关于直流远供系统的近段基站供电配置要求 根据中兴公司提供的设备功耗,TD-LTE的单RRU的功耗为340W,三个RRU共计1020W; GSM载波的功耗根据经验,城区基站为18A*48V=864W,乡镇为13A*48V=624W; 远供系统的变电效率按95%计算,则城区站功耗为(1020+864)/0.95=1983W; 乡镇站功耗为(1020+624)/0.95=1730W; 远供系统使用2*6mm的铝芯线,该线电阻率为2.83*10(-8),则1000M的电阻为28.3/6=4.7欧姆; 对于1KM远端供电,其电阻为4.7*2=9.4欧姆; 2KM 其电阻为18.8欧姆 远供系统先将机房内开关电源升压为280V(直流),在远端再还原为48V,则根据公式: 280*I=I*I*R+W (w为设备功耗,I为远供系统线路电流,I为线路电流) 可以算出对于18.8欧姆的电阻,系统对应的最大功率为1040W; 同时对于远供系统的超度超过1.5KM,则不适合使用远供系统. 对应9.4欧姆的电阻(对于线路长度1KM),1983W对应的电流11.6A, 1730对应的电流为8.7A; 近段机房内相应功耗为3248W,和2436W. 对于机房内的电源系统容量需增加67A和50A.,交流荷载增加3KW. 这时,远供系统的供电效率为60%. 根据以上对于基站的远供系统每增加1套,基站的交流容量需增加3KW,直流负荷增加60A(理论值). 正常基站机房内电源直流负荷:城区50A,乡镇35A,如果增加远供系统,每增加一套系统需增加一块开关电源模块,如超过2套,还需对蓄电池进行改造,确保4小时供电,如更换大容量电池.目前的500*2AH的电池,在确保4小时放电的情况下,放电深度40%放出400AH的电量,只能保证4小时供电,且电池容量没有损失的情况下才能保证. 同时由于交流负荷增加,在基站停电后的发电,宜采用大功率的油机才能保证各个设备正常工作,如10KW以上的油机.
|