人孔后,在人孔壁上形成一个窗口,这个窗口的下沿(管道基础顶部)距人孔底(人孔基础顶部)不应小于0.4m,这个窗口的上沿(管道顶部)距人孔顶(人孔上覆底部)不应小于0.3m。
(4)通信管道与其他管线及建筑物间的最小净距
通信管道与通道应避免与燃气管道、高压电力电缆在道路同侧建设,不可避免时,通信管道、通道与其他地下管线及建筑物间的最小净距,应符合下表的规定。
当遇到下列情况时,通信管道埋设应作相应的调整或进行特殊设计:
①城市规划对今后道路扩展、改建后路面高程有变动时。
②与其他地下管线交越时的间距不符合下表的规定时。
③地下水位高度与冻土层深度对管道有影响时。
通信管道、通道与其他地下管线及建筑物间的最小净距
其他地下管线及建筑物名称        平行净距(m)        交叉净距(m)
已有建筑物        2.0       
规划建筑物红线        1.5       
给水管        d≤300mm        0.5        0.15
        300mm<d≤500mm        1.0       
        d>500mm        1.5       
污水、排水管        1.0        0.15
热力管        1.0        0.25
燃气管        压力≤300kpa
(压力≤3kg/cm²)        1.0        0.3
        300kpa<压力≤800kpa
(300kg/cm²<压力≤800kg/cm²)        2.0       
电力
电缆        35kv以下        0.5        0.5
        ≥35kv        2.0       
高压铁塔基础边        >35kv        2.5       
通信电缆或通信管道        0.5        0.25
通信电杆、照明杆        0.5       
绿化        乔木        1.5       
        灌木        1.0       
道路边石边缘        1.0       
铁路钢轨(或坡脚)        2.0       
沟渠(基础底)                0.5
涵洞(基础底)                0.25
电车轨底                1.0
铁路轨底                1.5
注(1):主干排水管后敷设时,其施工沟边与管道间的水平净距不宜小于1.5m。
注(2):当管道在排水管下部穿赿时,净距不宜小于0.4m,通信管道应做包封。
注(3):在交赿2m范围内,煤气管不应做接合装置和附属设备;如上述情况不能避免时,通信管道应做包封。
注(4):如电力电缆加保护管时,净距可减至0.15m。
第二节、通信管道铺管
1、铺设塑料管通信管道
(1)铺管前的检查
①在管道铺设之前,用量具检查管材的材质、规格、型号、段长等,是否与设计文件要求相符。管材的管身光滑无伤痕,管孔无变形,孔径、壁厚的负偏差小于1mm。接续配件齐全有效,承插管的承口内径与插口外径吻合。本工程采用的不同外径的聚氯乙烯管材的规格要求见表(如表所示)。
聚氯乙烯(pvc-u)管的系列管材规格
外径及公差        轻型        重型
        壁厚及公差(mm)        近似重量(kg/m)        壁厚及公差(mm)        近似重量(kg/m)
25±0.3        1.5+0.4        0.17        2.5+0.5        0.27
32±0.3        1.5+0.4        0.22        2.5+0.5        0.35
40±0.4        2.0+0.4        0.36        3.0+0.6        0.52
50±0.4        2.0+0.4        0.45        3.5+0.6        0.77
63±0.5        2.5+0.5        0.71        4.0+0.8        1.11
75±0.5        2.5+0.5        0.85        4.0+0.8        1.34
