线缆布放与绑扎基本工艺....................................................................................................... D-1  
D.1  线缆布放工艺 ............................................................................................................................... ............. D-1  
D.2  线缆绑扎工艺 ............................................................................................................................... ............. D-1
图D-1  线缆绑扎示意图 ............................................................................................................................... .... D-2  

线缆布放与绑扎基本工艺
D.1  线缆布放工艺
线缆布放工艺要求如下:
z   在安装了支架和防静电地板的机房,线缆可以采用下走线方式,所有线缆从地板
夹层或走线槽通过。如果采用上走线时,需在机柜上方铺设走线架,线缆从机柜
顶部的上走线架通过。
z   线缆布放的规格、走线路径、截面和位置应预先设计好,线缆排列必须整齐,外
皮无损伤。
z   中继线缆应和电源线缆、尾纤分离布放。
z   线缆转弯应均匀圆滑,线缆转弯的最小弯曲半径应大于60mm 。
z   不得损伤导线绝缘层。线缆的布放须便于维护和将来扩容。
z   布放走道线缆时,必须绑扎。绑扎后的线缆应互相紧密靠拢,外观平直整齐,线
扣间距均匀,松紧适度。
z   布放槽道线缆时,可以不绑扎,槽内线缆应顺直,尽量不交叉。线缆不得超出槽
道。在线缆进出槽道部位和线缆转弯处应绑扎或用塑料卡捆扎固定。
D.2  线缆绑扎工艺
线缆绑扎工艺要求如下:
z   线缆绑扎要求做到整齐、清晰及美观。一般按类分组,线缆较多可再按列分类,
用线扣扎好,再由机柜两侧的走线区分别进行上走线或下走线。
z   机柜内部和外部线缆必须绑扎。绑扎后的线缆应互相紧密靠拢,外观平直整齐。
z   使用扎带绑扎线束时,应视不同情况使用不同规格的扎带。
z   尽量避免使用两根或两根以上的扎带连接后并扎,以免绑扎后强度降低。
z   扎带扎好后,应将多余部分齐根平滑剪齐,在接头处不得留有尖刺。
z   线缆绑成束时扎带间距应为线缆束直径的3 ~4 倍,且间距均匀。
z   绑扎成束的线缆转弯时,应尽量采用大弯曲半径以免在线缆转弯处应力过大造成
内芯断芯。
具体绑扎如图D-1 所示。

举报本楼