转发的。我觉得处理过程相当详细,大家分享
PS48300/25电源系统一直不均充 作者:铜川移动 【故障现象】 9月20日维护人员在巡检 军工水泥厂基站时发现华为PS48300/25系统开关电源对电池不均充。 【问题分析】 根据 PS48300/25 电源系统的特点,系统不转均充可能有以下原因: 1.将所有整流模块HD4825的拨码开关置于“手动/浮充”状态。则所有整流模块不接受监控模块发出的转均充命令。 2.监控单元电池管理方式处于“手动”状态。则PSM-15监控模块不对电池进行自动管理,不能控制整流模块转均充。 3.PSM-15监控模块转均充的条件有:1)交流停点超过15 分钟再来电;2)监控模块初次上电;3)定时均充周期到。 因为该系统一直不能均充,所以排除没有满足转均充条件这种可能。 4.监控模块PSM-15故障。PSM-15 内部有M3464R1 板、M3464S1 板、M3464S2 板、M3464U1 板,其中M3464S2 板 为控制板,控制整流模块开关机、限流、均浮充以及负载下电和电池保护,因此M3464S2板故障的可能性最大,其次是 M3464U1、M3464R1。 【问题处理】 1.检查所有模块拔码开关处于“自动/浮充”状态。整流模块拨码开关置于“手动/均充”可以进行均充,说明整流模块HD4825 的均浮充功能正常。 2.检测监控模块的电池管理方式设置为“自动”。 3.在监控模块里将电池管理方式改为“手动”,在“输出控制”里进行手动均充操作,监控模块显示均充,但整流模块输出电压没有变化,实际没有进入均充状态。但监控单元进行手动均充控制时,监控单元可以显示状态为均充,说明M3464U1板功能正常。 4.前期出现该现象时,更换了监控模块,故障解决,故障现又重现。说明引起系统不能均充的真正原因并未消除。 5.现场更换M3464R1板,系统可以进行均充,说明监控模块的M3464R1 板已经损坏。但是当系统发生告警时,机柜上的红色故障指示灯不亮,监控单元内部有继电器反复吸合的声音。 6.测量故障指示灯输入端子,无12V直流电压。拔掉PSM-15 监控单元“故障告警”输出插头,监控单元内部继电器反复吸合的声音消除。用万用表电阻档测量故障指示灯,发现故障指示灯短路。 7.更换该指示灯,故障消除,系统工作正常。故障指示灯的12VDC工作电源是由PSM-15 的M3464R1 板提供的。当插上更换了M3464R1 板的监控时,由于没有告警(维修时只更换M3464R1,没有更换M3464U1,参数仍为原来的设置的数据,不用再次设置),故障指示灯坏不会影响M3464R1 板,所以系统可正常进行均充。而当系统出现告警时,监控单元须发出“声、光” 告警,此时的 12VDC是由PSM-15 监控内的M3464R1 板上的模块电源提供,经内部的继电器输出到故障指示灯,由于故障指示灯短路,但由于短路负荷不大,而且仅在系统有告警的情况下,M3464R1板不会立即烧毁,但过一段时间,M3464R1 烧坏,致使监控单元不能正常工作。
|