90±0.7        3.0+0.6        1.23        4.5+0.9        1.81
110±0.8        3.5+0.7        1.75        5.5+1.1        2.71
125±1.0        4.0+0.8        2.29        6.0+1.1        3.35
140±1.0        4.5+0.9        2.88        7.0+1.2        4.38
160±1.2        5.0+1.0        3.65        8.0+1.4        5.72
180±1.4        5.5+1.1        4.52        9.0+1.6        7.26
②检查沟深、沟底处理情况,保证管道埋深和沟底平整。不同土质的沟底要求施工单位做不同的处理。
A、对于土质较好(粘土、砂质粘土),无地下水时,在夯实的素土上铺一层50mm的细沙或细土;
B、土质较好,但有地下水时,可先铺一层50mm厚的砂土垫层,整平;
C、沟底为岩石时,先铺一层200mm厚的砂土;
D、沟底的土质比较差,又有水,特别是流砂或淤泥地段,先抛石夯实,铺设80mm厚的混凝土基础,再在基础上加50mm厚的砂垫层。
E、塑料管通信管道管顶距地表面的最小埋深按照表(如表所示)要求进行检查:
塑料管通信管道管顶距地表面最小深度
类别        通信管道管顶距地表面最小深度(m)
        人行道        车行道        电车轨道        铁路(注)
塑料管        0.7                                                                                                                                                                 0.8        1.0        1.5
钢管        0.5          0.6
6        0.8        1.2
(注)具体应与铁道部门协商。
(2)铺管时的检查
在管道铺设时,监理人员采取旁站检查,确保铺管质量达到设计要求。在同一管道段内铺设不同直径的多根塑料管时,核实不同直径塑料管的根数与设计要求一致。监督铺管质量,避免泥土、沙石进入管道内。
核实管道段的段长。一般地区直线段路由上塑料管道的段长最大不超过150m,(在高速公路上塑料管道的段长最大不宜超过200m)。因受到地形限制或躲避障碍物时,可铺设弯曲管道,其段长不得超过150m。弯曲管道的管材只能在外力作用下形成自然弧度,严禁加热弯曲,弯曲半径应大于15m。同一管道段内严禁出现反复弯曲(即S形弯)。弯曲段的塑料管道段的接口处做环绕接头的混凝土包封,包封长度为2m,包封厚度为100mm。
对于多根塑料管组群管道,塑料管道组合排列方式应符合设计规定。多根塑料管道的组群管间缝隙宜为10~15mm,每间隔2~3m设塑料管架(或绑扎固定一次)支撑。塑料管群小于两层时,进行整体固定。管群多于两层时,相邻两层为一组绑扎固定,最后对分组进行整体固定,保证管群在同一人孔段内的整体形状统一。
(3)塑料管道接续时的检查
检查塑料管的接续方法是否按设计规定,严禁将不同规格、型号的管材进行对接。
一般最常用的接续方法是套管插接法。套管插接法接续是在接头处套一短套管,短套管的尺寸可参照表(如表所示):
套管的尺寸
公差直径mm)        25        32        40        50        65        80        100        125        150        200
套管直径mm)        56        72        94        124        146        172        220        272        330        436
套管厚度mm)        3        3        3        4        4        5        5        6        6        7
