施工组织设计编制:
一、工程概况
二、编制依据:主要包括批准的施工图设计、设计会审纪要、规程规范、当地政府政策、法规和条例、施工合同、摸底报告等。
三、组织结构:组织结构、人员确定(天馈线安装、开通业务的机架内作业,应设专职安全员)、岗位职责
四、施工方案:编制实施计划、选择管理方式、编写施工标准、、描述操作步骤。
五、工程管理目标及控制计划:质量、进度、成本、安全(目标、控制计划、应急预案)、环保
六、资源配备计划(用工计划、车辆机具及仪表使用计划、材料需求计划、资金需求及使用计划)
七、对建设单位的其它承诺
第三节 施工准备
施工现场准备的一般要求:
1现场勘察核对设计重点部位的工程量安全技术措施的可行性
2设立临时设施原则:施工现场就近、运输便利、信息传递方便、人身及物资安全
3材料厂验,进场应有建设单位随工人员和监理人员在场并确认,将检验记录备案。
4、工具、仪表建立台账。
5、工具、仪表调试校准。
6办理施工许可证
光(电)缆线路工程的施工现场准备还包括:地质条件考察及路由复测(地质条件与设计是否相符、确定施工的关键部位、明确关键点的施工措施和质量保证措施、对施工路由进行复测,对各种保护措施的工程量和实施可行性进行重点核实、不符的提出设计变更、记录备案)、光(电)缆单盘检验和配盘、取得当地政府支持和配合,施工动员与安全技术交底。
管道工程施工现场准备还包括:管道路由实地考察(市政交通对施工影响、市政城管等部门对工程的要求)、考察其它管线情况及路由复测(地质与设计是否相符,交叉重合部分的施工方法,明确关键部位,制定关键点的施工措施及质量保证措施,对路由进行复测,确定路由和人手孔的位置。不符则提出设计变更。记录备案。)、隔离施工现场。
设备安装工程施工现场准备:
1施工机房的现场考察:了解现场、机房的特殊要求,3系统(电力配电、走线、接地)2设施(用电和空调、消防设施)
2办理机房准入证件
3设计图纸现场复核:设备(位置数量)、线缆(走向距离)、电源(电压熔断器)、接地(是否有冗余)、防静电地板(高度和抗震机房的高度是否相符)
4设备、仪表存放地。
施工前技术准备工作包括:施工技术资料准备、设计审核和设计交底、编制施工组织设计、施工人员资格认定、安全技术交底、新技术培训。
安全技术交底的目的:使所有参与人员了解工程概况、物点、设计意图以及施工方法、技术措施、安全措施。
安全技术交底的内容:组织机构设置、工程特点难点、主要施工工艺及施工方法、进度安排、工程质量及安全技术措施。
作业环境专项安全技术交底:高空作业、地下作业、大件运输、爆破作业、带电作业、其他高风险作业。
第四节 进度控制
进度计划的优化方法有工期优化费用优化资源优化
通信工程常见的风险有:工程变更、工程量增减、物资供应不及时、劳动力供应不及时、仪器机械设备供应不及时或损坏、拖欠工程款、分包影响。
措施包括:组织措施、技术措施、合同措施、经济措施、管理措施。
双代号网络图、关健线路、进度调整
工期优化:1.压缩关键线路上的关键工作;2.压缩费用少的工作;3.不能将关键线路(工作)压缩为非关键线路(工作)
第五节 成本控制
第六节 安全管理
工程准备阶段,项目经理部应确定安全控制目标制定安全控制计划组建安全管理机构或确定专职安全管理人员
实施阶段,安全管理机构应落实计划做好安全技术交底现场检查落实情况重点检查可能发生的事故陷患和容易发生安全事故的工作、对存在的问题进行跟踪检查
防火措施
1、逐级防火责任,
2、仓库配置消防器材,易燃易爆品应单独存放、严禁仓库中住宿,严禁烟火,
3、机房内电焊、气割、砂轮锯等使用时,必须有专人看管,严禁吸烟,储酸室、电池室内严禁能够产生火花的装置,
4、人(手)孔内施工时,严禁吸烟、点燃喷灯
5、严禁乱拉电力线,电力线线径应满足负荷需求,严禁乱扔烟头,应配置灭火器材,并进行防火安全教育。
安全用电措施
1、施工现场应电应采用三相五线制的供电方式,用电应符合三级配电结构,既由总配电箱经分配电箱到开关箱,每台用电设备应有各自专用的开关箱,实行一机一箱制。
2、电线应采用绝缘护套线
3、安装、巡检、维修、移动或拆除临时用电设备和线路,应由持有电工证人员完成,并应有人监护。
4、检修时,应切断电源,并悬挂警示牌,必要时设专人看管
低温季节施工:
