通信基站土建业务作业指导书
当前通信基站土建业务主要包含铁塔基础、通信机房建设和通信机房装潢三个方面,在城市基站土建业务方面主要集中在铁塔基础和一体化机柜的平台建设方面,学习中我们可以将一体化平台统一纳入铁塔基础一起考虑,本文重点从铁塔基础、机房建设和机房装潢这三个方面进行简要说明,接地装置埋设放在铁塔基础章节。
一、铁塔基础施工   
铁塔基础实际上是项混凝土基桩工程,铁塔基础施工项目应有施工组织设计和施工技术方案,并经建设单位和监理单位审查批准。施工时必须按照经过会审后的施工文本和相应的方案进行施工。
铁塔基础验收时土建施工单位应交验下列技术文件:① 设计文件,包括设计变更通知和材料代用证明文件;② 材料质量证明书或材料复验报告;③ 隐蔽工程记录;④ 混凝土抗压强度试验报告;⑤ 基础混凝土工程施工记录;⑥ 土建基础复测记录。因此现场施工过程中项目经理要在过程中注意此处提及的所有相关资料。混凝土尽量购买成品混凝土,购买时向厂家索要抗压强度试验报告。
铁塔基础工程开工前,施工单位必须做好“三通一平”工作,即“通路、通水、通电,平整场地”。“三通一平”工作完成,即可开始铁塔基础施工,铁塔基础工程可分为以下工序:1.定位和测量放线;2.土方开挖;3.垫层浇砼;4.模板支设;5.钢筋绑扎;6.砼浇灌;7.地脚螺栓定位;8.接地装置埋设;9.养护;10.回填土等10道工序。
1、定位划线
作为项目管理者或者现场工程师,必需做到能够识图、量图和现场定位。现场施工时按设计要求,测量铁塔基础位置。基础位置确定后,要对照设计进行核实,保证其准确性。在测量铁塔基础位置时,还应注意铁塔与机房的相对位置,为保机房防水,机房地势要高于铁塔地势,同时,铁塔与机房距离在2至4米内。铁塔基础地址不得靠近电磁场强、功力大的电台;雷击区、油库、腐蚀性强的地带和易燃、易爆、危险品仓库等场所。同时,铁塔位置与铁塔、公路距离需在安全距离范围内。
在定位画线过程要能够正确使用经纬仪,根据设计确定桩基的中心点位置。
2、土方开挖
要按设计图纸尺寸开挖,保证基础坑(拉线塔拉点基础)和连系梁坑的长、宽、深符合工程设计要求,开挖时要做好安全防护,注意防止意外事故发生。基础坑应开挖到持力层,自立式铁塔基础所有基坑底部应在同一水平面上。开挖完成,施工单位自检合各后,提前一天向监理单位报验,监理人员按设计要求测量、检查和确认后方可转入下道工序。同时,基础坑完成开挖后不能及时浇筑的需做好坑井覆盖等安全防护,防止附近村民或家禽跌落。
注:
a、若开挖前未平整场地,则需根据现场情况确定±0位置,原则上要求以地势最低点定为±0位置,确保每个基础坑(或基础每边)深度达到设计要求,当遇到高低落差较大且为石质土质施工难度较大时,需由客户负责人及监理人员现场确定±0位置(建议取落差均值为±0位置)。
b、施工单位在开挖基坑时如发现土质较差、地下水位较高和基础持力层承载力不满足设计要求,应立即通知设计单位等相关人员到现场进行勘察,待设计单位负责人现场勘察并作设计变更后再进行施工。
c、施工单位开挖基坑时,如某该点降坡土方较大,土方开挖需采用风镐或爆破开挖土方,应立即通知监理公司现场监理员当场做好签证相关手续。
3、垫层浇砼
基础坑和连系梁挖好后,经夯实平整,应按设计要求浇灌基础垫层混凝土(一般为10cm左右),待混凝土硬化后,再安装、固定铁塔基础和连系梁内的钢筋骨架。自立式铁塔基坑完成垫层浇注后,需再次对所有基坑底部进行水平复测。
4、铁塔基础模板安装
在浇灌基础和连系梁之前要支设模板,尺寸应符合要求。
模板及其支架应根据工程结构形式,荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性。能可靠地承受浇筑混凝土的重量,侧压力以及施工荷载。
浇筑之前,监理人员对模板安装进行验收,尺量模板净空与设计是否一致,确保浇注后钢筋保护层达到设计要求(一般为5-10cm)。合格后方可进行下一道工序。
模板安装应满足下列要求:
(1)模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水。
(2)模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能的隔离剂。
(3)浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净。
(4)模板安装的偏差应符合要求。
现浇模板安装允许偏差及检验方法
项     目
允许偏差(mm)
检验方法
轴线位置
5
钢尺检查
底模上表面标高
±5
水淮仪或拉线、钢尺检查
截面内部
尺寸
基础
±10
钢尺检查
柱、梁、墙
+4~-5
钢尺检查
层高
垂直度
不大于5m
6
吊线、钢尺检查
大于5m
8
吊线、钢尺检查
相邻两板表面高低差
2
钢尺检查
表面平整度
5
2m靠尺和塞尺检查
(5)固定在模板上的预埋件、预留孔不得遗漏且安装牢固,并符合以下规定:
预埋件和预留孔洞允许偏差
项          目
允许偏差(mm)
预埋钢板中心线位置
3
预埋管、预留孔中心位置
3
插筋
中心位置
5
外露长度
+10
预埋螺栓
中心位置
2
外露长度
+10
预留孔
中心位置
10
尺寸
+10
(6)模板拆除时,混凝土的强度应能保证其表面及棱角不受损伤。
5、铁塔基础钢筋绑扎
(1)钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。所使用的钢筋级别、规格必须符合设计要求。进场后,及时通知监理公司专业监理员进行检查,并提交钢筋《产品出厂合格证》、《出厂检测报告》给监理公司。
(2)当钢筋品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件。
(3)钢筋安装时,受力钢筋品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。
钢筋安装位置的允许偏差和检验方法
项      目
允许偏差(mm)
检验方法
绑扎钢筋
长、宽
±10
钢尺检查
网眼尺寸
±20
钢尺量三档,取最大值
绑扎钢筋
骨架
±10
钢尺检查
宽、高
±5
钢尺检查
受力钢筋
间距
±10
钢尺量三档,取最大值
排距
±5
钢尺检查
保护层
厚度
基础
±10
钢尺检查
柱、梁
±5
钢尺检查
板、墙、壳
±3
钢尺检查
绑扎箍筋、横向钢筋间距
±20
钢尺量三档,取最大值
钢筋弯起点位置
20
钢尺检查
预埋件
中心位置
5
钢尺检查
水平高度
+3,0