通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  上尉

注册:2010-3-1925
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-4-11 09:18:30 |只看该作者 |倒序浏览
一、验收前由建设部需提供的资料:        1
二、线路验收内容及标准        1
1.光缆线路敷设要求:        1
1.1局内光缆        1
1.2架空光缆        2
1.3 管道光缆        14
1.4 入户光缆        15
2.光缆接续和成端        17
2.1主干、配线光缆接续        17
2.2入户光缆接续要求        18
2.3 光缆接头盒的封装        19
2.4 进局光缆的安装        19
2.5光缆成端安装        20
3.光分配架、光交接箱等设备的安装        21
3.1 光分配架的安装        21
3.2 光交接箱的安装        21
3.3 光分配设备的安装        22
3.4 光分配架、光交接箱与光分配设备的接地要求        22
4.测试        23
4.1 光缆测试        23
5.线路保护与防护        23
5.1 顶管        24
5.2 预埋管及铺砖、盖板、水泥砂浆袋        24
5.3标石与宣传标志牌        24
5.4防蚀        25
5.5防强电        25
5.6防雷        25
6.光缆传输性能验收要求        25
6.1测试方法        25
6.2 单模光缆全程平均损耗要求        26
6.3单模光缆中间接头损耗        26
6.4 光缆纤芯成端损耗        26
6.5 光纤中继段衰减平均值        26
7.管道工程验收        26
7.1验收单位划分        26
7.2隐蔽工程部分        26
7.3通信管道工程竣工验收的要求        27
7.4管孔试通        27
7.5通信管道工程管孔试通的评定标准        27
7.6随工验收、隐蔽工程签证及竣工验收清单        28
三、传输设备单机验收测试指标        28
1. SDH传输设备指标·        28
1.1光接口        28
1.2电接口        16
PDH网络接口的最大允许输出抖动        17
1.3时钟性能        18
1.4设备性能检查        19
四、传输系统验收测试指标        19
1.网络性能验收指标        19
1.1误码性能        19
A.数字段误码性能验收指标        20
1.2抖动性能        21
2.网络保护        23
2.1网络保护倒换时间        23
2.2恢复等待时间        23
2.3非自动倒换        23
3.公务联络功能        23
3.1公务联络要求        23
3.2呼叫方式        23
4.定时源切换        23
5.网管系统        23
5.1网元管理级系统基本功能        24
5.2网络/子网管理级系统基本功能        26
5.3本地维护终端基本功能        27
6.以太网性能测试        27
6.1吞吐量        27
6.2时延        27
6.3长期丢包率        28
6.4过载丢包率        28
6.5背靠背        28
6.6以太网接口要求        28
6.7以太网相关性能指标        30
6.8附表  随工检验内容        31
五、传输设备安装工艺验收        31
1 设备安装        31
1.1槽道、列柜安装        31
1.2机架安装        32
1.3子架安装        32
1.4敷设电缆及光纤连接线        32
1.5编扎光纤连接线        32
1.6布放数字配线架跳线        33
1.7电缆成端和保护        33
1.8 标识        33
六、传输设备工程验收项目、内容及方式        33
七、SDH和WDM设备测试验收表格        36
1 SDH设备-光接口测试        36
1.1光接口输出抖动        37
1.2光接口输出抖动        37
1.3光接口输出抖动        38
1.4光接收灵敏度        38
1.5最小过载光功率        39
1.6 STM-1光接口输入抖动容限        40
1.7 STM-4光接口输入抖动容限        40
1.8 STM-16光接口输入抖动容限        41
1.9 2M误码性能测试        42
2、WDM设备-测试表格        42
2.1设备供电电源测试记录        42
2.2波长转换器测试平均发送光功率        44
2.3光发送眼图        45
2.4最大-20dB带宽及最小边模抑制比        46
2.5 OTU抖动产生(10G接口)        48
2.6接收灵敏度        49
2.7最小过载光功率        50
2.8输入抖动容限        51
2.9总输入光功率及总输出光功率        52
2.10监控板发送光功率        53
2.11监控板接收灵敏度        54
2.12光监测通道波长        55
2.13中心频率(波长)与偏移        56
2.14 MPI-S点每通道输出光功率        57
2.15 MPI-R点每通道光信噪比        58
2.16系统误码性能测试        59
2.17APR/APSD功能验证        60
3、光缆测试表格        61
3.1 源光功率测试纤芯表格        61
3.2光缆配盘测试记录        63

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

版规|手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2025-8-2 22:29 , Processed in 0.148078 second(s), 19 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2025 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部