延长空调设备使用寿命的方法及意义
                             
[摘要]文章阐述了空调设备选型和工程施工质量是延长空调设备使用寿命的基础,而延长空调设备使用寿命的重点是日常维护。
关健词:空调设备  使用寿命  维护  经济效益
空调设备在通信企业中,主要是为通信设备创造必需的工作环境。其运行的效果,直接关系到通信网络的安全和质量。因此,研究探讨延长空调设备使用寿命的方法具有非常重要的现实意义。
首先,在设备选型范围内选择优质品牌的空调是延长设备使用寿命的基础
通信机房有其特殊的负荷特点,对空调设备的性能、技术参数等均有特定的要求。因此,通信机房空调设备性能与普通舒适性房间空调设备的性能要求不同,有几个参数如冷风比、蒸发温度(或蒸发压力)、显热比等在进行设备选型时,应引起重视。
因机房数量多,且机房整体条件和严格机房的要求不尽相同,我公司各种机房所用的空调设备种类繁多,有机房专用空调如LieBert等,有非专用空调如Haier柜机等。在维护中,我们发现某些非专用空调如柜式Haier空调制冷效率低,不能将机房温度迅速降低到设定值,而且经常性地出现蒸发器结冰现象。测量其蒸发压力也较正常,为3.2kg/cm。于是只好人工化冰,重复“人工化冰——工作——结冰——人工化冰——工作”的过程,给我们的维护工作带来了极大的工作量和不必要的麻烦。而专用空调设备则很少出现此类故障。
因此,在对机房进行空调设备选型时需要注意,并不是所有类型空调都适合通信机房。与我们居家用的舒适性空调相比,通信机房空调有其固有特点,两者有较大的差别,不能相互代替。在选型时,几个技术参数应引起我们的重视。
通信机房有其自有的负荷特点,程控交换设备、传输设备等机器设备散热产生的热负荷极大;机房内几乎没有湿负荷源,湿负荷极小(主要是机房工作人员活动、机房和外界空气质交换产生的湿负荷);还有就是在冬季时,机房也产生大量热负荷,空调设备仍需制冷运行。因此,通信机房空调设备为常年制冷运行,为了提高换热效果和保证机房气流组织,通信机房空调设备的送风量一般较大。
为了选择适合通信机房的空调设备,一般用以下指标如:冷风比、蒸发压力、显热比SHR等来衡量所选设备。
设备的选型,是经过行业工程师对生产厂家进行资质审核、质量考查以及参考空调设备在通信行业使用效果后,研究讨论决定的。具有较高的技术权威性和参考价值。所以在选型范围内选择空调设备可以“优中选优”,具有可靠的保证。
优良的空调投产运行后,不但能保证通信机房有良好的运行环境,延长通信设备的工作寿命,保障通信安全,而且可以节约能耗,降低成本,提高空调设备的利用率,保证空调设备本身的使用寿命。
其次,严格的工程质量是延长空调使用寿命的基本保证。
空调设备的设计安装要符合空调设备的工程建设要求和技术规范。科学地设计,精心地施工,能给空调设备的稳定运行,发挥最大效能奠定良好的基础,有利于延长其使用寿命。
在空调设备的设计和选型时重点关注显热比SHR这个参数,空调总冷量由显冷量和潜冷量组成,显冷量用来降低温度,而潜冷量用来去除湿。显冷量占总冷量百分比,即为显冷比。显冷比是描述空调性能特性的重要指标,严格意义上的空调选型设备的显冷比应与机房负荷的显热比严格匹配。
由于机房空调冷风比较小,蒸发面积较大,蒸发温度较高,同样的工作条件下,显冷量一定也较大,显冷比也较高;反之,在同样的室内条件下,与专用空调相比,舒适性空调很多的时候是在除湿的状态下工作,显热比较低。
显然,对我们通信机房来说,负荷特点为显热比较高,选用空调设备的显冷比越大降温效果越明显,工作效率越高。一般情况下,专用机房空调的显冷比能达到95%以上;而普通舒适性空调仅为70%左右。
由此可见,舒适性空调的冷风比高于专用空调,蒸发温度低于专用空调,这就是它运行中蒸发器易出现结冰现象的原因。舒适性空调显热比较小,对我们通信机房来说,很多时间是在做无用功的除湿状态下工作,不仅浪费了能源,而且不能有效地降温,达到保证机房温度恒定的这一最基本的要求。可见舒适性空调是不能满足通信机房的要求的,这是由通信机房的负荷特点所决定的。
