PS481000-5/100型电源系统技术简介
1.  系统构成及外形图
PS481000-5/100型智能高频开关电源系统由交流配电屏(手动切换PD380/400AFH
-2型、PD380/600AFH-2型或自动切换PD380/630AFA型)、直流配电屏(PD48/2000DF型或PD48/2500DF型)、整流屏(RACK-1000型或RACK1500型)和整流模块(HD48100-5型:48V/100A)、监控模块(PSM-A型)组成。系统可平滑扩容到6000A。
该电源系统适用于市话支局、端局和长话汇接局以及移动交换局、汇接局。

PS481000-5/100 型智能高频开关电源系统
2.  系统特点
PS481000-5/100大容量电源系统采用了零电压关断软开关技术、原边嵌位专利技术、集中散热专利技术、嵌入式主控CPU和实时多任务(RTOS)操作系统。具有高效、高可靠、超低辐射、维护快捷等优点。其主要的技术特点如下:
可实现系统柜内并机扩容或柜外并机扩容,本系统最大容量为:6000A。
机柜可以靠墙安装,真正正面操作,适用于空间紧凑的机房。
系统出线方式:上下自由出入线。
整流模块采用无损伤热插拔技术,即插即用。
模块具有缺相工作的能力,在缺相时可以输出50%。
模块采用软开关技术,效率高92%。
模块采用专利技术,有效提高模块性能。
超低辐射,采用先进的电磁兼容设计,达到信息设备高环境等级要求;
网络化设计,可实现远程监控,无人值守。
智能化电池管理,有温度补偿、充电电流限制、电池容量计算、在线电池测试等功能。
系统满足电气安全标准:IEC60950:2000;所有直流部分依照IEC60950:2000满足安全特低电压(SELV)要求。
系统的EMC满足下表要求:
项目        标准        等级        判断标准        适用范围
静电放电抗扰性        EN61000-4-2        3        B        模块、系统
辐射电磁场抗扰性        EN61000-4-3        3        A        模块
电快速脉冲群抗扰性        EN61000-4-4        4        B        模块、系统
浪涌抗扰性        EN61000-4-5        3        B        系统
传导抗扰性        EN61000-4-6        3        A        模块
工频磁场抗扰性        EN61000-4-8        稳定:3
短时:4        A        模块
脉冲磁场抗扰性        EN61000-4-9        4        A        模块
电压暂降、短时中断及缓变抗扰性        EN61000-4-11        暂降和中断:0~70%
缓变:0,40%        C        模块
2.1  直流配电屏特点
实现柜内并机扩容,方便安装扩容。
系统配电上下自由出线,机柜2/3空间可用于用户走线,安装维护方便。
 所有输出状态在机柜的大屏幕上都进行一对一显示,方便主设备维护。
2.2  交流配电屏特点
所有带电体均有安全防护板,保证操作者安全。
智能化设计,自带CPU可独立工作,易于实现分散供电,安放扩容非常灵活方便。
大屏幕背光中文显示本机交流各种信息,方便使用、维护。
负载接线上下自由出线,方便灵活安全。
2.3  监控模块特点
蓄电池组充电电压随温度变化自动补偿。
大屏幕背光中文显示并有屏幕保护,界面友好,操作方便。
强大的在线帮助(多达100余条),界面友好易学易用。
大容量的历史告警记录(100条历史告警),保存运行告警信息方便维护。
智能化电池管理,提高电池使用寿命保证网络安全。
提供多种通信接口:RS485/422、RS232、MODEM、干接点输出口并可任意设定。
3.  电源系统技术参数
3.1  交流配电屏
PD380/400AFH-2型、PD380/600AFH-2型交流配电屏(2米交流屏,自由进出线)技术指标:

参数        指标
        PD380/400AFH-2交流柜        PD380/600AFH-2交流柜
供电方式        三相五线        三相五线
输入电压        304~456V        304~456V
输入容量        400A        630A
应急照明容量        100A直流        100A直流
输出分路        三相250A  4路        三相250A  5路
        三相100A  4路        三相100A  5路
        三相63A   1路        三相63A   1路
        三相32A   1路        三相32A   1路
        单相32A   3路        单相32A   3路
注:  后输出三路与熔芯容量可依用户需求适当调整

