现在供电公司要求基站安装漏电保护器,我记得基站好像不运行安装这个,但是也找不到标准文件,请高手指点一下。

举报本楼

军衔等级:

  上尉

注册:2006-8-18224
发表于 2024-3-1 13:48:34 |显示全部楼层

通常情况下,基站机房远离普通人群可触及场合,可以认为是专业用机房,机房内人员为专业人员,这种情况,是可以不需要安装漏电保护开关。

如果供电部门强行要求或基站装在普通人容易接触的地方,那么是要安装用于人身防护的漏电保护,有些场景可能还要安装用于火灾防护的漏电保护。如果有这些要求,漏电保护及对应的进线开关要选可以自动重合闸的。

举报本楼

军衔等级:

  一级通信军士

注册:2007-9-1648
发表于 2024-3-3 20:49:26 |显示全部楼层
不需要,漏电保护会误动作,需要重新合闸。基站市电引入后的电路简单,就整流电源,电源系统自身保护完善,没有必要在入户线设置漏保!