近期,我们连续处理了A、B、C三个基站开启4G设备干扰2G设备故障。按照以前摸索的经验,我们初步判断出此类型电磁干扰传输方式是通过基站开关电源供电连接电路传导,发生干扰现象,下面结合现场遇到的例子来讲述在遇到电磁干扰时的处理方法。

在A基站,据当地维护人员介绍,基站内开启4G设备,则2G无线设备接收的传输2M误码率较高(从2G设备后台网管数据上显示),严重时须臾导致断站。对基站内设备(基站内有开关电源、传输SDH及分组设备、2G、3G、4G无线设备)接地情况进行检查,发现基站墙壁上有工作和保护两块接地铜排,并且各设备接地线连到地排上走线比较规范,但是仔细排查发现开关电源正极母排没有与墙壁上工作地排连接,于是用电缆把开关电源正极母排与墙壁上工作地排连接;处理以后,开启4G设备,发现2G设备没有被干扰,工作正常。

另外两个基站的处理过程比较复杂;对基站内设备进行检查时发现,一方面是,基站内部设备比A基站更多,如B基站不仅有我们2G、3G、电信2G、4G设备,况且我们在2G机柜内部安装了3套4G设备BBU(除本站4GBBU之外,还有两个拉远站的BBU)。另一方面,这两个基站内部接地线布放纵横交错、不规范。在使用钳形电流表测4G设备接地直流电流时,发现只有很小的电流,且电流显示有波动。于是采取措施新增加4GBBU接地线,以便将电磁干扰电流引到室外接地网,如在B我们将4GBBU正极电源接口,用一根电缆线与室外铁塔连接,还将BBU机壳保护接地端口与室外接地铁排相连,这样处理后,用钳形电流表测BBU机壳保护接地端口与室外接地铁排之间的电线电流达到3A以上,再与机房核对2G设备后台网管数据,显示无误码。而C基站在进行了上述操作后,2G设备传输2M仍有误码,于是将泰科SDH光端机和2M出线托架用电缆与接地排相连,这时候,与机房核对2G设备后台网管数据,显示无误码。

综上所述,我们在现场处理开启4G设备干扰2G设备故障时,首先,检查开关电源正极母排与墙壁上工作地排是否连接好;其次,检查基站内部设备与电缆线布放情况,如4G尽量不安装在其他设备机柜内,还有将基站内设备保护地、开关电源工作地与设备防雷各种地线理清、分别接入不同地排,再次,4G设备BBU的接地线尽量与其他设备分离,单独放一根线接入室外地排,必要时,增加BBU与室外地排的接地线。

我们认为基站设备厂家在设计时采取有效的抗干扰措施,施工时正确运用接地技术(由于每个基站设备摆放位置和接地线连接方式不同,因此有时需不断实验不同的接地线路拓扑结构,以便将电磁干扰电流引到室外接地网,而这也是麻烦所在,我们在处理过程中出现过增加接地线后,误码率上升的情况),基本可以解决基站内设备电磁干扰问题。如果说,这样还不能把电源线上的叠加的干扰信号旁路掉,我们应考虑采用在4G设备电源输入端加直流电源滤波器滤掉干扰信号的方法(这种方法还没有尝试)。