PD380/630AFA型自动切换交流配电屏(2米交流屏,自由进出线方式)技术指标:
输入路数:两路,具有机械和电气联锁,第一路作为主用电源,优先使用,第二路作为备用电源。
交流输入额定线电压:                380V±20%
交流输入频率范围:                        45~65Hz
输入额定电流:              630A
交流输出路数(标准柜)
三相交流输出250A        5路
三相交流输出100A        5路
三相交流输出63A        2路
三相交流输出32A        1路
单相交流输出32A        6路
后三种空开容量可根据用户要求进行配置。
250A和100A空开的短路告警接点串联,汇作一个告警输出。
交流配电屏的直流应急照明电源   - 48V / 100A  1路
3.2  直流配电屏(2米直流屏,自由进出线方式)       
PD48/2000DF、PD48/2500DF直流配电屏输出标准配置为:

参数        指标
        PD48/2000DF直流配电柜        PD48/2500DF直流配电柜
额定电压        40~58V        40~58V
负载总容量        2000A        2500A
电池熔丝        1000A×2  2路        1000A×2  2路
输出分路        7×500A(NT3)
3×400A(NT2)
4×200A(NT2)
5×100A(NT00)
5×63A(NT00)        8×500A(NT3)
4×400A(NT2)
4×200A(NT2)
8×100A(NT00)
6×63A(NT00)
负载分流器        2000A(75mv)        2500A(75mv)
蓄电池I熔断器
蓄电池II熔断器        1000A×2(NT4)
1000A×2(NT4)        1000A×2(NT4)
1000A×2(NT4)
电池分流器        1000A×2(75mv)        1000A×2(75mv)
重   量(Kg)        ≤300
外形尺寸(mm)        2000(高)×800(宽)×600(深)
备注        全正面操作维护        全正面操作维护
注:直流输出分路熔芯可根据用户需要作适当
3.3  电源系统输出特性
均充电压:- 53.5V
浮充电压:- 56.4V
输出直流电压可调节范围:- 40 ~ - 58V
效率:    ≥92%
均流:    <± 3%
负载调整率:≤±0.4%
电网调整率:≤±0.1%
温度系数(1/℃):≤±0.2‰
峰-峰值杂音电压:≤200mV(0~20MHz)
电话衡重杂音电压:≤1mV
音响杂音: ≤50dB(A)
3.3  机械特性
名    称        尺寸(高×宽×深)  mm3        重量(Kg)
整流模块
HD48100-5        135 ×500 ×500        23
监控模块
PSM-A        88 ×482 ×320        2
交流配电屏
PD380 / 400AFH-2        2000×800×600        250
交流配电屏
PD380 / 600AFH-2        2000×800×600        250
直流配电屏
PD48 / 2000DF        2000×800×600        300
直流配电屏
PD48 / 2500DF        2000×800×600        320
整流屏
RACK-1000        2000×600×600        125
整流屏
RACK1500        2000×600×600        130
3.4  环境条件
工作温度:-5~+45℃
储存温度:-40~+85℃
相对湿度:≤95%RH
海拔高度:≤2000m
4.  HD48100-5型整流模块技术参数
4.1  输入特性
输入电压:304~456V AC
输入电网频率:45~55Hz
效率:        ≥92%
4.2  输出特性
额定电压:48V
整定电压:53.5V
输出直流电压可调节范围:40 ~ 58V
输出直流电流:0~106A
负载调整率:≤±0.4%
电网调整率:≤±0.1%
4.3  保护特性
短路保护:回缩式保护,电流小于30A。
过欠压保护:
      输出过压保护,不可自动恢复。
      输入过压保护,可自动恢复。
      输入欠压保护,可自动恢复。
冷却方式:温控风冷。
过温保护:>85℃关机保护,可自动恢复。
5.  PSM-A型监控模块
5.1  通讯口配置:
监控模块可提供RS232、RS422、RS485及电话插口等多种接口。
5.2  告警功能
        监控单元能对系统故障进行声光报警,同时能上报到后台主机,故障设置分为紧急告警、一般告警和不告警三种告警级别。
5.3  电池管理功能:
自动均浮充
充电预限流
浮充温度补偿
电池容量计算
5.4  控制功能
整流模块开关机
整流模块限流
整流模块电压调节
电池组均/浮充转换
6.  绝缘与防雷
6.1  绝缘电阻
直流部分、交流部分对外壳之间以及交流部分对直流部分的绝缘电阻不小于10MΩ(实验电压500V DC)。
6.2  绝缘强度
交流部分对外壳: 2000V 50Hz,1min,无击穿,漏电流≤30mA
交流部分对直流部分:2000V 50Hz,1min,无击穿,漏电流≤30mA
直流部分对外壳:   500V 50Hz,1min,无击穿,漏电流≤30mA
6.3系统防雷
系统内部安装有II/C级防雷器,同时系统的每个模块内还设计有完善的防雷电路,整个系统可承受8/20μs模拟雷电冲击电流20kA,±5次;8/20μs模拟雷电冲击电流40kA,1次。如要防止更大的雷击对系统造成损坏,建议在机房进线处安装较高防护等级的I/B级防雷器(冲击通流容量至少为60kA,详见通信行业标准YD/T5098-2001 通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范 )。
为防止直流侧雷击造成设备损坏,PS481000-5/100系统亦采取了有效的直流侧防雷措施,可承受8/20μs模拟雷电冲击电流10kA和15kA各1次。
为防止感应雷击造成监控单元MODEM信号口的损坏,PS481000-5/100系统还可以提供MODEM信号口防雷措施(供选配),可承受8/20μs 5kA冲击,10/700s 4kV冲击。

