大家知道通信电源系统是通信网络的核心基础,海悟小编为便于大家掌握,将其知识要领进行归纳,希望能为您的工作带来便利:
一、系统组成与功能 1、交流供电系统
- 主用电源:市电(10kV高压或380V低压),经变压器降压后供给整流器、空调等设备。
- 备用电源:柴油发电机组,市电中断时自动切换供电。
- 关键设备:高压开关柜、变压器、低压配电屏、防雷器(B/C/D级)等。
2、直流供电系统
- 核心设备:高频开关整流器(AC/DC转换)、蓄电池组(-48V为主)、直流配电屏。
- 工作模式:浮充(53.5V~54V)与均充(56.4V),蓄电池并联整流器提供不间断供电。
- 配电方式:高阻配电(短路时母线电压波动小)与低阻配电。
3、接地与防雷系统
- 联合接地:工作接地、保护接地、防雷接地共用一组接地体,降低电位差。
- 防雷分级:B级(进线端)、C级(配电端)、D级(设备端)逐级泄放雷电流。
二、关键设备与技术 1、高频开关整流器
定期清洁散热器,检查风扇/均流性能 取代传统相控整流器,效率达90%以上,支持模块化并联,故障时冗余切换。
采用软开关技术(ZVS/ZCS)降低损耗,集成PFC(功率因数校正)减少谐波污染。
2、蓄电池管理
- 阀控铅酸电池(VRLA):免维护、密封防酸雾,需定期均充防止硫化。
- 磷酸铁锂电池:循环寿命长(2000次)、耐高温(-20~70℃),未来替代趋势。
- 后备供电(0.5小时以上后备时间)、平滑滤波,需定期均充避免硫化
4. 容量测试:每年核对性放电≤30%,检测连接条压降≤10mV
5.温度影响:25℃为最佳环境,每升高10℃寿命减半,需配置温控系统。
3、监控系统
- 实时监测电压、电流、温度,自动告警及切换供电模式。
- 电池管理功能:均浮充控制、容量测试、温度补偿(±3mV/℃·单体)。
三、供电方式对比 四、维护要点与常见故障 1、日常维护
- 检查防雷器状态(压敏电阻变色需更换)
- 定期清洁设备散热孔,确保整流模块风扇正常运转。
2、典型故障处理 - 设备老化:使用年限增加导致故障率升高,需定期更换关键部件(如防雷器、熔丝)。
- 直流接触器不闭合:
- 检查控制开关、监控单元误保护、直流控制板故障。
- 模块告警:交流输入接触不良、过温保护(环境温度>40℃需加强散热)。
- 负载过大:通信负荷增长需扩容,建议单系统容负载电流≤1000A,整流模块负载率≤80%。
- 告警处理延迟:加强监控系统联动,配置集中告警平台。
五、安全与防护要点 1、防雷接地
- 采用TN-S/TN-C-S接地制式,多级防雷(B级≤20kA,C级≤40kA)。
- 联合接地电阻≤1Ω,电力线与信号线分槽布放,避免感应雷击。
2、操作安全
- 高压操作保持安全距离(10kV≥0.7m),低压设备防触电(使用绝缘工具)。
- 蓄电池安装防短路措施,维护时佩戴护目镜防酸液溅射。
六、维护规范 - 1、日常巡检:检查连接件松动、电池鼓包漏液,清洁设备灰尘(每季度1次)。
- 2、参数设置:禁止随意修改浮充/均充电压,电池温度补偿系数按0.3%/℃调整。
- 3、应急处理:市电中断时优先保障核心设备供电,油机启动时间≤15分钟。
七、发展趋势与配置原则 1、发展趋势 - 智能化:AI预测电池寿命,动态调整充放电策略。
- 绿色化:光伏/风电混合供电,UPS与储能系统整合。
- 高密度:氮化镓(GaN)器件应用,提升功率密度至50W/in³。
2、配置原则
- UPS系统:1+1并机或双母线配置,单机≤400kVA,输出隔离避免交叉故障。
- 蓄电池容量:Q=K×(I×T)/(η×(1-α×ΔT)),安全系数K≥1.25
- 开关电源容量:冗余设计:整流模块N+1
发电机组容量:按油机功率1.5-2倍配置UPS负载
小贴士:通信电源系统需以可靠性为核心,通过合理配置设备、规范维护流程、应用新技术(AI运维、智能监控)提升稳定性,同时强化防雷接地与操作安全,确保通信网络“心脏”持续高效运转,未来将向高效、低碳方向演进。
|