1 管道的规划原则 1.0.1本次管道建设原则,主要是为FTTH接入铺设,属于驻地网管道。 1.0.2管道的总体规划应由运营商提出发展需要,包括主干管道、配线管道、开发区管道、小区配线管道以及高等级管道等的规划和方案。 2 管道路由和位置的确定2.0.1 通信管道宜建在拟接入住宅小区和主要道路。2.0.2 选择管道路由应在管道规划的基础上充分研究直线管道建设的可能(充分考虑其它附近接入用户的可能) 2.0.3 通信管道路由应远离电蚀和化学腐蚀地带。 2.0.4宜选择地下、地上障碍物较少的街道。 2.0.5应避免在已有规划而尚未成型,或量已成型但土壤未沉实的道路上,以及流砂、翻浆地带修建管道。 2.0.6选定管道位置时,应符合下列要求 1) 宜建筑在人行道下。如在人行道下无法建设,可建筑在慢车道下,不宜建筑在快车道下。 2) 通信管道中心线应平行于道路中心线或建筑红线。 3) 通信管道与通道位置不宜选在埋设较深的其他管线附近。 2.0.7通信管道与其他地下管线及建筑物间的最小净距,应符合下表2.0.7的规定 表2.0.7与其它建筑物及管线的净距要求 Other Ducts or Buildings
Service pipe (with pipe diameter smaller than 30 cm)
Service pipe (with pipe diameter of 30-50 cm)
Service pipe (with pipe diameter larger than 50 cm)
Gas pipe (with pressure lower than 3 kg/cm2)
Gas pipe (with pressure of 3-8 kg/cm2)
Buried power cable (lower than 35 kV)
Buried power cable (higher than 35 kV)
Other buried communication cables
Building line and base of the house
Cesspool, manure accumulating tank, marsh gas tank, and ammonia tank
Other communication ducts 2.0.8 人孔内不得有其他管线穿越 2.0.9 特殊穿越点应采取保护措施 3 通信管道容量的确定两个人手孔之间的管道沟最多铺设6孔管道,人手孔之间连通至少占用2孔,剩余4孔按每个接入手孔占用1-2孔根据现场实际需要进行配置。 在同一路由上,应避免多次挖掘,一次建成。 4 通信管道管材的确定4.0.1根据阿电的技术规范要求。选用PDHE管材,规格如下 一般性选择类型2 电缆保护时:采用20-160mm尺寸的管材 定向顶管时:采用90-315mm尺寸的管材 HDPE配件:固定框架,连接件 4.0.2 镀锌钢管的使用范围:其他管线的交叉,或与道路、高速公路、铁路、管道或管道以及河流和水道的交叉、河谷.....要求外壁直径为120、内壁直径为100,误差值未知。 5 通信管道埋设深度5.0.1阿电技术规范要求 8孔(2×4)多孔管道(08管)埋深(单位:cm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通开挖6孔(2×3)管道(04管)埋深(单位:cm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5.0.2当遇到下列情况时,通信管道埋设应作相应的调整或进行特殊设计: 1) 与其他地下管线交越时的间距不符合表2.0.7的规定时 2) 地下水位高度与冻土层深度对管道有影响时 6 通信管道开挖根据管材规格的不同,开挖宽度不同,管道侧距离管道沟纵向面至少7cm。 7 通信管道弯曲与段长7.0.1市区:根据连接和分布潜300m/段 7.0.2城际区域:连接和分配潜力最小950m/段 7.0.3FTTH接入主要是在市区内敷设,每个分纤点(接头盒)建设人手孔。 7.0.4管道曲率半径:此处没有给出具体数值。一般根据管材的曲率半径及摩擦系数确定。 8 通信管道铺设8.0.1 管道地基:正常开挖使用5cm砂层作为垫层地基。微切使用5cm混凝土作为垫层地基 8.0.2 为保证管孔排列整齐,间隔均匀,塑料管每隔一定距离(2米)采用框架固定。 8.0.3为了通信管道的的安全,要求在管道上方的30cm加警示带。 8.0.4为了通信管道的稳固安全,建议每隔50米左右用一个50厘米长的混凝土包封一次,对管道进行固定。如果路由弯曲较大,减少间隔增加包封点。 8.0.5 为了便于吹缆操作,在人手孔内的管材需要断开,并预留超过30厘米 8.0.6到达人手孔后,剩余管道切断,用管道支架或金属固定装置固定在原位,并在1米长的地方涂上碎石混凝土。管道之间的空间必须填满砂浆。 9 人手孔设置9.0.1根据阿电技术规范人手孔分为两种类型一种为现场浇筑,一种为预制,具体型号参见下表 表9.0.1现场浇筑人孔类型 Type de chambre
人孔类型 | | | | | Dalles de couverture
水泥盖板(井具) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
表9.0.2现场浇筑手孔类型 Type de Regard
手孔类型 | | | | | Dalles de couverture
水泥盖板(井具) | | | | | | | | | |
表9.0.3预制人手孔标准 Type Profondeur (H en cm) 高度(feuillure comprise)
包括槽边
|