应避免高处作业,必须高处作业时,应穿戴防冻、防滑的保温服装和鞋帽,吊装机具时,应考虑其安全系统,光缆熔接机和测试仪表应采取保温措施,车辆应加装防冻液,路上行车应装装防滑链或使用防滑轮胎。
雨期施工
雷雨天气禁止从事高空作业,空旷环境中避雨应注意防雷,接触电力设施前应检查是否受潮漏电,仪表机具不使用时应及时放到专用箱中保管,下雨前材料应及时遮盖,易潮材料采用防水防潮措施单独存置,行车减减慢行
地下设施
1、开挖土石方前,应充分了解施工现场具体情况,确定保护地下管线及其它设施的方案
2、开挖城市路面时,应与当地的规划部门联系,必要时应使用仪器探时地下管线的深度和位置。
3、施工过程中挖出文物时,应保护好现场,及时向文物管理部门报告。
公路上作业
1、规划施工区域,服务交警管理和指挥,保护好公路设施
2、每个施工地点都应设置安全员,负责摆放安全标志,观察过往车辆并监督各项安全措施执行情况,安全标志尚末全部摆放到位和收工撤离收取安全标志时应特别注意。
3、夜间、雾天及其它能见度较差的气候条件下禁止施工
4、施工人员必须戴带安全标志,施工车辆应设明显标志。
5、车辆应按规定的线路和地点行驶停放,严禁逆行。
6、各施工地点的占用场地应符合高速公路管理部门的规定。
7、每个施工点收工时,必须认真清理施工现场,保证路面清洁。
高处作业
1、高处作业人员必须持证上岗
2、作业人员应配戴安全帽、安全带,穿工作服、工作鞋,认真检查各种劳保用具是否安全可靠。
3、情绪不稳定、不能精神集中不得高空作业,高空作业前不准饮酒,前一天不准过量饮酒。
4、高处作业应划定安全禁区,各种工器具要加保险绳、钩、袋,防止失手散落伤人,禁止无关人员进入安全禁区,严禁高空抛掷物件。
5、气温高于人体体温、6级以上大风及暴雨、打雷等恶劣天气或能见度低时严禁高处作业。
6、高空作业须确保踩踏物牢靠。
第七节 质量管理
质量控制点的控制方法:1、制定相应的控制措施,2、进行技术交底,3、落实三检制度,4、确保测量设备处于良好状态,5、对不合格项制定纠正或预防措施。
质检员责任:1、负责过程(工序)的质量检验及认定,2、对过程进行工序质量监控,3、对易出故障的手动或电动工具要经常检查。4、检查记录。
质检
第八节 质量事故的处理
质量事故分为重大(3伤亡50万损失)严重(1伤亡20万损失)一般质量(20万以下损失)事故
注意与管理的安全事故分开。
                                20万                            50万         
                                1 人                             3 人
一般                              严重                          重大
各种不良现象的预防措施
1.直埋光缆埋深预防措施:缆沟开挖深度严格按照设计要求和有关验收标准执行。放缆前应清理沟底杂物,全面检查沟底深度,重点检查沟、坎等特殊点沟底深度,并保持沟底平整。光缆应直贴在沟底。回填土满足规范要求。
2.直埋光缆敷设打结扣预防措施:严格按施工操作规程进行。配备必要的放缆工具。按规范盘好8字。配备足够的放缆人数。控制放缆速度。关键点安排有丰富经验的人员负责。保证光缆在再场指挥人员的视线范围内。
3.光缆接续不良预防措施:对操作人员进行技术培训和示范,使其熟练掌握操作要领。对切割刀、光纤接续设备和光时域反射仪进行维护和校准。按接头盒说明书要求盘纤,保证光纤曲率半径符合要求。现场环境温度、洁度满足要求。
4.光缆对地绝缘不良预防措施:在光缆敷设和回填土时避免光缆外皮损伤。接头盒封装严密。
5.电杆倾倒预防措施:对电杆进行质量检查,符合出厂标准。中间杆位左右偏移量符合要求。杆根装置、电杆埋深符合要求。不同位置电杆垂直度、拉线距高比、地锚埋深和地锚出土点的左右偏移量均满足要求。地锚埋设牢固。电杆回填土要夯实。杆路的档距和杆上负荷符合设计要求。收紧拉线时应松开吊线上的夹板。
6.吊线垂度预防措施:分段进行分段检查。不得收的过紧。负荷满足要求。杆距不宜过大。终端拉线满足要求。
自立式铁塔倾斜或倒塌预防措施:
1 每道工序监理检验
2 挖至基础持力层,防止不均匀下沉
3 基础钢筋材料检验合格
4 混凝土配比满足要求
