【资料原名】:蓄电池组常见问题解答
【资料作者】:黄启军
【资料日期】:2011
【资料语言】:中文
【资料格式】:DOC
【资料目录和简介】:
电池常见问题解答
1、 电池的均一性问题及解决办法
电池的均一性,是影响电池使用寿命的关键指标,也是检测密封电池使用状况的主要手段之一,浮充电压差过大,易产生落后电池,公司通过强化生产工艺,并采用独特生产工艺及新型专利,可保证电池具有良好的均一性,浮充时,可保证在20MV之内,极大的提高了电池的使用寿明.
但在使用过程中,也出现了电池均一性不好的现象,解决电池均一性不好的现象,主要采取的办法有:1 对电池组进行均衡充电 2 对电池组进行核对性放电,放出电池容量的30%-40%为易.以上两种办法主要是通过活化电池组内部的活性物质,使电池的单体电压得到一定程度的调整.
最佳的办法是采用对电池组进行核对性放电,因为均衡充电对电池组有所损害,表现在:电池的极板腐蚀速度快,水分解速度快.而采用核对性放电,对电池组影响非常小,因为电池浅循环工作时,没有”记忆效应”,同时,对解决电池组均一性问题是非常有效的.
2 电池组为什么不须均衡充电?
均衡充电属于一种高压充电,主要作用是对整组电池的均一性有所调整,但均衡充电有一定的危害,主要表现在: 电池板栅腐蚀的速度快\水分解的速度快\电池会出现热失控现象.光宇电池通过强化生产工艺,使电池的均一性能够达到30MV之内,且均衡充电有一定的危害性,故光宇电池无需均衡充电.
注:如电池组循环使用时,可提高单体电池的浮充电压,以满足电池组的容量要求
3 电池的漏液分那几类? 主要有那些现象? 如何解决?
电池的漏液主要分为两类: ① 电池极柱处爬酸漏液 ②电池壳和盖之间漏液
主要现象:① 极柱四周有白色晶体 ,明显发黑腐蚀,有硫酸液滴. ②如电池卧放,地面有酸液腐蚀的白色粉沫 ③ 极柱铜芯发绿,螺旋套内滴液明显或槽盖间有液滴明显.
引起原因: ① 某些电池螺套松动,密封圈受压减小导致渗液 ② 密封胶老化导
致漏液 ③ 电池严重过放过充,不同型号电池混用,电池气体复合效率差.④ 灌酸时酸液溅出,造成假漏液
解决措施: ① 对于可能是假漏液的电池,进行擦拭,留待后期观察. ②对于漏液
的电池,进行更换.
光宇公司现在采用热封技术与德国树脂胶双重密封技术,已基本解决了电池漏液
4 电池为什么会出现鼓包变形?
电池出现鼓包变形,主要是因为电池体内压力增加而产生,主要原因有以下几点:
① 安全阀压力过高,或者是安全阀阻赛,当压力增加到一定程度时阀门不能正常
打开,电池内部压力过大,会造成电池鼓包现象.
② 浮充电压过高,充电电流过大,导致正极板上O2析出加快,而来不及在电池负
极复合速度,同时,电池体内的温度上升很快,在排气不及时时,压力到达一
定时,电池会出现鼓包现象.
③ 固定型阀控密封式铅酸蓄电池属于贫液式设计,对气体的复合留有预留通道,
而如果有”富液”现象,就会阻挡O2 扩散到负极,降低O2的复合率,体内压
力增大.
5 蓄电池在使用过程中,为什么有时”放不出电”?
①电池放电电流超出额定电流,造成电池放电时间不足,而实际容量已经达到.
②浮充时实际浮充电压不足,会造成电池长期欠电,电池容量不足,并可能导致电池硫酸盐化.
③电池间联接条松动,接触电阻大,造成放电时联接条上压降大,整组电池电压下降较快(充电过程正好相反,此电池电压上升也较快)
④放电时,环境温度过低,随着环境温度的降低,电池放电容量亦随之下降.
6 浮充与电池寿命之间有什么关系?
①目前,固定型阀控密封式铅酸蓄电池的充电制度是全浮充制,即电池组与整
流设备并联在负载回路上,平时用电设备所需电流全部由整流设备供给.蓄
电池保持少量的充电电流,主要用于袮补自放电的容量损失,保持内部气体
的复合.市电停电后或整流设备出现故障时,蓄电池才开始工作.
②高压充电: 若电池组充电电压过高,在负极上形成的H2 很难在电池内部被
吸收,在电池中积累而产生一定的压力,当压力达到开阀压力时
安全阀排出气体,造成电池失水,同时对电池的板栅的腐蚀速度
也会加快,所有这些,都会造成电池容量的下降,影响电池的使用
寿命.
③低压充电:浮充电主要是袮补电池自放电的容量损失及电池内部氧的循环,
若长期充电不足,板栅活性物质会在重结晶中形成坚硬的PbSO4
这种PbSO4 是非活性的,从而造成电池容量下降.
7 为什么新旧电池,不同类型电池,最好不要混用?
由于新旧电池,不同型号电池内阻大小不一,电池在充放电时差异明显,如串联使用会造成单只电池过充或过放,如并联使用时,会造成充放电偏流,各组电池的电流不一致.
8 电池在运行维护过程中,需经常检测的项目?
① 电池组的总电压\充电电流及电池的浮充电压
② 电池的连接条是否有松动现象\腐蚀现象
③ 电池是否有爬酸\漏液\变形现象
④ 电池的极柱\安全阀周围是否有酸雾溢出
|
|