铁塔公司安装的室外机柜,一个工作接地线能否直接接扁铁,另一个保护地排是否可以共用同一根扁铁。

举报本楼

军衔等级:

  大将

注册:2014-7-241327
2#
发表于 2022-9-29 07:48:45 |只看该作者

举报本楼

军衔等级:

  下士

注册:2008-8-17
3#
发表于 2022-9-29 10:14:33 |只看该作者
可以。室外型占用面积小,只有一套接地网。但接时最好拉开点距离,分别接在地网两端。