Emerson  UPS产品特点
Emerson  iTrust UH31系列

        Emerson  iTrust系列全数字在线式UPS是艾默生网络能源集多年不间断电源开发经验,自主开发设计的完全适用于中国电网环境及用户习惯的交流不间断电源系统,产品包括UH11系列1KVA,2KVA,3KVA,6KVA,10KVA和UH31系列10KVA、15KVA、20KVA共8个品种。
        Emerson  iTrust 在线式UPS产品采用最先进的全数字控制技术,在具有优异的电气性能和可靠性的同时,满足国际安规及电磁兼容标准,具有完善的智能监控及网络管理功能和完美的外观造型,是性能优异、高可靠性的电源保护产品。
一、DSP全数字控制技术
        Emerson  iTrust系列UPS采用TI公司的DSP(Digital Signal Process)数字信号处理器TMS320C- 240 作为主控单元,指令周期仅为50nS,运算速度比传统的51/52、MOTOROLA68系列单片机快10—20倍,并可通过其外设库中独特的事件管理器模块直接产生高频PWM波对UPS逆变器进行控制,简化了UPS的控制电路,提高了控制的灵活性和稳定度。由于采用了全数字控制,避免了模拟控制所固有的硬件参数漂移等缺陷,保证了产品的一致性和可靠性。 目前,公司已申请并拥有了DSP控制方面的七项技术专利。
        由于采用了DSP全数字控制技术,产品的MTBF大于20万小时,具有与国外大功率UPS产品相当的可靠性。
二、针对中国电网环境的专业设计
        1、宽输入电压/频率范围
        输入电压/频率范围的宽窄直接决定了UPS适应电网的能力。
Emerson    iTrust系列UPS设计的输入相电压范围为120~276VAC,其中160VAC以上可带满载工作,120VAC时可带半载工作。
UH31三进单出系列产品具有业内独创的缺相工作能力,输入缺一相,另两相正常,可输出50 %额定容量;输入缺两相,另一相正常,可输出25 %额定容量。
由于UPS通常情况下带载50%~70%,即使电网电压低于160VAC,Emerson  iTrust系列UPS仍可长期稳定的工作。鉴于我国电网质量普遍较差(有些地区电网电压长期在160VAC以下),上述特点完全可以适应国内各种电网环境,与其他同类产品相比(输入电压范围大都在170~260VAC之间,三相输入产品无法在输入缺相条件下工作),降低了电池转换频度,延长了电池的使用寿命,更大程度的避免了电网故障可能给用户带来的危害。另外,Emerson  Emerson  iTrust系列UPS设计的输入频率范围为50Hz±10%,接入各种燃油发电机均可稳定工作。
         2、绿色环保电源
Emerson  iTrust系列UPS的输入整流器部分,运用先进的倍压PFC技术使输入功率因数高于0.99,提高了对电能的利用率,减小了无功电流的输入,避免了对电网的谐波干扰,所配置的发电机容量为UPS实际所需容量的1.5倍以下,降低了输入配电成本。
Emerson  iTrust系列UPS的整机电磁兼容性通过了信息产业部、广电总局、国家技术监督局、国防通信设备入网测试,技术指标完全满足欧洲标准EN50091-2(CLASS B),成为业内最优产品,与其他厂家同类产品相比,减少了对人体及精密设备的电磁辐射干扰,同时具备最强的抗电磁干扰能力,即适合于医疗及办公环境使用,也能够承受恶劣的工业生产环境。
3、安全防雷保护  
雷击、闪电会在输入/输出电源线上产生瞬间高压、大电流,影响用户网络系统、服务器、计算机及精密设备的稳定运行,严重时会造成设备损坏。
低压供电系统的接地和防雷是一项系统工程,UPS的接地和防雷仅是这项系统工程的一部分。根据相关国际、国内及行业标准的要求,在电力线引入UPS机房前的交流电力变压器的高压侧和低压侧均应采取相应的防雷措施,对引入UPS机房的低压电力电缆的长度和接地方式、机房的避雷、机房的屏蔽及机房的防雷地线等均有严格要求。
Emerson  iTrust系列UPS具有完善的防雷措施,所用防雷器件均来自国际知名厂家或采用军品级产品,防雷装置严格按照IEC标准设计和安装。
Emerson   iTrust系列UPS内部安装了标准的D级防雷器,并推荐用户选用艾默生网络能源生产的SPD24SZ型C级防雷器。该防雷箱满足如下标准:
IEC 1312-3《雷电电磁脉冲的防护 第3部分:浪涌保护器的要求》,
IEC 1000-4《电磁兼容性实验和测量技术》,IEC-60664,IEC-61312,IEC-61643。
内部设有过流保护与告警电路干接点,面板有显示防雷状态指示灯。
能耐受雷击电流波形为8/20μS ,共模幅值为20KA;差模幅值为10KA的冲击;共模残压不高于2.5KV,差模残压不高于2KV。
防雷装置应能承受模拟雷击电压波形为10/700μs,电压幅值为6KV的冲击;共模残压不高于2.5KV,差模残压不高于2KV。
由于UPS为大漏电流系统,为确保用户的人身安全,UPS在使用前必须保证可靠接地,即将UPS的保护地(UPS金属外壳)连接到UPS机房的地线排上。对于1KVA~3KVAUPS,需保证UPS交流输入插头的地线插片和机房的地线排可靠相连;对于6KVA~10KVAUPS,需保证UPS后部端子排上的输入地线端子和机房的地线排可靠相连。另外,UPS机房接地排的工频接地电阻应符合相关标准的规定,一般宜小于5欧姆。每台Emerson iTrust系列UPS都经过了UPS内部接触电阻测试,可以确保UPS内部地线连接的可靠性和安全性。在上述其它低压供电系统防雷措施按规定完成后,完全能将雷电对UPS机房的危害降低到最小程度。
Emerson  iTrust系列UPS配置的防雷装置在实现对计算机及计算机网络的防雷保护的同时,还可以完成对UPS的防雷保护,充分保护用户在网络系统和电源系统上的投资。
三、智能化的电池管理   
         1、自动调节电池放电终止电压
        由于UPS标准机与长延时机电池放电倍率有所不同,根据国内外电池生产厂家提供的技术标准,两者电池放电终止电压保护点的设置也应区别对待,否则将严重缩短蓄电池寿命。
        根据对蓄电池放电特性的多年研究,艾默生网络能源公司利用32位DSP芯片,第一次将大功率UPS所采用的电池管理技术应用到小功率UPS产品中。在DSP中存储了数十条电池放电曲线,通过对电池放电电流的检测可自动判别电池的放电倍率,进而自动调节电池放电终止电压,延长了蓄电池的使用寿命。
         2、均浮充自动转换
        集多年通信电源电池管理的丰富经验,Emerson    iTrust 系列UPS采用了先进的均浮充转换技术,根据对电池充电电流的检测及电池容量情况的判断,自动进行均浮充转换,节省充电时间,活化电池,从而延长电池使用寿命。
         3、 自动温度补偿
        Emerson  Emerson  iTrust系列 UPS还可根据环境温度的变化自动调节浮充电压,最大限度的保证电池的有效容量,延长电池使用寿命。  
         4、 自动均流的可并联充电器
        目前国外UPS一般不具备长延时功能。对于UPS需要长延时的使用方案,Emerson  iTrust系列 UPS还特别设计了可并联的自动均流的充电器,采用的成熟的通信电源并联技术,均流不平衡度<3%,能够满足用户对电池尽快恢复能量储备的渴望。
四、网络解决方案
1、主要特点
UPSite监控软件网络版是艾默生网络能源公司自主开发的UPS网络管理软件,该软件可以对给一个网络上的计算机设备供电的UPS进行全方位监控,对UPS的各种异常情况提供多种处理手段,可以通过计算机网络实现对位于不同地区的UPS进行管理。同时对计算机系统提供了远程关机和数据保护功能。具有以下几个特点:
组网方式灵活,可以通过SNMP网卡或计算机上的监控代理软件将UPS信息传送到网上(Internet/Intranet),用户可使用网络管理软件或Web浏览器对网络上的UPS 进行管理,同时监控软件UPSite提供远程关闭UPS和计算机自动关机(Shutdown)功能,在关机过程中自动保存用户的数据文档。
业界顶级的监控容量:可实现大范围(宽带城域网)、多数量(最大可监控数量可达65500台)UPS运行监控,可满足大型局域网和宽带城域网中对动力运行情况的监控要求。该方式采用业界领先的信息交互方式,对网络中UPS进行层级管理,事件实时上报方式,具有查询方便(采用结构树方式,不必每次输入UPS的ID网址,一次设置后,无需记录大量的UPS网址),不占用用户管理中心网络资源的优点。
可靠的保护功能
当电池放电终止或 UPS 出现故障时,UPSite 监控软件自动保存用户数据,关闭应用程序和操作系统。系统再次启动时,提示用户对上次自动保存的文档进行处理。