5 铁塔基础强度和保养时间
6 塔身连接螺栓,地脚螺栓紧固牢固
7 塔身材料要有化学成分检验证明
8 焊接点牢固,避雷设施良好
9 每层都有经纬仪测量,保证垂直度
第九节 施工现场管理
管理工程的环境因素:路面切割机工作时,噪声排放和尘土飞扬、开挖管道时的尘土飞扬、发电机、抽水机工作时,废气和噪声排放、搅拌机工作时噪声和污水排放、管道沟和人(手)孔坑抽出的污水排放、打夯机的噪声排放、工程及生活废弃物、垃圾处理、人工搅拌水泥砂浆后灰浆遗留、砂石模板水泥红砖等材料随意放置。
结合各种工程的工序内容,从 废气排放、废水排放、噪声排放、固体废弃物、土地污染、放射性污染、环境破坏等方面 判断环境因素。没有的工序内容涉及的环境因素不用回答。
废气排放:发电机、抽水机的废气排放线路管道。封缩热缩制品使用喷灯时造成的废气。控制措施,定期保养,降低排放量,远离人群放置。喷灯使用时采用通风措施。
废水排放:管道沟排出的水沿街漫流管道。人(手)孔排出的水线路管道。搅拌机排出的污水管道。控制措施:搅拌机的污水要定点排放,其它引至下水道排水沟或不影响交通的地方
噪声排放:发电机、抽水机管道线路。吹缆设备的空气压缩机线路。搅拌机、打夯机管道。切割机工作时的噪声设备安装管道。电钻电锤工作时的噪声设备安装线路。控制措施,设备安装的设备工作避开中午或晚上时间,其它设备定期保养,降低排放量,远离人群放置。
固体废弃物:光电缆接续下脚料、设备仪器的废电池、设备包装、电缆皮、线头随意丢弃或焚烧。生活垃圾随意倾倒或焚烧。控制措施:统一收集存放,避免乱扔乱放。及时清理,做到人走场清。
土地污染:剩余油漆被随意倾到设备安装线路管道
放射性污染:微波、移动通信的电磁辐射设备安装。控制措施:穿戴相应防护工作服。
环境破坏:开挖沟槽时植被破坏管道线路植被单独存放,回填时放在表面。人工搅拌水泥时路面上灰浆遗留管道路面铺设工作板。沙石水泥红砖等随意放弃置管道堆放材料要确定指定地点。工具材料仪表随意摆放设备安装分类摆放整齐,工具仪器不用时放回工具箱。电锤电钻切割机工作时粉尘切割机工作时应接水源,电锤电钻工作时应喷淋水。开挖沟槽时尘土飞扬—--应早回填。未换鞋进入机房--进入机房要换鞋。
第十节 合同管理
合同风险主要体现为:客户风险、决策风险、过程风险
调解的受理机构:仲裁委员会、人民法院、行政主管机关
索赔成立的条件:1、造成损失,2、责任在对方,3、及时提交索赔意向通知和索赔报告。
索赔应具备下列理由之一:
1、发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失
2、工程变更造成的时间、费用损失
3、监理工程师对合同文件的歧义理解、支术资料不确切,或由于不可抗力民致施工条件的改变,造成时间、费用的增加。
4、发包人提出提前完成项目或综短工期而造成承包人的费用增加。
5、发包人造误支付期限造成承包人的损失。
6、合同规定以外的项目进行检验,且检验合格。
7、非承包人的原因导致工程暂时停车。
8、物价上涨,法规变化及其它。
出现索赔事项28天内,承包人应以书面的索赔通知书形式,向工程师正式提出索赔意向通知。
发出通知书后28天内,应提交索赔报告和有关资料
工程师收到索赔报告后,应予28天内给予答复超过28天,视为认可索赔
第十一节 造价管理
包工包料时,工程预付款比例原则上不低于合同总价的10%,不高于30%,设备材料比例较高的,不高于60%
包工不包料时,工程预付款比例通信管道、线路、设备分别是40%、30%、20%。
开工日期前7天内预付工程款。或签订合同后一个月内。
工程竣工工程价款编制说明:工程结算总价款、工程款结算依据、因工程变更使工程价款增减的主要原因。
工程竣工结算的审查期限:(0-500)-20、(500-2000)—30、(2000-5000)--45、(5000-)--60
                500万                2000万                5000万        
                                                             3 人
20天                   30天               45天              60天
第十二节 竣工验收