再次,空调设备日常维护工作的规范是延长其使用寿命的关键环节
维护管理的严密、维护内容具体细致、维护工作科学合理,能发挥空调设备的最大效能,延长空调的更新改造周期,延长空调设备的工作寿命。节约空调设备的维护成本,提高企业经济效益。
加强空调设备维护工作办法主要有:
一、确保空调设备送风系统状态良好
送风系统良好的工作能确保空调设备各项功能正常工作。
对此采取以下措施:
1、对于机房空调来说,过滤网需要进行周期性的更换(正常周期为三个月,机房环境恶劣时为一个月或更少),以维持设备最佳的运行效果。建议新开机的空调过滤网应在设备运行一个月左右后进行更换。过滤网备件应为中效过滤器(建议从厂家购买)。如不进行及时维护,会产生以下不良后果:风机运行电流大辐下降(风量减少),压缩机、蒸发器表面结霜,制冷效果差,机房环境温度升高,恶性循环,甚至危及压缩机、风机等核心部件的运行安全。
造成上述不良后果的原因是还有送风风口面积的人为减少(相对于设计回风风量),送风阻力因此而增加。送风系统唯有通过降低风量提升送风余压来克服管路系统额外增加的阻力。
2、室内风机皮带松紧度在12mm~25mm左右,皮带不打滑,如不及时进行维护,会产生以下不良后果:皮带打滑,风量减少;皮带断裂,气流丢失。
3、定期检查室内风机工作电流及轴承工作情况。
4、每年或每季度测量送风机电机线圈等的绝缘,保证其数值符合《电信空调设备维护规程》要求。
5、保证送风机轴承紧密配合,无异常响声,定期测试风机转速使其符合说明的要求值。
6、确保电源供电电压在380V±15%,三相不平衡度在±4%左右,频率在50Hz±1Hz。
7、保持风机风叶干净无灰尘。
二、保证制冷系统正常工作
1.定期检查制冷压缩机电流值,检查压缩机油位、有无过冷过热现象及异常响声。
2.确保制冷系统高压值在左右,低压值在左右,并且没有跑、冒、滴、
漏现象。
3.定期测试室外机工作电流,检查电机及轴承运行情况,保持室外翅片干净无脏物。
4.定期检查膨胀阀、电磁阀及干燥过滤器,如不符合技术要求,要迅速查找原因。
5.室外冷凝器清洗(特指夏天)
建议两个月一次,注意如果室外环境差或者原室外机配置偏小(相对于最不利环境温度),应一个月清洗一遍,清洗剂建议采用腐蚀性较弱的弱碱性溶液,由专业队伍采用科学的工序进行清洗以保证效果。注意清洗时不要将水滴溅入室外电机线圈。
如不及时进行维护,会产生以下不良后果:压缩机高压保护,空调不制冷,压缩机长时间工作于危险工况,运行寿命及工作性能等皆无法得到可靠保证。
三、保证加湿系统稳定工作
1.保证空调设备供水,排水畅通,确保排水阀、供水阀、加湿工作正常。
2.保证加湿用水是“软水”。
3.定期检查加湿器工作电流。
四、保证电控部分安全可靠工作
1.保持接触器、空气开关、保险、电路线等状况良好。
2.不要随意调节设置空调设备工作参数。
3.定期检查各电器元件的工作状态,不符合要求的尽快解决。
五、空调设备的加热系统也要处于良好状态
加热系统虽然在北方不经常工作,但在维护中也要按《空调设备维护规程》要求认真维护,以保证在空调设备除湿时不会造成送风温度过低,出现结露现象,发生意外事故。

综上所述:机房空调的日常维护有着与设备质量同等重要的意义,应该引起运行维护人员的高度重视。机房空调日常维护的重要特点是其专业性和周期性,不专业不合理的日常维护,不但不利于设备的稳定运行,还会危及设备本身的运行安全。我们应本着实事求是的精神,根据当地的运营情况制定合理的维护方式,如与厂家签定维保协议等。加强空调设备的维护工作,发挥其最大效能,充分利用好空调设备,提高空调的利用率,不仅能延长空调设备的使用寿命,而且会节约能耗,增强企业的经济效益。