接续前,要求操作人员将套管与连接管之间的表面清洗干净,无尘砂、水迹、油污。并在管口处涂专用胶粘剂,使套管与连接管紧密粘合,无脱落和漏水现象。
套管插接法接续的工艺要求执行《通信管道工程施工及验收规范》GB50374-2006的相关规定。
2、铺设钢管通信管道
钢管通信管道一般用于跨路、过桥梁、穿赿沟渠、埋深达不到设计要求等对管道强度要求较高的地段。对于钢管通信管道,监理工程师除检查管材、沟深、铺设段长外,还要按下述各点进行检查:
(1)  钢管的敷设方法、断面组合等与设计一致;
(2)  钢管的接续通常采用管箍法,要求:
①  两根钢管旋入管箍长度的三分之一以上;
②  采用有缝钢管的通信管道,其管缝要朝上;
③  钢管在接续前,将管口磨圆或锉成坡边,保证光滑无棱,无飞刺;
④  严禁不等径的钢管接续使用。
3、人(手)孔砌筑要求
(1)砌筑体的具体要求
设计规定抺面的砌筑体,要求抺面平整、压光、不空鼓,墙角不得歪斜。抹面厚度、砂浆配比应符合设计。勾缝的砌筑体,勾缝整齐均匀,不得空鼓,不应脱落或遗漏。
(2)人(手)孔的地基与基础
①  人(手)孔的地基有两种情况。一是天然地基,一种是人工地基。对于天然地基,必须按设计规定的高程进行夯实、抄平。对于人工地基,必须按设计规定处理。
②  人(手)孔砌筑开始前,必须核实基础形状、方向、大小、地基高程等,为保证砌筑后的内部净空间大小符合设计要求创造条件。
③  人(手)孔的外形、尺寸按设计规定,其外形偏差应不大于±20mm,厚度偏差不应大于±10mm。
④  人(手)基础用的混凝土标号,配筋、积水罐的安放等按设计规定。
(3)墙体砌筑要求
①  人(手)孔内部净空间大小按设计,墙体的垂直度(全部净高)允许偏差不大于±10mm,墙体顶部高程允许偏差不大于±20mm。
②  墙体与基础应结合严密、不漏水,结合部的内侧和外侧用1:2.5水泥砂浆抹八字角。抹八字角时,应严密贴实、不空鼓、表面光滑、无飞剌、无断裂等。基础进行抹面处理的可不抹内侧八字角。
③  砌筑墙体的水泥砂浆标号要符合设计规定,设计无明确要求时,使用不低于M7.5水泥砂浆。
(4)预埋铁件
①  电缆支架穿钉的预埋
检查穿钉的规格、位置、穿钉与墙体垂直情况。
预埋的支架穿钉应符合下述要求:
a.  上、下穿钉要在同一条垂直线上,允许垂直偏差不大于5mm,间距偏差要小于10mm;
b.  相邻两组穿钉间距偏差小于20mm;
c.  穿钉露出墙面的长度一般为50~70mm,露出部分无砂浆等附着物,穿钉螺母齐全有效,穿钉必须牢固。
②  按设计规定预埋拉力环。
(5)人(手)孔窗口
管道进入人(手)孔的窗口位置按设计规定。允许偏差不大于10mm;管道端边至墙体面呈弧状的喇叭口;人(手)孔内的窗口内外堵抹严密,不得浮塞,外观整齐,表面平光。
(6)人(手)孔上覆
人(手)孔上覆应首先采取到正规厂家购买的方式,无法达到购买条件时,再采取现场预制的方式。
①  人(手)孔上覆的钢筋型号、加工、绑扎、混凝土的标号按设计规定。
②  上覆外形尺寸、设置高程按设计图纸。外形尺寸偏差要求不大于20mm,厚度偏差不大于5mm,预留孔洞的位置及形状要符合设计图纸的规定。
③  预制的上覆,两板之间缝隙要尽量缩小,两块上覆间的拼缝必须用1:2.5砂浆堵抹严密,不空鼓、浮塞,外表平光,无欠荐、无飞剌、无断裂等。
④  上覆底面应平整、光滑、不露筋、无蜂窝等缺陷。
⑤  预制上覆与墙体搭接的内、外侧,用1:2.5的水泥砂浆抹八字角。八字抹角要严密、贴实、不空鼓、表面光滑、无欠荐、无飞剌、无断裂等。
(7)口圈安装
①  人(手)孔口圈顶部高程允许偏差规定不大于20mm。
②  稳固口圈的混凝土(或缘石、沥青混凝土)按设计图纸规定,自口圈外缘向地表做相应的泛水。
③  人(手)孔口圈与上覆之间按设计规定砌筑不小于200mm的口腔(俗称井脖子);口腔与上覆预留洞口形成同心圆的圆筒状,口腔内、外侧应抹面。抹面平整、压光、不空鼓、墙角不得歪斜。抹面厚度、砂浆配比按设计规定。
口腔与上覆搭接处抹八字角。八字角应严密、贴实、不空鼓、表面光滑、无飞剌、无断裂等。
④  人(手)孔口圈应完整无损,车行道人孔必须安装车行道的口圈。
4、通信管道回填土
通信管道工程的回填土,应在管道或人(手)孔按施工顺序完成施工内容,包括隐蔽工程检验合格、清除完沟坑内遗留杂物和积水及淤泥后进行。
(1)管道段回填土的具体要求
