一、故障实例:
后台监控电脑使用的一台山特2KVA的UPS。某日市电停了电,但UPS没有起到保护作用,市电停电的同时,UPS所带 的后级负载也全部掉电了,直到油机启动供电后,负载才又重新得到电源。
二、故障分析:
由于市电停电之前负载有电,所以也就没注意UPS的工作状态,有可能是工作在市电逆变状态。此时非常怀疑是UPS 出了问题才导致的负载掉电。一般来说,如果是停电之前负载工作正常,停电之后负载掉电的话,不外乎以下几种原因:
1. UPS停电之前工作在市电旁路供电状态,逆变器根本就没有开启工作。这种情况下,市电正常时, 由于逆变器未开启,电池自然就无法通过逆变器给负载供电。
2. 电池质量问题,导致市电停电时电池组电压瞬间跌落至保护电压,从而负载掉电。
3. 电池节间连接线虚接,或者由于热胀冷缩的 物理现象导致的连接线松动,以及电池组至UPS主机之间的电池连接线虚接或松动,导致的电池不能良好地供电。
4. 电池空开未闭合,这种可能性极小。UPS内部 电池升压电路部分故障,在这种情况下,UPS在市电正常时能够正常供电,但市电一停电,由于升压电路有故障,电池电压不能正常地升压到标准的母线电压,导致不能正常逆变带载。但如果真的是机器内电池升压电路有故障的话,机器面板上应该有告警提示并且有红色的LED告警指示灯亮。
三、故障解决:
于是按照以上几个原因的可能性在现场一一排除,首先检查电

池,由于电池与UPS不在同一个机房,当进入电池室后,还未检查电池及连接线,就首先发现电池空开未闭合,于是基本判定为这个原因,为确保电池无问题,现场再一一 测量电池及紧固了电池连接线。闭合电池空开后,模拟市电停电测试,以及逆变转旁路测试等都正常,原因最终确定为电池空开未闭合。
四、故障总结:
虽然电池空开未闭合这种低级失误发生的可能性不大,但却实实在
在地发生了,看来处理故障时应先从简单的方面检查,待检查无误后,再考虑复杂原因,其次从操作的难易程度处理故障来说,也应该将容易处理的部分先检查,再考虑不易操作的部分。