大寺局扩容直流配电屏设计施工方案
一、工程背景
1、现状:
大寺局现有骨干网直流供电系统(动力源设备)和本地网直流供电系统(动力源设备) 的直流配电屏内仍有剩余输出分路,但已无输出电缆走线路由及布线空间。
2、目的及施工内容:
为保证新增骨干网和本地网新增通信设备可正常加电运行,现对以上两套直流供电系统各扩容直流配电屏一面。
二、施工需准备工作
1、提前核实被扩容直流供电系统,所带业务和部门。
2、书面通知被扩容直流供电系统,所带业务部门做好系统数据备份。
3、施工队伍应按照安全用电规范做好施工现场的防护准备工作。
4、施工人员应按需求做好施工工具、测试仪表的准备工作。
5、施工人员应提前核实直流屏至原系统母排之间连接铜排的尺寸,查看连接铜排孔距是否符合安装需求。
6、北京动力源厂家应负责对新增直流配电屏进行绝缘测试及确认扩容后不会对原有系统产生不利影响,并在施工日前提交经盖章的新屏绝缘测试报告及确认书。
7、需准备母排绝缘托8个。
三、扩容屏施工方案
(一)、扩容本地网直流系统配电屏
第一步 将本地网直流供电系统预备扩容直流配电屏侧设备侧边板拆除;
第二步 将本地网直流供电系统扩容直流配电屏按设计位置安装;
第三步 确认扩容直流配电屏安装牢固后,将扩容直流配电屏接地;
第四步 调整本列地线柜中接地电缆,重新排放接地电缆入屏处捆扎位置,为柜内穿母线排预留空间;
第五步 将预连接正极母排穿过地线柜,并将正极母排两端与两侧直流配电屏正极排接口连接;(此过程含安装母排绝缘托等工序,过程应由厂家督导现场指导完成)
1、首先将原直流系统的负极铜排做好绝缘处理;
2、将正极连接至扩展柜(直流屏),连接母排夹板采用单边连接方式(即连接夹板一侧连接原系统母排,另一侧连接新增配电屏母排),并上紧螺丝,使用1个连接夹板或是2个连接夹板连接需根据地线柜内电缆可让出空间确定;
3、再将原本地网直流屏设备的正极铜排及机柜做好绝缘处理。
第六步 由网发部、网运部、网管维护中心等相关部门确认正极母排正确连接且无问题后,进行下一步扩容工作;
第七步 预连接负极母排穿过地线柜,并将负极母排两端与两侧直流配电屏负极排接口连接;(此过程含安装母排绝缘托等工序,过程应由厂家督导现场指导完成)
第八步 确认直流配电屏母线连接完好后,连接扩容直流配电屏熔丝至直流系统监控单元的监控线(此过程由厂家负责施工);
说明:因直流系统原有监控端口较少,无法满足新增直流屏所有熔丝监控需要。需将原系统直流屏中未使用的熔丝监控线拆除,空余出监控端口,并使用空余监控端口作为新增直流屏熔丝监控。
第九步、调试扩容直流配电屏的配电性能,确保直流系统扩容后正常运行。(由电源厂家完成)
第十步、观察被扩容的设备有无异常。如无异常扩容工程完毕。
第十一步、清理现场,将拆除侧边板及线缆等材料入库保存
(二)、扩容骨干网直流系统配电屏
第一、二、三步同扩容本地网直流系统配电屏;
第四步 使用连接母排将扩容直流屏母线与本地网直流供电系统母排连接;(此过程由厂家督导现场指导完成)
1、首先将原骨干网原直流屏设备的负极铜排做好绝缘处理;
2、将正极连接至扩展柜(直流屏),并上紧螺丝;
3、再将原骨干网直流屏设备的正极铜排及机柜做好绝缘处理;
4、将负极铜排连接到扩展柜,上紧螺丝。
后续工作同扩容本地网直流系统配电屏第八步至第十一步。