空调的概念及选用维护常识
广东省电信科学技术研究院 董宏
摘要:本文简要介绍了空调的一般性概念、并阐述了变频空调、一般空调及机房精密空调的基本常识及之间的区别,介绍了制冷量与制冷功率、空调的选用原则,并提出了空调使用维护过程中应注意的一些节能方法及维护经验。
关键词:变频空调、机房精密空调、制冷量、制冷功率
一、空调系统的一般概念及分类:
空气调节是按人们的要求,把室内或某个场所的空气调节到所需的状态。调节的内容包括温度、湿度、气流,以及除尘和污染空气的排除等等。温度调节是指增加或减少空气的显热。湿度度调节是指通过调节空气中的水蒸气含量来增加或减少空气的潜热。气流调节是根据需要调节工作或生活环境的空气流速。除尘和污染空气的排除是指滤去空气中的灰尘,消灭空气中的细菌,除去空气中的`有害气体,除去它们的臭气,并对空气离化。完成这一功能,就要用到空气调节器。
空调系统通常由空气处理设备(包括过滤、加热、冷却、加湿、减湿、消音、流量分配及控制等)、空气输送管道、空气分配装配等组件、按使用目的、处理方式、使用场合等可以组成形式的空调系统。
1。按照使用目的分类
舒适性空调----要求温湿度适宜,环境舒适,如房间、办公室、影剧院、体育馆、汽车、船舶空调等。
工艺性空调----对温湿度有一定的精度要求,有的还有空气清洁度精度要求,如生物实验室、半导体元件生产车间、有要求的净化车间、计算机房空调等。
2。按照空气处理方式分类
集中式(中央)空调----空气处理设备全部集中在一个中央空调机里,处理过的空气通过送风管送入各个房间的空调机。这种系统管理和维修方便,设备的消音和减振比较容易,适用于空调面积大,房间集中,而且各室热湿负荷比较接近的场合。
局部式空调----每个房间的空气处理分别由各自的空调机承担的空调。空调机可直接装在房间或邻室里,就地处理空气。适用于空调面积小、房间分散、热湿负荷差别大的场合,空调机的制冷和加热装置可以是分散在各室并与空调机结合在一起的独立式空调机组,也可以是集中供给栽冷(热)剂的冷水(而水)机组与分散在各室的风机盘管式空调机的组合系统。
半集中式空调----即有中央空调机和有各室处理空气的末端装置组合成的空调系统。这种系统比较复杂,可达到较高的调节精度。
3。按照设备制冷(热)量分类
大型空调机组----如卧式组装式水式、表冷式空调机组。
中型空调机组----如冷水机组、柜式空调机等。
小型空调机----如窗室空调、分体式房间空调机等。
二、空调机的组成:
     压缩式制冷循环系统主要由压缩机、冷凝器、节流装置(毛细管或膨胀阀)和蒸发器等四大部分组成,并由管道连接成密闭系统,制冷剂在这个密闭系统中不断循环流动,发生状态变化,与外界进行换热。
1.            压缩机将制冷剂蒸气压缩成高温、高压的气体,并送入冷凝器;
2.            高温、高压的制冷剂气体在冷凝器中被外界的空气冷却,冷凝成高压、中温液体,并流向节流装置;
3.            高压、中温制冷剂液体在节流装置中减压,变成低压、低温液体。
4.            低压、低温制冷剂液体进入蒸发器后,在那里汽化并吸收热量,实现制冷,吸热后的低压蒸气被压缩机吸入进入下一个循环。
三、何为变频空调
传统空调压缩机依靠其不断地"开、停"来调整室内温度,其一开一停之间容易造成室温忽冷忽热,并消耗较多电能。变频空调则依靠压缩机转速的快慢达到控制室温的目的,室温波动小、电能消耗少,其舒适度提高。
  运用变频控制技术的变频空调,可根据环境温度自动选择制热、制冷和除湿运转方式,使居室在短时间内迅速达到所需要的温度,并在低转速、低能耗状态下以较小的温差波动,实现了快速、节能和舒适控温效果。
