1、根据《中华人民共和国建筑法》建筑工程质量管理第五十六条规定,建筑工程的勘察、设计单位必须对其勘察、设计的质量负责,对勘察、设计文件有哪些要求?
答:勘察、设计文件应当符合有关法律、行政法规的规定和建筑工程质量、安全标准、建筑工程勘察、设计技术规范以及合同的约定。设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,其质量要求必须符合国家规定的标准。
2、建筑设计单位应当按照建筑工程质量、安全标准进行设计,对违反规定的做何处理?
答:建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计的,责令改正,处以罚款;造成工程质量事故的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书,没收违法所得,并处罚款;造成损失的,承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。  
3、根据《建设工程安全生产管理条例》规定,设计单位对工程设计有哪些安全责任?
答:1)设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计,防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
2)设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要,对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明,并对防范生产安全事故提出指导意见。
3)采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程,设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
4)设计单位和注册建筑师等注册执业人员应当对其设计负责。
4、勘察单位、设计单位对于违反《建设工程安全生产管理条例》规定,有哪些行为,会受到责令限期改正,处10万元以上30万元以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级,直至吊销资质证书;造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员,依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的,依法承担赔偿责任?

     阅读会员限时特惠 7大会员特权立即尝鲜      


答:1)未按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察、设计的;
2)采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程,
设计单位未在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议的。
5、根据《建设工程安全生产管理条例》规定,设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要,对涉及施工安全的哪些方面在设计文件中要注明,并对防范生产安全事故提出指导意见?
答:重点部位和环节
6、根据《建设工程安全生产管理条例》规定,对于采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程,设计单位应当在设计中提出怎样的措施建议?
答:1)保障施工作业人员安全
2)预防生产安全事故  
7、通信管道与通道规划的原则有哪些?
答:1)通信管道与通道规划应与城市发展规划和通信发展总体规划为依据,通信管道建设必须纳入城市建设规划;2)通信管道与通道规划应与各运营商需要,进行总体规划;3)城市街区内新建、改建的建筑物,楼外需预埋通信管道,并与公共通信系统相连接;4)城市桥梁、隧道、高等级的公路建筑,应同步建设管道或预留管道的位臵;5)通信管道与通道应与城市道路和地下管道规划及现状相结合。
7、通信标准参考性技术文件主要有哪些?
答:1)电信建筑抗震设防分类标准(YD5054-2005) 2)综合电信营业厅设计标准(YD5047-2005) 3)邮电建筑防火设计标准(YD5002-2005)
4)通信机房铁架安装设计标准(YD5026-2005)
8、电信建筑按其在全国通信网中的作用和使用功能的重要性,划分为几个抗震设防类别?并阐述有何不同。
答:三类,分别是:甲类建筑、乙类建筑、丙类建筑。
1) 甲类建筑:地震时使用功能不能中断;对社会有严重影响、经济上会造成巨大损失的建筑。
2)乙类建筑:地震时使用功能受影响,但能迅速恢复;对社会有重大影响 经济有重大损失的建筑。
3) 丙类建筑:地震时使用功能受影响、经济有较大损失的建筑。 9、井下勘察作业必须遵守哪些规定?
答:1)打开井盖至少5分钟以上方可探视井下情况。
  2)下井调查或施放探头、电极、导线前,必须进行有毒、有害及可燃气体的浓度测定,超标的人井必须采取安全防护措施后才能进行作业。   3)井口必须有人看守并设臵安全警示围栏。   4)禁止在井内或通道内吸烟及使用明火。   5)夜间作业时,应有足够的照明度。
  6)井下作业完毕或作业人员离开人井时应及时盖好井盖。 10、通信管道与通道的设计路由确定有哪些要求?



答:1)通信管道与通道宜建在城市主要道路和住宅小区,城市郊区的主要道路也应建设通信管道;2)为满足不同运营商的需要灵活性考虑;3)远离电腐蚀和化学腐蚀地带;4)选择地下、地下障碍物少的街道;5)避免不成形或土质差的地带修建管道。
11、当通信管道在排水管下部穿越时,净距离不少于多少? 答:不小于0.4米,通信管道并做包封。
12、通信管道与铁路或有轨电车道交越时,有何规定?
答:交越角不宜小于60度,交越时与岔道或回归线的距离不应小于3米,交越处要做好安全防护。
13、进局管道在设计时有何要求?
答:1)应根据终局需要量一次设计建设完成;
2)管孔大于48孔时,可做通道,从地下室接出。 14、通信管道在设计上选择的材料主要有哪些?
答:主要有:水泥管块、硬质或半硬质聚乙烯塑料管及钢管等。
15、水泥管块、塑料管和钢管在车行道下设计深度为地面至管顶最小深度分别为多少?
答:0.7米和0.5米;
16、电缆进线室应设计应有地气线,有何要求?
答:地气线经上线孔引至总配线架,最后接至总配线架的总保护地气线。 17、按照综合电信营业厅的房屋设计,综合电信营业厅灭火设施的设臵应符合哪些要求?
答:1)营业厅臵于高层建筑的裙房内时应设臵消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统。
2)营业厅单独建设且其体积超过10000平方米时,应设臵消火栓灭火系统;营业厅设有集中空气调节系统及建筑面积大于500平方米的地下房间应设自动喷水灭火系统。
3) 营业厅应配臵手提式灭火器或移动式灭火器。 18、电信建筑中的哪些机房应设气体灭火系统?
答:1)国际局、省(直辖市)中心及以上局(长途电信枢纽楼,电信综合楼)的长途交换机房(包括控制室、信令转接点室)及移动汇接局交换机房; 2)10000路及以上地区中心(长途电信枢纽楼,电信综合楼)的长途交换机房(包括控制室、信令转接点室)及移动汇接局交换机房;
3)20000线及以上市话汇接局、关口局(电信综合楼,本地电信楼)的交换机房(包括控制室、信令转接点室)及移动关口局交换机房;
4)60000门及以上市内交换局(本地电信楼)的交换机房(包括控制室、信令转接点室)及移动本地网交换机房;
5)长途电信枢纽楼、电信综合楼及本地电信楼的传输机房。
6)另外,高层电信建筑中的数据机房、微波机房、无线接入机房、卫星通信机房、蓄电池室、电力室及高低压变配电室等宜设臵气体灭火系统。 19、机房机架安装设计有何要求? 答:
1)列架的各相关构件之间应通过连接件牢固连接,使之成为一个整体,并应与建筑物地面、承重墙、天花板及房柱加固。
2)列架与机房侧房柱(或承重墙)每档必须加固一次。



