ZEEI:SEG=SEG号;                              
ZEOL::BCF=号;                                 查看告警
ZERO:SEG=SEG号;                             查看小区载频情况
ZEUG:SEG=MAX1=(4、6、8、10);              降功率
ZEQO:SEG=SEG号:ALL;                        查看小区的所有参数
ZEQG:SEG=SEG号:HYS=(6、8、10、12);    当小区处于LAC边界区域时,将此参数增大(修改小区重选滞后值)
ZERS:BTS=BTS号,TRX=TRX号:FHO,30;          闭载频
ZERM:BTS=BTS号,TRX=TRX号:CH?=SDCCH;      加SDCCH
ZERS:BTS=BTS号,TRX=TRX号:U;                 重启载频
ZEEL:BL;                                        查看BSC下所有闭掉的载频
ZEHO:BTS=BTS号;                             查看切换参数
ZEUO:BTS=BTS号;                             查看功率参数     
ZEAD:BTS=BTS号::LAC=****,CI=*****;       删除邻区
ZEAC:BTS=BTS号::MCC=460,MNC=00,LAC=***,CI=***:NCC=**,BCC=***,FREQ=***;增加邻区
ZEFS:BCF号:L/U;对BCF重新启动
ZEAP:SEG=SEG号;    查看邻区参数
ZEAM:SEG=SEG号::  ASEG=ASEG号  ::FREQ= ;   修改邻区参数(同BSC下)
ZEAM:SEG=SEG号::  LAC=   ,CI=  ::FREQ=  ; 修改邻区参数(不同BSC下)
ZEQS:BTS=BTS号;闭小区
ZEQE:BTS=BTS号:HOP=N;关闭跳频
ZEQE:BTS=BTS号:HOP=BB;开启BB跳频
ZEQV:SEG=SEG号:GENA=N;(关闭整个小区的GPRS功能)         然后闭载频,
ZEQV:SEG=SE******ED=100 CDEF=100                静态动态数据信道占用率
接着ZERM:SEG=SEG号,TRX=TRX号:GTRX=Y;(开启某块载频的GPRS功能)
开启载频
开启整个小区的GPRS功能
ZEQV:SEG= :BFG= ;(0:随机,1:优先选择MB,2:优先选择TCH),指的是GP用户占用信道时
ZEQS:BTS=197:FHO,10:;关闭某个扇区
ZEFS:BCF号;重启BCF
开启半速率
ZERS:BTS=BTS号,TRX=TRX号:FHO,30;
ZERM:BTS=BTS号,TRX=TRX号:CH0=SDCCH,CH1=TCHD,CH2=TCHD,CH3=TCHD,CH4=TCHD,CH5=TCHD,CH6=TCHD,CH7=TCHD;
ZERS:BTS=BTS号,TRX=TRX号:U;
全速率(CH0=TCHF)
ZEFR:BCF号:OMU;   重起OMU(OMU传输)
ZERS:BTS=197,TRX=1,CH=1,:或者ZERS:BTS=197,TRX=1,CH=1,:U:
功能:开启或关闭某块载频或时隙,L表示关闭(LOCK),U表示开启(UNLOCK)
修改TCH频点:      ZERM:BTS=BTS号,TRX=TRX号:FREQ=     ;
ZYEF:ET,PCM号;    查询是否传输出现故障;
PCM号查询:ZEEI:SEG=SEG号;    然后查看ET-PCM;
TRP:载频占用优先级别,0:随机;1:优先占用MB载频;2:优先占用TCH载频。
ZEQM:SEG=SEG号:TRP=;
倒换MBCCH
指定倒换MS至某块载频上:ZERM:BTS=,TRX=REF=P;
倒完以后将PREF修改为N;
ZDTC:T2272:AD;ZEEI:SEG=SEG号;
ZDTC:T2272:WO;(先将原MB载频重启)
ZDTC:T2271:WO;(再重启现MB载频)
倒换MB的信令(查看信令编号:ZERO:)
                              
ZEAO:SEG=::ASEG=255::;查询切换参数(PMRG)
ZEAM:SEG=::ASEG=:MRG=;
ZERM:BTS=,TRX=,REF=P;开启载频优先级(N,)
ZEAT;     检查邻区中的同频同色
ZYMO:ET,ET号;查看该小区的电路性能
在调整CDED与CDEF时,若出现“NOSUITABLE NSEI”,说明PCU负荷过大,需调整PCU,即NSEI。
修改NSIEI或PSEI值:
如果未打开EGENA:ZEQV:SEG=,NSEI=;
如果开启有EGENA:ZESM:ID=(SEG号),PSEI=;     每个PSEI值与NSEI值都是一一对应的。
说明:在倒换NSEI时,必须是在同一个LAC下。
ZEFO查看T200F参数设置
倒PCU操作顺序:
ZFXI:NSEI=?(目标NSEI)
查出PSEI号
ZFXLSEI=?->查处BCSU和PCU号码
ZESM:ID=?(原小区DAP号),BCSU=?,PCU=?
