找到照明系统,求助好心人给个消防报警系统的标准

照明系统
A、B、C级通信机房和有条件的D级设备间参照GB 50174-2008 《电子信息系统机房设计规范》、GB50034-2004《建筑照明设计标准》及以下要求执行。
3.1、正常照明
(1) 通信机房区内的照明系统宜是一个独立的系统,与大楼的照明系统分开。
(2)通信机房内采用独立高效节能荧光灯,要求灯照度高、无眩光。通信机房区照度宜为500Lx,蓄电池间、电源室照度宜为300Lx。
(3)灯具应采用分组分区的控制方式。
(4)电源室宜使用防爆灯具。
(5)通信机房内的照明线路宜采用穿钢管暗敷方式。
3.2、应急照明
(1)通信机房内的应急照明系统自成一体,照度不宜低于50Lx。
(2)应急照明采用自带蓄电池灯具或由EPS电源供电的LED灯具(当市电断电时可自动切换由机房内的UPS或逆变电供电)。宜采用第二种方式。
(3)应急照明灯具应便于日后的检修。
(4)通信机房内应急照明线路宜采用走线架与穿钢管暗敷相结合的方式。