①  管道顶部30cm以内及靠近管道两侧的回填土,不应含有直径大于5cm的砾石、碎砖等坚硬物;
②  管道两侧同时回填土,每回填15cm厚,夯实一次。管道顶部30cm以上,每回填土30cm,进行夯实。
③  通信管道工程挖明沟穿越道路的回填土要求:
a  在市区主干道的回填土应夯实,并与路面平齐;
b  市区一般道路的回填土应夯实,并高出路面5~10cm。在郊区土地上回填土,可高出地表15~20cm。
(2)人(手)孔坑回填土的要求
①靠近人(手)孔壁四周的回填土内,不得有直径大于10cm的砾石、碎砖等坚硬物;
②人(手)孔坑每回填30cm,夯实一次,并严禁回填土高出人(手)孔口圈的高程。
③管道及人(手)孔回填土的夯实密实度要符合当地市政部门施工的有关规定。回填土完成后,承包单位应及时清理施工现场的碎砖、破管等杂物,保持施工后的场地环境清洁。
5、通信管道工程施工用模板、钢筋及混凝土、砂浆
这一部分的标准、要求,除设计另行规定外均执行《通信管道工程施工及验收规范》GB50374-2006的相关规定。
6、布放塑料子管
(1)在孔径大于90mm的塑料管道内,应按设计规定的施工方法一次布放多根不同颜色的塑料子管。若布放的多根子管颜色相同时,分别在每根管的两端头做好标记,同一根子管两端头的标记要一致。
(2)布放塑料子管的管孔,用设计规定的方法固定子管。
(3)连续布放子管的长度,一般不超过300m。
(4)子管伸出管口的长度应符合设计要求。
(5)子管不得跨井敷设。
(6)子管在管道段内不得有接头。
(7)人(手)孔内的子管管口应按设计要求封堵。刚布放完的子管,将管口作临时堵塞。
第三节、硅芯塑料管道工程施工规范
根据本工程的特点,结合不同的施工工序,拟定不同的质量控制点。按照这些控制点实施逐点控制,依据设计和相关规范要求的指标和标准对质量进行逐点检查和验收,以达到工程质量符合工程总体验收标准之目的。
1、路由复测
施工开始前,分公司应依据施工图设计,组织施工、监理单位对硅芯塑料管道路由进行复测。复测时,监理人员采取见证或巡视监督的方法,检查复测所确定的硅芯塑管道敷设的具体位置、接头及人(手)孔设置地点是否符合安全稳固、便于维护抢修的原则。路由与其他地下管线或建筑物的最小净距是否符合硅芯管管道与其他建筑物间最小净距的规定。特殊困难地点可根据敷设硅芯塑管的特点,由承包单位、建设单位、设计单位、监理单位协商确定。
硅芯塑管管道人(手)孔和接头地点要避免落在水塘、河滩中、堤坝上、铁路和公路路基下。硅芯塑管管道长度要准确。核定的硅芯塑管管道穿越铁路、公路、湖泊及大型水渠等障碍物的具体位置准确,保护措施得当,符合相关规范要求。
硅芯塑料管管道除沿靠公路敷设外,也可在高等级公路中央分隔带下、路肩及边坡和路侧隔离栅以内建设。其敷设位置应便于塑料管道、光缆的施工和维护及机械设备的运输,
2、管道沟的建设
硅芯塑管管道沟要尽量平直,沟底无硬坎,无突出的尖石、砖块。沟坎、转角处平缓过渡。
硅芯塑料管道埋深要求要符合设计标准,如图所示。
硅芯塑料管道埋深要求
铺设地段及土质        上层管道至路面埋深
普通土、硬土        ≥1.0
半石质(砂砾土、风化石等)        ≥0.8
全石质、流砂        ≥0.6
市郊、村镇        ≥1.0
市区街道        ≥0.8
穿越铁路(距路基面)、公路(距路面基底)        ≥1.0
高等级公路中间隔离带及路肩        ≥0.8
沟、渠、水塘        ≥1.0
河流        同水底光缆埋深要求
3、硅芯塑管敷设
(1)敷设前的检查
硅芯管道在敷设前,应将硅芯管端口用密封堵头堵塞,防止水、土及其他杂物进入管内。主要检查硅芯塑管的根数、规格、长度、色标是否与设计要求相一致,管道沟内的水是否已抽干,硅芯塑管管口是否密封严实。按表(如表所示)要求标准检查管道沟深度,同时检查石质沟地段沟底铺细土或碎土的情况,要求厚度为10cm。
硅芯塑管管道沟深标准
序号        敷设地段或土质        沟深(m)        备注
1        普通土、硬土        ≥1.2       
2        半石质(砂砾土、风化石等)        ≥1.0       
3        全石质、流沙        ≥0.8       
4        市郊、村镇        ≥1.2       
