人孔内作业规范
1、打开人孔盖后,必须先用有害气体探测仪对人孔内气体进行测试。
2、进入人孔内作业前必须使用排风扇通风排气,必要时须将前后相邻各一人孔盖打开,使空气循环流通。
3、施工前把公司配备的空气呼吸器、防毒面罩、救生衣等紧急救护设备准备好并能在遇到紧急情况时熟练操作运用。
4、在通风排气约10-15分钟后方可进入人孔内作业。长时间作业必须始终保持排气通风。在人孔内作业时如觉头晕、呼吸困难等情况应立即离开人孔,再行通风等处理。
5、在人孔内作业时,孔上孔下人员应互相照应,孔上人员或安全员随时关注孔下人员的情况,不得随意离开。必要时,应有让人孔内人员在紧急情况下自行撤离的措施。
6、严禁在人孔内吸烟,须在人孔内使用喷灯时,应在孔外点燃,以尽量保持孔内足够氧气,使呼吸顺畅。
7、发现人孔气体中毒现象者,应将患者迅速移至空气流通处。必要时使用人工呼吸或立即送医院治疗。
8、人孔盖揭开后,必须按规范设置警示标志进行防护,以防外力冲击事故及保证行人安全。
9、施工完毕后,盖好人孔盖方可拆除警示防护标志。