工程举例:某机房远期需新增无线设备20KW;传输设备按200W预留;新增3P空调2台;1套48V直流电源系统,配置2组200AH蓄电池组;1套24V直流电源系统,配置2组500AH蓄电池组。问引入市电容量需多大?相关电缆如何配置? 答:根据机房远期设备功耗确定基站市电引入容量,可按以下步骤计算: 1)、远期无线主设备负载:无线设备20KW。 2)、空调消耗电功率:制冷量为3P的空调,则每台空调电功率约为:3×735W=2.2KW。共计2台,即为4.4KW电功率。备注:1P空调消耗电功率为735W。 3)、蓄电池组均充充电功率: (1)500AH/组×2组×(12节×2.35V/节)×0.1(均充电流系数)=2.82KW;备注:24V开关电源。 (2)200AH×2×(24×2.35)×0.1=2.25KW;备注:48V开关电源。因此,两套直流电源系统蓄电池组充电总功耗为:5.07KW。 4)、传输设备:按200W考虑。 5)、灯管及插座预留:按1KW考虑。综上所述:基站远期总负载为:(20+4.4+5.07+0.2+1)=30.67 KW。在配置市电引入容量时,需考虑基站类负载的功率因数,一般可按0.9来考虑。因此,基站市电引入容量为:I=(30.67KW)/(3×220V×0.9)=51.6A 配置交流配电箱引入空开时,需按照远期负载的1.2-1.5倍来配置,若选型过大,空开起不到保护作用;若选型较小,当远期负载增大时,会造成频繁跳闸的问题。 因此,该基站市电交流配电箱引入空开选型为63A/3P或80A/3P空开。建议电表至交流配电箱引入电缆按照4×25平方毫米(载流量为81A)。 注:查勘时,交流空开一定要注明空开的相数,例如16A/1P表示16A单相空开,16A/3P表示16A/3P表示16A三相空开。 电力电缆载流量表 电力电缆载流量表