【资料原名】:VRLA蓄电池组的维护
【资料作者】:黄启军
【资料日期】:2011
【资料语言】:中文
【资料格式】:DOC
【资料目录和简介】:
VRLA电池的维护
电池的维护:
一 充电制度
1        浮充电压: 浮充是直流电源系统中,与整流设备并联,作为支持通信系统工作   
          的唯一后备电源的蓄电池工作放式.
为什么要对电池进行浮充电?
*电池本身自放电,需依靠浮充来充足电量
*通过浮充电,能够维持电池内部O2的循环
*电池放电后,依靠浮充来充足电量
浮充电压的标准设置?
*蓄电池,根据型号不同,浮充电压的标准也不同(正常使用情况下)
GFM系列   2.24V/单体      GFMD系列   2.20/单体
GFMZ系列  2.23V/单体      
*蓄电池应根据温度的变化,适当调整浮充电压,调整公式如下: (以2.23V/单
体为例)
U浮=2.23V+(25-t) x 0.0 0 3   (U浮=设置的标准浮充电压    t=环境温度)
2均衡充电: 均衡充电属于高压充电,主要作用是通过高压充电,缩小电池组中单体电池之间的电压差,使之达到均匀一致.
*  光宇蓄电池无需均衡充电.
均充的危害: (1)  电池板栅腐蚀的速度快,影响电池的使用寿命
.              (2)  水分解的速度快,影响电池的使用寿命.
   均充的优点: 与浮充相比,可缩短电池的充电时间
   (因弊大于利,故光宇电池无需均充)
*当电池需循环使用时,需提高电池的充电电压.电池组需要均衡充电
3        电池放电后,采用恒压限流式对电池组进行充电.
4        电池组如储存时间较常(3个月以上),需对电池组进行补充电.(以2.23V为例)

储存时间(月)       补充电电压(V)       最大充电电流(A)       时间(H)
3-6               2.27                0.2C10               24
6-12              2.30                0.2C10               48
12-24             2.33                0.2C10               60
注: (1 C10= 电池的容量   2 不同型号的电池要根际电池使用说明手册提供的电池技术参数进行设置补充电 )
二 放电制度
1 放电制度: 是指电池的放电形式、放电速率、终止电压及环境温度
2        温度与容量的关系:
一般情况,温度越高,电池组的放电容量越大,公式如下:
C25=Ct/1+K(t-25)     t=放电时的环境温度
K=温度系数
    10小时率容量 K=0.006/℃     5小时率容量  K=0.007/℃
3小时率容量  K=0.008/℃     1小时率容量  K=0.01/℃
3        核对性放电:在通信电源维护制度中,规定了蓄电池组向实际通信设备进行单
独供电,以考察蓄电池组的容量要求是否满足最大平均负荷的
需要,这种放电制度,称为核对性放电.
4  在线式放电   离线式放电
5  冲击放电:  冲击放电是为了检测电池在某一放电终止电压下,放电初期或后
期,允许有多大的放电电流或1小时率允许的放电电量.
三:维护检测项目:
1 检测电池的浮充电压,电流及环境温度
2        检测电池是否有爬酸、漏液、连接条氧化现象.
3        每年检测电池连接部分是否有松动现象,如有松动,须及时拧紧.
4        电池尽量避免产生过放电(放电电压低于终止电压),过放电后,应及时对电池组进行恢复充电,否则影响电池的使用寿命.
5        每年对电池组进行一次核对性放电实验,放出电池容量的30%-40%为易.
6        蓄电池组若储存,应断开电池组与充电设备及负载的连接部分,并保持环境阴凉、干燥、通风.否则会造成电池组长时间小电流放电,影响电池使用寿命.
7        不得使用有机溶剂而应用肥皂水清洁电池,避免用易产生静电的干布擦拭电池.
8        机房内,应保持卫生清洁.
附:1 电池组对开关电源的要求:
1        开关电源的稳压精度应控制在±1% (自动稳压\自动稳流)
2        电池组的充电限流值应设置为0.1C10A,如循环使用,可提高到0.15C10A,最大不得超过0.2C10A (C10=电池的容量)
3        电池保护电压(以48V电池组为例) 高压告警 56.5V ,低警电压45V,脱离负载电压应设置为44V. (如基站负载电流比较小,要提高电池的脱离负载电压,如基站的负载电流较大,可降低电池的脱离负载电压,要根据实际情况而定)
4        开关电源无需均衡充电(可将均衡充电电压与浮充电压调为一致或关掉均充)
5        开关电源需具备温度补偿功能.

附:2 对电池组的容量检测  
1 每年对电池组进行一次核对性放电,放出电池容量的30%-40%为易
2 电池使用3年后,每年对电池组进行一次容量测试,放出电池容量的80%,以检测电池组的容量要求,防患与未然。
3 电池组使用6年后,每年对电池组进行一次容量测试工作,若该组电池实放容量低于额定容量的80%,则认为该组电池寿命终结



       黄启军 18607912611

举报本楼