一直想要 关于基站交流引入整改布线,接线,计量箱,室内配电箱的相关要求和规范标准希望楼主成全,感激不尽!
持续关注楼主回复


如下: 一、交流引入部分 1) 交流引入在主线路下线连接处,铜线与铝线接头处用铜铝夹板,线线接头处绕接不少于7公分 2) 交流引入在主线路下线处,跳线要求达到25--35mm2 3) 交流引入在主线路下线处,电缆预留控制在1m左右 4) 交流引入在线杆主线路下线处电缆保护钢管不小于6米,保护钢管要用包箍固定,并做防水处理 5) 交流电缆开口处用胶带均匀缠绕,并做防水处理 6) 电缆入室路由选择合理,并用PVC套管保护 7) 架空交流线杆扶正、杆距达标、紧拉线或增加调整拉线、紧钢绳、增加挂钩、更换老化的线杆、电缆、挂钩、增加绝缘子等 8) 交流电缆地埋深度不低于80公分(田地1.2米)并夯实,入室处做好防水处理并套钢管,不外露电缆 9) 电缆总体布线符合规范要求、弯曲度自然、美观