ZEBP:NSEI=(查询NSEI下挂小区)数据:如果NSEI下全小区休眠则是NSEI问题
Zeqv:
zerm:bts=100,trx=1:pref=p;
到主频倒换失败,总是返回原载频
调整目标载频的优先级
修改参数:

ZZBSC12 6790 开半速率
ZERS:BTS=064,TRX=1:L:FHO,10;
ZERS:BTS=064,TRX=2:L:FHO,10;
//ZEQS:BTS=064:L;
ZERM:BTS=064,TRX=1:CH0=SDCCH,CH1=TCHD,CH2=TCHD,CH3=TCHD,CH4=TCHD,CH5=TCHD,CH6=TCHD,CH7=TCHD;
ZERM:BTS=064,TRX=2:CH0=MBCCH,CH1=SDCCH,CH2=TCHD,CH3=TCHD,CH4=TCHD,CH5=TCHD,CH6=TCHD,CH7=TCHD;
ZERS:BTS=064,TRX=1:U;
ZERS:BTS=064,TRX=2:U;
//ZEQS:BTS=064:U;
ZZBSC39 5352 开半速率
ZERS:BTS=084,TRX=3:L:FHO,10;
ZERS:BTS=084,TRX=4:L:FHO,10;
ZEQS:BTS=084:L;
ZERM:BTS=084,TRX=3:CH0=SDCCH,CH1=TCHD,CH2=TCHD,CH3=TCHD,CH4=TCHD,CH5=TCHD,CH6=TCHD,CH7=TCHD;
ZERM:BTS=084,TRX=4:CH0=MBCCH,CH1=SDCCH,CH2=TCHD,CH3=TCHD,CH4=TCHD,CH5=TCHD,CH6=TCHD,CH7=TCHD;
ZERS:BTS=084,TRX=3:U;
ZERS:BTS=084,TRX=4:U;
ZEQS:BTS=084:U;
zzbsc12 44060 改MBCCHC
ZERS:BTS=096,TRX=1:L:FHO,10;
ZEQS:BTS=096:L;
ZERM:BTS=096,TRX=1:CH0=MBCCHC,CH1=TCHD;
ZERS:BTS=096,TRX=1:U;
ZEQS:BTS=096:U;
zzbsc7 603 trx-1 gtrx开
ZERS:BTS=104,TRX=1:L:FHO,3;
ZERS:BTS=104,TRX=2:L:FHO,3;
ZERS:BTS=104,TRX=3:L:FHO,3;
ZERS:BTS=104,TRX=4:L:FHO,3;
ZERS:BTS=104,TRX=5:L:FHO,3;
ZERS:BTS=104,TRX=6:L:FHO,3;
ZEQS:BTS=104:L;
ZERM:BTS=104,TRX=1:GTRX=Y,;
ZERS:BTS=104,TRX=1:U;
ZERS:BTS=104,TRX=2:U;
ZERS:BTS=104,TRX=3:U;
ZERS:BTS=104,TRX=4:U;
ZERS:BTS=104,TRX=5:U;
ZERS:BTS=104,TRX=6:U;
ZEQS:BTS=104:U;
zzbsc29 9833 改MBCCHC
ZERS:BTS=035,TRX=2:L:FHO,3;
ZEQS:BTS=035:L;
ZERM:BTS=035,TRX=2:CH0=MBCCHC,CH1=TCHD;
ZERS:BTS=035,TRX=2:U;
ZEQS:BTS=035:U;
ZZBSC14 2542 trx-10 gtrx开
ZERS:BTS=020,TRX=10:L:FHO,3;
ZEQS:BTS=020:L;
ZERM:BTS=020,TRX=10:GTRX=Y,;
ZERS:BTS=020,TRX=10:U;
ZEQS:BTS=020:U;
ZZBSC14 2542 删除TRX
ZERD:BTS=20,TRX=7:;
ZZBSC25 43233 trx-5 gtrx开
ZERS:BTS=082,TRX=5:L:FHO,3;
//ZEQS:BTS=082:L;
ZERM:BTS=082,TRX=5:GTRX=Y,;
ZERS:BTS=082,TRX=5:U;
//ZEQS:BTS=082:U;
修改PMAX、RXP               rxp最小接入信号
ZEUG:BTS=025:PMAX=4;
ZEQG:BTS=025:RXP=-92;
重启TRX
ZERS:BTS=082,TRX=5:L:;
ZERS:BTS=082,TRX=5:U:;
加TRX
ZERC:BTS=035,TRX=4:TRA=0,GTRX=Y,:FREQ=7,TSC=7,PCMTSL=****;
改PMAG
同BSC:ZEAM:BTS=BTS号:ABTS=邻区BTS号::PMRG=PMRG值;
不同BSC:ZEAM:BTS=BTS号:LAC=邻区LAC,CI=邻区CI::PMRG=PMRG值;
降功率:
ZEUG:BTS=BTS号:PMAX=PMAX值;
改GPRS参数:
关GPRS:ZEQV:BTS=BTS号:GENA=N;
改CDED/CDEF:ZEQV:BTS=BTS号:GENA=N;
ZEQV:BTS=BTS号:CDED或CDEF= CDED或CDEF值;
ZEQV:BTS=BTS号:GENA=Y;
改小区重选参数:
ZEQM:BTS=BTS号::PI=Y;
ZEQM:BTS=BTS号::REO=REO值;
4、                                                    ZEHO
格式:ZEHO:BTS=***;      ***为具体的BTS号
功能:输出小区的切换控制参数,下面是BTS=197的输出结果
5、                                                    ZEAO,ZEAP
格式:ZEAO:BTS=***;或则ZEAO:BTS=***:INDEX=**:;
      或则ZEAO:BTS=***::ABTS=***;等。***为具体的BTS号
功能:输出小区的邻区信息和邻区切换参数,ZEAP和ZEAO基本一样,只是在输出的内容上,没有邻区的切换参数。
7、                                                    ZEEL
