管线工程控制要点
空工前
1、施工方提交的开工资料和企业资料(开工报审、企业营业执照、法人授权书、项目经理资格证、安全生产许可证、资质等;
2、审核施工组织方案(项目部组织机构设置、施工力量分配、施工计划、
3、检查施工器械是否存在隐患及故障(设备合格证等)。
施工中
1、路由复测把握工程难点(过电力、过江、过路、过桥等)制定施工方案;路由复测要求走向合理杆距要求每公里不少于18根电杆;确定挡距;
2、确定角杆、直线杆、防风拉、四方拉的位置;
3、材料检查:施工方提交材料报验表,同时还要提交材料合格证、检测报告及生产单位相关资料,检查进场材料数量与进场材料清单是否一致;对进场材料进行检查,主要包括外观是否平整光滑无破损,无损伤,测量尺寸规格是否符合设计要求,测量该材料的技术参数是否符合规定要求;
4、单盘测试:对进场光缆进行外观检查,确定在运输中是否出现破损,光缆开头检测,应对光缆型号、端别、盘长、出厂检测记录,并将端别和新编盘号在盘架上作醒目标记,端别按设计规定火场闪光判别方法进行确定;
5、打洞(缆沟开挖):杆洞、拉线洞深度和位置应符合设计要求,如人工立杆杆洞还应开马槽,缆沟开挖要求路由符合设计要求,缆沟深度、放坡、弯曲半径符合要求,沙土地区还应按要求做挡土板;
6、立杆:直线杆要求其中心垂线和中心线不应大于10mm,电杆垂直无倾斜现象,角杆按要求杆根内倾半个杆根杆稍外倾半个杆稍,终端杆应向拉线方向倾斜半个杆稍。挡距大于100m应按要求辅助吊线,需做加强拉线,挡距大于130m按要求做门子杆并作双加强拉线和辅助掉线(具体情况建议参考当地设计单位设计执行);子管敷设要求子管在缆沟内要有一定的空间,严禁硬卡硬塞现象,子管在缆沟内要有一定活动间隙。多管辐射式还应按要求进行绑扎,位置必须正确。自管接头必须顶置到位,并用专用胶水进行粘连;
7、装拉线:拉线规格符合设计要求,地锚规格尺寸符合设计要求,表面平整光滑无损伤现象,拉杆必须为热镀锌,长度直径应符合设计要求,地锚深度符合设计要求,拉杆出土点与电杆中心店偏差不应大于5mm,拉线拉距符合要求一般为1:1,拉线绑扎制式应符合规范要求,拉杆出土点须符合设计要求±300mm高近电力线的拉线需做绝缘子和和保护管;
8、吊线对地高度必须符合设计要求,吊线松紧度需符合设计要求,要求挂缆后无下垂,坡度较大的要按要求做仰俯角,较深多大的要按要求做协力装置。线路在和380V以上的电力交越时选要求做绝缘保护,跨越电力线的两端的电敢按要求做接地防雷,镀锌破坏的部位要按要求做防腐处理;
9、布放光缆:注意AB端严禁A端和A端冲头或B端和B端冲头,光缆的引上或引下防护和保护符合规范要求,光缆预留、回水湾、伸缩弯。挂钩间距和光缆挂牌符合设计要求;
易磨损部位或地形负责的部位需要加保护的部位必须加光缆保护;原则上光缆不允许外露。
10、光缆熔纤:光纤的最大损耗应符合设计要求;光缆尾纤的盘纤半径应符合设计要求,接头盒的密封要求严密无缝隙。
补管道施工中还应注意事项:1、在管道回填中要注意督促施工必须用软土,严禁回填石头和大砖头一方砸坏子管。2、手孔砌筑要求墙体平整砖缝饱满。并按要求做内外粉,喇叭口要求粉刷平整光滑。孔底注意让施工方做积水灌。并检查铁部件的安装情况。 3、过路、因其他原因无法挖到设计深度的按要求必须用混凝土包封。