处理障碍时,纤芯倒换注意事项 我们在日常线路维护时,发生线路阻断障碍,两基站间有时会在同路由上有多条光缆,或存在不同路由的光缆,为了快速抢修线路障碍,可利用第二条路由或同缆将再用系统临时倒通,后再对障碍线路进行修复。 由于我们专业是线路,对于端机等设备我们不是很了解,甚至可以说是不懂,动设备尾时要注意。下面就倒纤时的注意事项加以说明 一、进入基站时的注意事项 进站前要与监控联系,允许后再进入基站,进入基站后将门卡插入卡槽,否则会告警。长时间开着门,夏天会引起高温告警,冬天会引起低温告警。 二、进入基站后应注意的事项。 测试前,要用相机将ODF架照下来,一方面可做倒纤的参考,另一方也可以做为有事发生的依据。 然后,用仪表进行测试障碍光缆,先找备用光纤测试,如果备用光纤全部完好,再测再用光纤。如果没用把握时,要等基站代维人员到达基站后,指认故障光纤后由基站代维人员配合拔纤,然后测试。 如果光纤不好,应注意: 1、本条光缆有好的备用光纤,采用本光缆中的光纤倒换。 2、如果本条光缆中没有备用光纤,再选择其它备用光缆。 3、如果本条光缆中有其它备用纤,但都在同一点都存在大损耗点,说明本条光缆已受损。有其它备用缆,需倒入其它备缆中。如果没有其它备缆,也只能倒入本缆中其它纤芯,但要及时做割接处理。 三、确认需倒纤时,就应注意 1、确认倒纤后,需先对备纤进行测试及确认,两端用OTDR及光源及光功率计进行确认。用光源及光功率计进行性能测试及对号,用OTDR测试有没有损耗大点。 2、两端核对设备光纤标签,收发不能弄反。如果标签不清楚,要等基站代维人员进行确认。如果能或确认两端的尾纤所对应端机,则用光功率计测试设备尾纤,对应的光纤,一端有光,另一端没光,如果两端都有光,则说明此对应的纤芯不是同一要纤,需调整。 调纤时,一定要注意。A端是发,到B端时一定是收。 3、调纤时,两端必须有人,要一根一根地调,调好一对,要及时与监控叫中心联系,确认性能。如果有意外要及时拔下调整的尾纤,确认性能好以后再调下一个系统。 4、不能将有全部尾纤在一端调好后,再到另一端调纤。 5、在倒纤前后,一定要照相片。 四、其它需注意的事项 1、进出基站,必须与监控中心联系。 2、如果设备尾纤太乱,不要动,等基站代维人员到现场后,再由基站代维人员动设备尾纤。 3、如果光缆全阻,且在用的系统较多,具备抢修条件的最好直接抢修,不要再调纤。 4、一端进入设备,一端跳纤 1) 要两端进行核对,如果跳纤的一侧进入设备了,则定出错了。 2)如果两环路对调后,两端光路也可能消失,但业务加载不上。 3)传输好了,不等于业务恢复。
|