全方位的实时监测
对 UPS 的输入、输出、电池、负载等等 26 个模拟量、状态量进行全方位实时监测,可提供实时数据、状态图、条形图、码表图等多种监测方式。

灵活的事件管理与告警方式
对于市电掉电、电池电压低、通讯断等等 35 种电源事件的处理方式,系统可以执行初始默认设置;也可以根据用户的需要,选择通知系统管理员或执行预先编制的命令文件。还可通过弹出对话框、状态条指示灯告警、UPS 树告警指示、事件记录栏告警信息显示等多种形式发出告警,同时还可以按用户预先设置的 E-mail 地址组、BP 传呼号码组,向指定用户发出告警。

个性化电源管理
可自主设置 UPS 运行计划、检测计划系统可按用户事先选定项目进行以次 / 日 / 周 / 月为周期进行自动检测,同时,系统还可以按用户的需要预约 UPS 的开机、关机时间。历史数据记录齐全,可对 USP 进行全面分析。 用户可以自由设定历史数据存储周期,并借助数据列表回放 UPS 运行状态,分析 UPS 的某一次异常事件,全面了解 UPS 的运行状态与走势,防患于未然。

功能全面的 SNMP卡
艾默生网络能源UPS-SNMP卡是目前市场上唯一支持100M以太网的产品。 该卡即可以用于已有的10M以太网上,也可以用于现今开始普及的100M以太网上。当它在100M网络上运行时,会自动调整为100M适配卡;当它在10M网络上运行时,也能自动调整为一10M适配卡,这样自动适应了不同网络对设备的约束,充分利用了网络带宽,符合网络发展趋势。在许多厂商的SNMP卡需要将UPS关机或者切旁路才能安装时,艾默生网络能源SNMP适配卡可以直接带电安装,即插即用。
三级安全级别管理:
设置普通用户浏览、操作员、管理员级别,只有管理员级别才可进行运行功能的深入设置,操作员可进行开关机的操作,避免人为造成网络电力中断。
     2、UPS网络化管理解决方案
      