格式:ZEEL:BL;  
功能:输出当前BSC下BLOCK的时隙,下面是BSC5D4的输出结果:
8、                                                    ZERS
格式:ZERS:BTS=197,TRX=1,CH=1,:L:或者ZERS:BTS=197,TRX=1,CH=1,:U:
功能:开启或关闭某块载频或时隙,L表示关闭(LOCK),U表示开启(UNLOCK)
注意:该命令不能关闭小区,并且开启跳频的小区必须先关闭跳频才能进行该操作
9、                                                    ZEQS
格式:EQS:BTS=197:L:FHO,10:;或者EQS:BTS=197:U:;
功能:开启或关闭某个小区,L表示关闭(LOCK),U表示开启(UNLOCK)
注意:FHO表示强制切换,后面的数值表示多长时间内强制切换,单位是秒
10、                                                   ZEAD、ZEAC
格式:ZEAD:BTS=197:INDEX=*:;或者ZEAD:BTS=197::ABTS=*;或者ZEAD:BTS=197:::LAC=****,CI=*****:;
      ZEAC:BTS=197::MCC=460,MNC=00,LAC=***,CI=***:NCC=**,BCC=***,FREQ=***;
或者ZEAC:BTS=197::ABTS=***:;
功能:删除或者增加邻小区ZEAD是删除,ZEAC是增加
注意:ABTS只能用于服务小区和邻小区是同一个BSC的情况
11、                                                   ZEQV
格式:EQV:BTS=197:GENA=N:;或者EQV:BTS=197:GENA=Y:;等
功能:开启或关闭某个小区的GPRS功能,修改GPRS参数,如CDED、CDEF、CMAX、BFG、EGENA等
注意:修改参数需要先关闭GPRS功能,修改EGENA需要先闭站
12、                                                   ZEQM
格式:EQM:BTS=197:FRL=***:;或者EQM:BTS=197:FRU=***:;或者ZEQM:BTS=197::PI=***;等
功能:修改小区参数,如FRL、FRU、PMAX1、DTX、NECI、DMAX、PI、REO、TEO、PET、QUA等
注意:修改PI、REO、TEO、PET等C2参数为第二级参数,在输入FRL等参数后用冒号分开,在进行PI等参数的输入。也可在输入完BTS号后直接输入两个冒号,接着输入PI等参数。
13、                                                   ZEQG
格式:EQG:BTS=197:HYS=***:;或者EQG:BTS=197:TXP1=***:;
功能:修改小区参数,如HYS、TXP1、RXP、RLT等
注意:
14、                                                   ZEQF
格式:EQF:BTS=197:RE=***:;等
功能:修改小区接入参数,如RE、PLMN、DR等
注意:
15、                                                   ZERM
格式:ERM:BTS=197:TRX=**:FREQ=***:;等
功能:修改载频参数,如FREQ、TSC、HRS、CH0-CH7等
注意: CH0-CH7的参数是修改时隙的参数,如TCHF、TCHD、TCHH、SDCCH等。修改BCCH的频率需要先关闭整个小区,修改TCH的频率需要先关闭该载频。如果小区开启了跳频,修改FREQ和CH0-CH7需要先关闭整个小区,并关闭跳频。
16、                                                   ZEUG
格式:EUG:BTS=197:PMAX1=***:;等
功能:修改功率控制参数,如PENA、PMAX1、PMAX2、PMIN等
注意: PMAX1、PMAX2的数值必须比PMIN小等
17、                                                   ZEAM
格式:EAM:BTS=197:INDEX=**::PMAX1=***:;等
功能:修改邻区的参数,如NCC、BCC、FREQ、PMRG、QMRG、LMRG、OF、SL、AUCL、ACL、PMAX1、PMAX2等
注意:这里的参数只是邻区中的参数,不会影响到原小区的参数,但修改错误的话,将导致该邻区无法切换
18、                                                   ZEOL、ZEOH
格式:ZEOL;或者ZEOL:***:NR=****;等
功能:ZEOL看当前激活的告警,***为BCF号
19、                                                   ZAHO
格式:ZAHO
功能:ZAHO看当前激活的BSC级和传输告警
20、                                                   ZAHP
格式: ZAHP:***:2007-7-1:NR=****;等
功能:ZAHP看BSC级的历史告警

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

版规|手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2025-7-25 11:39 , Processed in 0.546202 second(s), 17 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2025 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部