兆欧表的正确使用                                         ()使用前的准备工作
1
、检查兆欧表是否能正常工作 将兆欧表水平放置,空摇兆欧表手柄,指针应该指到处,再慢慢摇动手柄,使LE两接线桩输出线瞬时短接,指针应迅速指零。注意在摇动手柄时不得让LE短接时间过长,否则将损坏兆欧表。

2
、检查被测电气设备和电路,看是否已全部切断电源。绝对不允许设备和线路带电时用兆欧表去测量。

3
、测量前,应对设备和线路先行放电,以免设备或线路的电容放电危及人身安全和损坏兆欧表,这样还可以减少测量误差,同时注意将被测试点擦拭干净。

(
)正确使用

1
、兆欧表必须水平放置于平稳牢固的地方,以免在摇动时因抖动和倾斜产生测量误差。

2
、接线必须正确无误,兆欧表有三个接线桩,“E”(接地)“L”(线路)“G”(保护环或叫屏蔽端子)。保护环的作用是消除表壳表面“L”“E”接线桩间的漏电和被测绝缘物表面漏电的影响。在测量电气设备对地绝缘电阻时,“L”用单根导线接设备的待测部位,“E”用单根导线接设备外壳;如测电气设备内两绕组之间的绝缘电阻时,将“L”“E”分别接两绕组的接线端;当测量电缆的绝缘电阻时,为消除因表面漏电产生的误差,“L”接线芯,“E”接外壳,“G”接线芯与外壳之间的绝缘层。


。。。。。。。。