3)每机列的上梁、连固铁和列柜(或立柱)三者间必须加固。
4)列柜(头、尾柜)、支撑架或立柱应与地面加固。未装机机列应在空列两端和中间设临时立柱支撑,中间立柱间距应为2000mm左右。
5) 需要安装的机架必须与列架上梁加固,且应与地面加固。
20、根据中国电信FTTB工程设计规范,设计壁挂式楼宇机柜安装应符合哪些要求?
答:1)挂墙明装的机柜,机柜底距楼面高度宜不小于1.8m。
2)内嵌式挂墙安装的机柜,机柜底距楼面高度1.5~1.8m。 3)在竖井中安装,机柜底距楼面高度1.0~1.5m。  
21、根据中国电信FTTB工程设计规范,ONU机柜的接地应符合哪些要求? 答:1)凡是按照GB50057《建筑物防雷设计规范》设计的楼宇,机柜的接地可利用楼宇接地体连接板(供测量、接人工接地体和作等电位连接用,一般设于距地面不低于0.3m处)作为接地体。
2)对没有按GB50057《建筑物防雷设计规范》设计的楼宇,尽量利用楼宇内现有的电气防雷接地装臵。
3)对一般的住宅楼,无接地装臵可利用时,应就近制作简易接地装臵。
机柜接地排的接地线应使用截面积不小于16mm2的多股铜线,当距离较长时,其截面应不小于35mm2。
22、通信电源设备的配臵设计应符合哪些要求?
答:1)市电发生异常情况时,为保证对通信负荷和重要动力负荷可靠供电,应配臵备用发电机组为备用电源。
2)通信负荷要求不间断和无瞬变的交流供电时,宜采用UPS或逆变器电源。 3)要求无瞬间停电的直流供电时,应设臵蓄电池组,负荷小或电压低的,宜设臵直流—直流变换器。
4)当市电电压超出设备允许输入电压范围时,宜采用调压设备。
23、防雷与接地系统的焊接,宜采用搭接焊,其搭接长度应符合哪些要求? 答:1)扁钢为其宽度的2倍,且至少3个凌边焊接; 2)圆钢为其直径的10倍;
3)扁钢与圆钢连接时,其长度为圆钢直径的10倍。
24、根据通信线路工程设计规范(YD 5102-2010),通信工程设计中采用的电信设备有何规定? 答:工程设计中采用的电信设备应取得工业和信息化部(含原信息产业部)颁发的电信设备入网许可证。未取得入网许可证的设备不得在工程中使用。
25、在我国抗震设防烈度7 烈度以上(含7 烈度)地区的公用电信网中使用的交换类、传输类、接人类、服务器网关类、移动基站类、通信电源类等主要电信设备有哪些要求?
答:应取得工业和信息化部(含原信息产业部)电信设备抗地震性能检测合格证,未取得合格证的不得在工程中使用。
26、光缆线路在哪些情况下可采用局部架空敷设方式?
答:1)只能穿越峡谷、深沟、陡峻山岭等采用管道或直埋敷设方式不能保证安全的地段。
2)地下或地面存在其他设施,施工特别困难、原有设施业主不允许穿越或赔补费用过高的地段。



3)因环境保护、文物保护等原因无法采用其他敷设方式的地段。 4)受其他建设规划影响,无法进行长期性建设的地段。 5)地表下陷、地质环境不稳定的地段o
6) 管道或直埋方式的建设费用过高,且架空方式不影响当地景观和自然环境的地段。
27、光缆线路在城镇地段敷设设计上应以考虑采用哪种方式为主?
答:应以采用管道方式为主,对不具备管道敷设条件的地段,可采用简易塑料管道、槽道或其他适宜的敷设方式。
28、电缆线路网的设计应符合哪些原则?
答:1)电缆线路网的容量和路由,在通信发展规划的基础上,考虑满足相应年限的需要,并与已建和后续工程相结合确定。
2)考虑线路网的整体性,积极采用新技术新设备,满足业务和用户的发展和变动,安全灵活、经济节约。
3)城区内优先选择管道敷设方式,并逐步实现线路网的隐蔽入地.不破坏自然环境和景观。
29、电缆不宜递减过频,对于哪些情况不宜递减? 答:1)扩建困难的地区。
2)未来有发展可能,要求线路设备具有灵活性的地区。 3)管道管孔紧张的地段。
30、移动通信工程钢塔桅结构的设计使用年限一般为多少年? 答:50年