       网络是网络管理软件赖以运行的基础,如果要进行UPS的网络管理,用户必须先具备一个以TCP/IP通讯的计算机网络。
       如果甲地有一台UPS,乙地有一台计算机,问如何在乙地对甲地的UPS进行网络监控?
对于上述的问题,只需要了解从甲地到乙地之间是否能进行两台计算机的网络通讯。如果能,则满足网络监控的要求。
      要对UPS进行网络化管理,首先UPS的数据必须能上网。UPS上网可以有两种不同的方式,一是直接上网,而是通过计算机上网。
对于UPS直接上网,我公司提供WEB/SNMP卡,插在UPS上,通过网线直接接入用户的网络,使UPS成为用户网上的一个网络设备。
对于UPS通过计算机上网,我司提供监控代理软件。监控代理软件通过RS232和UPS进行通讯,处理UPS数据,通过计算机与网络的连接,将UPS的数据发送给网络中其他的计算机、服务器。
        如果有某些通讯系统,例如接入网等提供RS232端口,通过配置数据,可以实现甲地到乙地的RS232通讯,其监控方式和通过RS232线接入计算机一样。
有了监控代理或WEB/SNMP卡使UPS上网后,如果要对计算机进行保护,那么需要在计算机上运行一个程序,一旦UPS出现故障告警,这个程序就能收到信息,根据预先定义的处理方式,程序进行一系列的处理,包括通知管理员、发送BP机告警信息、发送EMAIL、关闭计算机等工作。我们称之为守侯程序。守侯程序是UPSite后台监控软件中的一部分。
如果需要对UPS进行集中管理,就需要能同时查看所有UPS的运行状况,查询UPS的历史数据、对UPS进行控制等。UPSite后台监控软件的监控台程序就能完成此项功能,具备4万条历史记录和对UPS进行开关机等操作和设置的功能。
因此我公司的网络监控软件UPSite 从网络结构上分为三个模块:
代理(监控代理软件、WEB/SNMP卡)
守侯程序
监控台程序

五、维护便捷的客户化设计
         1、可插拔式风扇设计
         Emerson  iTrust系列UPS采用了独特的可插拔式风扇设计,不需打开机箱即可取下风扇进行除尘或更换,维护十分方便。     
         2、抽屉式电池箱和旁路开关  
        Emerson  iTrust系列6KVA,10KVAUPS设计了抽屉式电池箱和维修用旁路开关,可以在用户设备不断电的情况下方便的检修并更换电池组。
         3、活动滑轮与把手
        6KVA,10KVAUPS设计了活动滑轮和把手,便于用户移动;另外还设计了可升降的固定脚垫,以便用户固定设备。
         4、 显示信息丰富的全中文人机界面
        Emerson  iTrust系列UPS采用了宽温工作范围(-20℃—60 ℃)STN点阵式液晶显示模块进行大屏幕显示器的设计,具有中英文可选的人机界面,可显示输入输出电压、电流、频率、负载、电池容量、机箱温度等运行参数信息;并可在情况异常时,显示输出短路、过载、电池容量不足等告警信息;还具有均浮充功能设定、温度补偿设定、主从机交替工作时间设定等功能,便于用户清楚的掌握UPS的使用情况并根据需要进行操作。
六、其他功能特点
   1、纯在线功能:Emerson  iTrust系列UPS采用在线式双变换结构,不论市电是否正常,用户负载均由UPS逆变输出供电。而且当市电断电或恢复时,UPS无输出切换时间,可对用户设备提供全面彻底的保护。 与后备式、三端口及在线互动式UPS相比,输出电源质量高,不受电网波动干扰的优点。适用于商用PC、服务器、小型机等设备及大型网络数据中心和精密控制系统。
   2、智慧型变速风扇:为抑制安装场所的噪音系数,微处理器可以依据内部温度及输出功率大小,自动调节风扇的转速,进而达到降低噪音的目的,同时延长风扇使用寿命及节省能源。
  3、灵活方便的电池连接设计:使用户在不断电的情况下进行热更换,更换时间小于1分钟。
  4、智能型模块化充电器:利用集输入过久压保护,输出过久压保护,过温保护,电池反接保护,输出短路保护于一身的高性能充电器,采用模块化设计,对不同用户对不同电池配置,可随意组合,自由并联,自主均流。
采用环保设计,使充电器的输入功率大于0.99,以极小的纹波电流(20mA)对电池进行恒压恒流等分段式充电,极大地保护了用户的电池。
  5、大功率IGBT模块::艾默生网络能源Emerson  iTrust UPS采用高耐压电压且能承受大工作电流的绝缘栅双极型晶体管(IGBT)功率器件,方便驱动电路,效率高、性能稳定,其耐电流冲击能力强,适合计算机等浪涌冲击性大的负载。该模块全部采用国外著名的西门子、IR、APT等公司的最新一代模块,性能优异,稳定可靠,极大的保证了系统运行的可靠性和稳定度。



举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

版规|手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2025-7-19 21:07 , Processed in 0.417935 second(s), 17 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2025 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部