1.规范解读:YD/T 2199-2010  通信机房防火封堵安全技术要求--5.2条
通过馈线窗、静电地板、地下室桥架等进入机房的光缆是否需要进行防火封堵?
2.定额:TXL4—048.进局光(电)缆防水封堵:封堵填充防水材料、加固等。 ·          TXL4—049.光(电)缆上线洞楼层间防火封堵:封堵填充防火材料、加固等
  问题:光缆通过馈线窗进入机房是否进行防火封堵?是否进行防水封堵?
            若需要防火封堵,工程量如何计取?
            若防火防水都需要,工艺是怎么做的?

举报本楼

军衔等级:

  四级军士长

注册:2020-10-20300
发表于 2022-9-7 09:46:33 |显示全部楼层
048是水平方向的,例如光缆和馈线做防水弯后进入室内,这时候防火胶泥封堵能防水(主要是雨天的雨水)。049是上下楼间,封堵做不到防水。两个的工艺说白了就是拿胶泥填洞。

举报本楼

军衔等级:

  少将

注册:2013-2-22569
发表于 2022-9-7 09:56:14 |显示全部楼层
光电缆的穿线孔都需要封堵,室内防火,进出室外防水。室外光缆进入室内,包括基站馈线进入室内,在馈线框都要进行防水封堵。封堵单位是处,或个。馈线窗单位是个,墙洞、电缆洞单位是处;