UPS蓄电池配置计算方法 UPS—Uninterruptible Power System 是不间断电源系统的简称。作用是提供不间断的稳定可靠的交流电源,在市电中断(停电)时UPS之所以能不间断的供电。是有蓄电池储能的结果。所能供电时间的长短由蓄电池的容量大小决定。现将 UPS蓄电池配置的计算方法介绍如下: 一、 下列因素影响备用时间: 1、 负载总功率P总(W),考虑到UPS的功率因数,在计算时可直接以P总的伏安(VA)为单位来计算。 2、 V低是蓄电池放电后的终止电压(V),2V电池V低=1.7V; 12V电池V低=10.2V 3、 V浮是蓄电池的浮充电压(V),2V电池V浮=2.3V;12V电池V浮=13.8V 4、 Kh为电池容量换算系数(Ct/C10),10Hr放电率为1,5Hr放电率0.9,3Hr放电率为0.75,1Hr放电率为0.62 5、 I为电池工作电流(A),T为连续放电时间(H),V为UPS外接电池的直流供电电压(V) 二、 计算方法 1、12V单体电池的数量N:N=V÷12 2V单体电池的数量为6N 2、电池工作电流I:I=P总÷V 3、实际电池容量C:C=I×T÷Kh 例如:功率为1KVA的电源备用时间4小时,选择科士达UPS的型号为HP9101H,V=36V,则 ① N=36V÷12V=3节 ② I=1000VA÷36V=28A ③ C=24A×4H÷0.9=124AH ④ 电池的配量可选用100AH一组3节,或65AH二组6节,选用的结果有偏离,这要看用户的需求和成本的考虑。 注:12V蓄电池常用容量规格为7Ah、17Ah、24Ah、38Ah、65Ah、100Ah、200Ah等。 根据以上计算方法,可列表格进行计算,以下表格供参考: 某品牌电池配置表
说明: 1. 放电率以电池在常温下计算,不同品牌的电池其放电率也不同,其值也应改变。 2. 请在蓝色区域内填写对应的参数,将光标移至对应的红色单元格按下即可。 3. 理论电池容量=总功率*时间数/(11*电池数量*放电系数)。 4. 实际电池容量取理论电池容量的N倍(N可选0.6、0.7、0.8、0.9等。)
|