竣工资料分为:竣工文件、竣工图、竣工测试记录
竣工文件包括:案卷封面、案卷目录、竣工文件封面,竣工文件目录、工程说明、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、工程变更单及洽商录、隐蔽工程/随工验收签证、开工报告、停(复)工报告、交(完)工报告、重大工程质量事故报告、验收证书、交接书和备考表
竣工测试记录内容包括测试项目、测试数量、测试时间、测试指标、测试数据
竣工图要求:内容真实、准确,与工程实际相符合。尽可能全面反映路由两侧50m以内的地形、地貌及其它设施。反映的工程量应与建筑安装工程量总表、已安装设备明细表中的工程量相对应。按标准图例绘制。利用施工图改绘竣工图需标明变更依据,变更超过图面1/3的应重新绘制竣工图。应加盖竣工图。
建设单位竣工验收合格15后向工业和信息部或通信管理局或质量监督机构办理备案手续。
各种随工验收内容
直埋光电缆工程随工验收:路由位置、埋深及沟底处理、光电缆与其它设施间距、缆线布放、排流线埋设、引上管及引上缆的安装质量、沟坎加固等保护措施的质量、接头装置的安装位置及质量、回填土的质量
管理光电缆工程随工验收:塑料子管的规格及质量、子管敷设安装质量、光电缆敷设安装质量、接头装置的安装位置及质量。
架空光电缆工程随工验收:电杆洞深、拉线坑深度、拉线下把的制作、接头装置的安装及保护、防雷地线的埋设深度。
管理工程随工验收:管道沟及人手孔的深度、地基与基础的制作、结构各部分钢筋制作与绑扎、混凝土配比、管道铺管质量、人手孔砌筑质量、管道试通、障碍处理情况。
移动通信工程随工验收:铁塔基础制作、铁塔防腐处理、避雷针的安装位置及高度、接地地阻、天线安装。
第十三节 市场管理
通信工程施工总承包企业资质由 住房和城乡建设部负责管理
一级:各类通信网络工程的施工,二级:3000以下,三级:1000以下
电信工程专业承包资质由住房和城乡建设部负责管理
一级:各类通信工程,二级:1000以下,三级:500以下。
系统集成资质 甲级工业和信息化部负责管理  各省通信管理局负责 乙级丙级
工业和信息化部委托各省负责  通信用户管线建设企业资质 认定工作。
企业主要负责人应取得《通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书
项目负责人应取得《建造师注册证书》《安全生产考核合格证书
电工、金属焊接、登高应取电《特种作业操作证》。
★  光缆与其他设施交越处的处理:1.新建光缆应按照有关通信工程建设标准的规定与原有光缆保持一定的距离;2.与原有光缆产权单位协调,在方便维护、确保原有光缆安全的情况下进行施工;3.开挖前,了解施工现场的具体情况,如有必要,采用仪器探明地下光缆的位置、深度、走向,制定应急预案;4.开挖时严禁使用大型施工机械开挖,应人工小心开挖;5.开挖后对原有光缆采取保护措施,如加装保护管等。
★  架空光缆与电力线交越处的处理:1.光缆与电力线交越时,应做好绝缘防护,采用塑料管、胶管或竹片将光缆和钢绞线吊线绑扎,做好绝缘处理;2.还应依据有关通信工程建设标准的规定,使光缆与电力线保持一定的安全距离。
★  架空线路交越电力电缆时应采取的措施:1.编制专项施工方案,进行安全技术交底;2.做好安全绝缘工作,配发绝缘鞋、绝缘工具、使用木梯;3.严格按照操作规程进行施工,操作人员要与电力线保持一定的安全距离,做好电力电缆保护措施;4.应编制触电应急预案,安排专职安全员现场监督;5.根据现场情况必要时通知供电部门,办理施工备案及停电申请;6.电力电缆交越两端的电杆需做地线。

举报本楼

本帖有 3 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

版规|手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2025-8-9 21:47 , Processed in 0.494948 second(s), 17 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2025 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部