  变频空调的核心是变频器。变频器是20世纪80年代问世的一种高新技术,它通过对电流的转换来实现电动机运转频率的自动调节,把50Hz的固定电网频率改为30-130Hz的变化频率;同时,还使电源电压范围达到142V -270V,彻底解决了由于电网电压不稳而造成空调器不能工作的难题,使空调完成了一个划时代变革。
  变频空调通过提高压缩机工作频率的方式,增大了在低温时的制热能力,最大制热量可达到同类空调器的1.5 倍,低温下仍能保持良好的制热效果。此外,一般的分体机只有四档风速可供调节,而变频空调器的室内风机自动运行时,转速会随压缩机的工作频率在12档风速范围内变化,由于风机的转速与空调器的能力配合较为合理、细腻,实现了低噪音的宁静运行,最低噪音只有30分贝左右。
  变频空调在每次开始启动时,先以最大功率、最大风量进行制热或制冷,迅速接近所设定的温度后,压缩机便在低转速、低能耗状态运转,仅以所需的功率维持设定的温度,这样不但温度稳定,还避免了压缩机频繁地开开停停所造成的对寿命的衰减,而且耗电量下降,实现了高效节能。
变频空调器的主要优点有:
1) 采用低频启动,启动电流小,对电网干扰小,节能;

2) 能快速制冷、制热,且制热功能较强,受外界气温影响较小。
3) 启动后长期运转,控温精度高达±0.5 ْC。(一般定频空调器的控温精度只能达到±1.5ْC)
四、何为精密空调
精密空调系统不仅是一种简单的制冷系统,结合精密的微处理控制系统它更可对环境温度、湿度、空气洁净度和空气分布进行综合控制。
精密空调系统提供各类送风和回风方式(如上、下风系统),适合不同设计及应用要求。拥有高效率的空气过滤装置及电极蒸气加湿器,电加热器。散热部分采用远端空冷式冷凝器,或配有压力控制的水或乙二醇冷凝器。同时以冷冻水为冷媒。另有乙二醇节能型冷却系统高可靠的备份功能,保证了系统能在任何时刻均能发撑最大的使用效能。同时,微处理器确保系统精确可靠地运行的同时,绝不会耗费你过多的电力。特别为操作和控制精密空调机组而特别设计的精密微处理器;全能可统编程语言选择,通过点矩阵液晶显示器提供执行、设定、操作数据及分析。
精密空调系统的一般结构:
1.      机柜 :坚固的机柜结构使用骨架和嵌板安装原理,提供灵活和省钱的分嵌安装机柜特点。这设计是预备维修和保养时可在前面进行。美观的骨架和嵌板都装上防噪音和隔热绝缘。
2.      加热:节能式热气再加热系统采用可供选择的电加热或热水加热方式,减低操作电力成本,而且配置送风失流保护。
3.      风机:使用大直径慢速高性能独立驱动风机,使空气分配平衡及增加操作安全。
4.      蒸发器:高效率“V”形蒸发器为低迎面速设计,通过大迎风面积提供显热比,加上可供选择的节能快速响应分体盘管除湿提供低操作成本。
5.      空气过滤器:为减低操作成本而造成的大迎面积高效过滤器是由摺叠构成,配合低迎面风速.为简化和方便更换,整个系列只使用一种过滤器.
6.      压缩机:全封闭吸入气冷压缩机安装在送风气流外,与排热设备配合可连接多至4个制冷回路,提供宽裕制冷量及精密温度控制操作,压缩机配有马达保护、检修阀、仪表口及曲轴箱加热器,提供额外保护、延长使用期。
7.      加湿器:可调输出电极蒸气发生式加湿器位于风气流外,提供节能,设有微粒和无臭的纯蒸气,加湿器设计直接接自来水源操作而无需中间水箱,而且还配有不锈钢冷凝液盆及满液侦测器。
8.      空冷式冷凝器:具有直立或水平排气,外壳采用防腐蚀材料构成。电子风机调速专门设计用来与单相空气循环风配合操作。