5        市区人行道        ≥1.0       
6        穿越铁路(距路基面)、公路(距路面)        ≥1.2       
7        公路路肩        ≥0.8       
8        沟、渠、水塘        ≥1.2       

(2)敷设时的检查
在管道铺设时,监理人员采取巡视检查,确保铺管质量达到设计要求。
硅芯塑管应平直地敷设在沟内,因受地形高低起伏较大限制或躲避障碍物或进入人(手)孔的地点必须铺设弯曲管道时,弯曲管道段的硅芯塑管只能在外力作用下形成自然弧度,弯曲半径应大于15m。严禁用喷灯或其他方法加热硅芯塑管使之弯曲。同一管道段内严禁出现反复弯曲和在沟底拱起。在人(手)孔处断开的硅芯塑管,为保证气流敷设光缆时便于辅助塑料管的连接,端口在人(手)孔的余留长度宜为40cm。
在管道沟内有水地段敷设时,应采用沙袋加重的方法将硅芯塑管下沉到沟底,避免因管子飘浮导致埋深不够。
接头点应选择在地势较高,便于施工和维护的地方。硅芯塑管的接头点应尽量避免在常年积水或季节性积水的地段,应尽量远离热源及其他易受腐蚀的地点。接头点的硅芯塑管应按设计要求留有充足重叠长度,以便于接续。河、沟水底敷设硅芯管时,应用整条硅芯管,水底不得有接头。
(3)敷设后的检查
硅芯管布放完后应尽快连接密封,对引入手孔的硅芯管应及时对端口封堵。
敷设后的硅芯塑管应无扭绞、受压变形及损伤等现象,多根硅芯塑管的排列顺序和纵向捆扎方法及捆扎点间隔按设计规定进行检查。
检查管口密封情况,防止水、土及其他杂物进入硅芯塑管内。
(4)硅芯塑管管道接续
硅芯塑管的连接应采用配套的连接件并使用专用工具操作,并使用塑料气密封接头。硅芯塑管的对接面要求剪切平直,保证接头内的橡胶垫圈放在准确的位置上,硅芯塑管从接头两端插入接头内并应到位,然后旋紧两端到适当程度为止,确保接头的气密封性能。
截断硅芯塑管时应使用专用截管工具,并根据管径选用相匹配的规格型号。
硅芯管接头应符合下列要求:
A、接续过程中应防止泥沙、水等杂物进入硅芯管。
B、硅芯管接头位置应埋设标石,并记录在竣工图上。
C、在敷设硅芯管过程中不能及时接续时,应将塑料管重叠100mm,并密封。
D、硅芯管在人(手)孔内的安装位置应距人(手)孔上覆下300mm、人(手)孔底上300mm、人(手)孔边墙不小于200mm处安装;硅芯管的间隔为15mm。
E、人(手)孔内的硅芯管端头应及时用堵头密封,不得进水及杂物。
4、回填土要求
经检查,确认硅芯塑管在沟内质量符合标准后,方可回填土。
先回填10cm厚的细土或碎土,严禁将石块、砖头、混凝土块直接填入沟内,回填土应高出地面10-15cm,必要时要求人工夯实。
在市区开挖明沟穿越主干道和一般道路的回土需夯实。主干道的回填土与路面平齐,一般道路回填土可高出路面5-10cm。
5、硅芯塑管保护
(1)硅芯塑管的保护方法及措施,按设计规定进行检查。
(2)硅芯管穿越铁路及不可开挖的公路、水渠采用顶管方式时,穿越的关口应与管道沟保持平直。
(3)管道路由穿越机耕路、农村大道及市区、居民区易动土地段时,应按设计要求的保护方法施工。在管道上方铺砖时,应先覆盖200mm厚碎土,再按设计规定竖(横)铺砖。
(4)管道路由穿越有疏浚和挖泥取肥的沟、渠、塘时,在管道上方应覆盖水泥板或水泥砂浆袋保护。
(5)管道路由通过的沟坎、山坡、梯田高度在0.8m以上时,应做护坎、护坡保护;高度在0.8m以下时,除设计有特殊要求外一般不做保护,但需夯实回复原装。
(6)管道的防雷措施应按设计规定办理。采用防雷排流线时,应在硅芯管道上方回填300mm土后敷设排流线;当回填土后因故又挖出硅芯管重新敷设时,必须严格检查排流线是否位于硅芯管上方,延津出现颠倒现象。
(7)硅芯塑料管道与煤气、输油管道等交越时,宜采用钢管保护,垂直交越时,保护钢管长度为10m(每侧5m),斜交越时应适当加长。
(8)硅芯塑料管道埋深不足0.5m时,应采用钢管保护,也可用上覆水泥盖板、水泥槽或铺砖保护,并对方管管口进行封堵。
6、人(手)孔设置和建筑要求
按设计规定的段长并结合环境条件设置人(手)孔。人(手)孔的建设位置应避开水塘、公路、沟、水渠、河堤、房基、规划公路、建筑物红线,人(手)孔应设置在地下水位较低、地势平坦、容易开挖的地段。
人(手)孔的建筑规格和结构按设计规定。一般情况下,人(手)孔的内部空间大小为长1200mm,宽900mm,高1500mm,采用砖砌结构。