一、    住宅楼布线要求
1、楼内以每单元为一个布线系统,采用星型辐射式布线结构。
2、每单元设一个光纤分配箱,单元光纤分纤箱尺寸400×420×130(宽×高×深),单元光纤分纤箱安装一层,箱底距地面1000mm和1500mm。光缆分纤箱应有良好的接地,箱体处应预留接地端子,端子接地电阻等于该建筑综合接地电阻最小值,不应大于10Ω。
3、每住户设一住户多媒体综合信息箱(配置相应功能,材质利于无线信号的辐射),尺寸为350×300×120(宽×高×深),多媒体综合信息箱内应引入220VAC电源(根据不同房型,由房屋建筑设计人员选择造当位置布置,便于设备的安装与维护)。
4、每住户视住宅套型结构,一般情况下每个卧室、客厅、书房安装双孔插座(电话、网络),增加安放电视机处安装网络插座,电话和网络插座距室内地面300mm,电话插座的型号为RJ11,网络插座的型号为RJ45。
5、住宅布线方式;单元光纤分纤箱至每户多媒体综合信息箱穿管布放一根单芯光纤(蝶形引入光缆GJXFH-1B6),由于光纤传输特性及施工要求,预埋的暗管必须单独布放单芯光纤,不能与其它弱电线合穿使用。多媒体综合信息箱至数据点穿管布放8芯五类双绞线一根,至语音点布放二芯电话线一根。单元光纤分纤箱利用地下室弱电桥架至小区设备间布放6-24芯光缆。
6、单元光纤分纤箱至弱电桥架预埋直径50 PVC管二根,与地下层弱电桥架相接。桥架线槽的截面利用率不应超过50%。目前设计中楼宇间未明确在地下室桥架中布放,必须明确建筑方式。
7、接入小区的总电信线路入口在图中未明确,在地下室何处入口必须确定。
8、通信间的设置
8.1在会所的底层设专用通信机房,机房面积为20平方米左左,可供安装光缆配线架及交换和网络通信设备。最好安置在小区的中心地域,宜选择在建筑一层不易受淹处,应方便搬运设备的车辆进出和通信管道的接入。
8. 2 通信间应有良好的通风,室内应做好防水防潮处理,不应有其它与通信间无关管道穿越。通信间的上部应避开卫生间,且不宜与卫生间比邻。通信间应采用防盗门,门应外开。
8. 3 通信间室内净高(含梁底)宜不小于2.4m,净宽不小于4.5m;门高不低于2.1m,宽不小于0.9 m;地面荷载不低于450㎏/m2。
8. 4 通信间设置应避开电磁干扰区,应具备防雷功能。
8. 5 通信间电源应按小区最高用电等级接入,采用Ac380/220V,50Hz 交流电源,容量负荷应3KW,用电应单独计量。通信间应设置普通照明和备用照明,应提供不少于三路单相220V、10A 供电回路。
8. 6 通信间应设独立接地排(箱),接地电阻不大于10Ω;光
纤分配架应接防雷地线,防雷地线应单独从接地排引入;架上的接地端子应具有良好保护接地。
二、材料的选用
1、五类线双绞线,一般可选用五类4对UTP电缆(HSYV-5 4*2*0.5)
2、单芯光纤,一般选用蝶形引入光缆GJXFH-1B6。