中国移动基站验收规范
version2.5
中国移动通信集团广东有限责任公司   编制
2007年12月28日

本细则根据设计部门的工程设计文件、爱立信公司、华为公司、珠江电信设备制造有限公司 、北京通信设备厂等相关厂家的设备技术规范制定,本细则未明确规定的部份可参照相关厂家的施工规范。


目录
第一章 总则        1
第二章 基站机房        2
机房高度面积        2
机房荷载        2
机房改造要求        2
机房照明        3
机房环境        3
机房防火        3
机房防水        3
机房密封        4
机房温湿度        4
机房空调        4
第三章 无线设备        5
室内无线设备安装        5
走线通道        5
无线机架的安装        5
机架间的电缆        6
机柜内部电缆        8
机架内设备单元的安装        8
标签        8
配线架(DF 架) 的安装        8
PCM线安装        9
室内接地        9
3.2.1.        联合接地        9
3.2.2.        室内接地汇集线        10
3.2.3.        入机房的接地引入线        10
3.2.4.        设备的母地线        11
3.2.5.        馈线的母地线        11
3.2.6.        设备接地        11
3.2.7.        室内馈线接地        11
室外天馈系统        12
3.3.1.        天线设备        12
3.3.2.        室外馈线        14
3.3.3.        室外天馈系统接地        15
无线设备调测        16
3.4.1.        爱立信RBS2000型基站        16
3.4.2.        爱立信RBS200型基站        18
3.4.3.        华为BTS3012型基站        20
第四章 电源设备        22
4.1.        电源设备安装        22
4.1.1.        交流设备安装        22
4.1.2.        进机房电源线        22
4.1.3.        开关电源设备安装        22
4.1.4.        直流变换(DC-DC)设备安装        22
4.1.5.        直流电缆        22
4.1.6.        熔丝开关        25
4.1.7.        电池安装        25
4.1.8.        标签        26
4.1.9.        设备外观        26
4.2.        电源设备调测        26
4.2.1.        交流电输入        26
4.2.2.        直流输出        26
4.2.3.        系统均流        26
4.2.4.        监控单元        27
4.2.5.        电池供电        27
4.2.6.        参数设置        27
第五章 外部告警        29
5.1.        外部告警设备性能及安装        29
5.1.1.        温度告警        29
5.1.2.        烟感告警        29
5.1.3.        湿度告警        29
5.1.4.        水浸告警        29
5.1.5.        门控告警        29
5.2.        外部告警的连接        29
5.3.        外部告警的设置        30
5.4.        外部告警的测试        31
5.4.1.        温度告警测试        31
5.4.2.        烟雾告警测试        31
5.4.3.        电源告警测试        32
第六章 竣工文件        35
第七章 工程验收评估        36
附件一           微蜂窝基站设备安装规范        37
附件二           EDGE功能测试规范        40