1.直流远程供电系统的应用场景概况  
随着移动通信网络技术和PON技术的发展与应用,分布式基站系统和EPON网络成为主流的网络建设项目,大量的RRU设备(射频拉远单元)和ONU设备安装在远端侧,设备所处的运行环境较差(未配置空调,且容易受各种干扰),传统方式是配置UPS或户外48V户外一体化电源的供电方式,但后备电池容量较小,放电时间只有3~5个小时,在设备运行一段时间后,不可避免会受到停电时间偏长、电池老化等影响,而且电池的偷盗问题比较严重,从而引起RRU设备和ONU设备不能正常供电而断站的情况。
为提高移动网络建设中分布式系统RRU基站 (如:城市密集中心宏覆盖、室内分布、高铁和道路沿线覆盖、村通、直放站、干放等) 和EPON网络ONU设备的电源保障能力;提高电源运行维护效率,降低运行成本。因此,我们在网络规划建设时,应用高压直流远程供电系统,为不同场景的远端设备提供不间断供电的电源保障。
2.直流远程供电的应用模式
局端设备:取机房的-48系统电源输入,升压到280VDC/380VDC(可根据实际线路损耗压降和远端设备输入电压范围,调节输出电压240VDC--400VDC),经过远供专用电缆远程供电给远端受电设备。
远端设备:若受电设备为交流220V供电,则不需要配置远端电源变换设备,远供的直流电可以直接给受电设备供电;若远端是-48V受电设备,则需配置DC/DC变换电源,将线路传输过来的高压直流电降压至-48Vdc给受电设备供电。
2.1输入为交流220V远端设备的直流远程供电应用模式


-48V
电源系统

GP9060
远供电源

交流220V
受电设备

远供专用电缆

280/380Vdcc



备注:远端交流受电设备的内置开关电源模块不能带交流检测功能。
2.2输入为-48V远端设备的直流远程供电应用模式


-48V
电源系统

GP9060
远供电源

直流-48V
受电设备

DC/DC
电源转换

远供专用电缆

280/380Vdcc

-48Vdc