1管道电缆施工工艺要求
1.1敷设管道电缆的占用孔位应符合设计要求,在穿放电缆前必须清刷管孔,管道电缆在人(手)井内应紧靠井壁敷设,用尼龙扎带固定于电缆托板上,并挂上标专牌;
1.2敷设管道电缆时的牵引力应小于电缆允许拉力的80%;
1.3管道电缆的一次牵引长度:600对以下电缆不得超过500米;600对以上电缆不得超过300米;
1.4敷设管道电缆的曲率半径要求:电缆的曲率半径必须大于电缆直径的15倍;
1.5电缆出管孔150mm以内不应作弯曲处理;
2 墙壁电缆施工工艺要求
2.1墙壁电缆与电力电缆的平行净距
墙壁电缆与电力电缆的平行净距应≥150mm,交越净距≥50mm,与建筑物的最小净距应符合YDJ38-85表7.1.8规定。中间支撑物要如数装设牢固,间距均衡合理,满足荷重要求。
2.1.1墙壁电缆建筑安装的一般要求
①墙壁电缆一般应在无腐蚀气体和不易受外界机械损伤的地区使用。
②墙壁上严禁敷设铠装电缆和油麻护层电缆。
③在同一墙壁上,墙壁电缆一般只限一条,容量以不超过100对为宜。
④埋设电缆穿墙管的墙壁,应是砖墙或泡沫混凝土墙,不宜在钢筋混凝土的梁、柱或整体结构的墙壁上打洞或埋设穿墙管。
2.2墙壁电缆路由选择
2.2.1墙壁电缆应尽量短、平、直,并使分线设备分布合理,使用户引入线最短且方便使用。
2.2.2墙壁电缆路由应能照顾到房屋外表的整齐、美观,一般选择在房屋建筑的背面或侧面的墙壁上。
2.2.3墙壁电缆路由一般应按水平方向敷设,升降时垂直敷设,距外墙角不得小于50厘米。
2.2.4墙壁电缆位置的标高必须保持一致,具体要求见下表2.2-1:

表2.2-1           墙壁电缆距离地面标高表
位置        房屋建
筑外墙        房屋建
筑内墙        电缆跨越街坊院内过道处        电缆穿越
过街楼低        电缆穿越机动车通过的道路
标高(m)        3.0~3.5        2.5~3.5        ≽4.5        大于或等于        ≽5.5
                                过街楼底高度       
备注                        电缆最低点
距离地面                电缆最
低点距
离地面
2.2.5墙壁电缆就避免电力线,避雷线、暖气管、煤气管、锅炉及油机的排气管等容易造成危害的设备或管线交叉或接近,也不应接触任何接地的金属体。因自然条件或现场环境限制,墙壁电缆必须与其它管线平行或交叉接近时,其隔距应符合表2.2-2要求:
表2.2-2           墙壁电缆与其他管线隔距要求
接近的管线        平行隔距(毫米)        交叉隔距(毫米)
避雷线接地引线        1000        300
工作保护地线        50        20
电力线        150        50
给水管        150        20
压缩空气管        150        20
热力管(无包封)        500        500
热力管(有包封)        300        300
煤气管        300        20
2.2.6墙壁电缆路由应选在门窗上方或上、下门窗之间,避免从用户生产活动的地方通过。
2.2.7电缆路由应避免在危房、非永久性或需经常维修、即将拆除、改建的房屋建筑的墙壁上敷设。
2.3墙壁电缆分线设备安装原则
2.3.1墙壁电缆主要用于用户密度较大的街区,用户引入线均采用绝缘线,且距离较短,所以其分线设备一般宜采用分线盒。
2.3.2分线盒容量尽量选用10对、20对,如用户比较集中,需要20对以上大容量分线盒时,可适当选择两只较小容量的分线盒,分两处安装或者延伸分支电缆,使用户线分散引入。
分线盒容量应与墙壁电缆容量相适应,应能满足规划期用户数量的需求,避免频繁地移动。
3充气电缆施工主要规范
3.1市话电缆的充气式
市话电缆采用气压充气方式有两种,主要根据当地的电缆设备多少和分布情况及电源供应的可靠程度来确定。一种是自动充气方式:另外一种是定期充气方式。
3.2电缆充气对气体的要求
充入市话电缆的气体要求应满足以下几点:
3.2.1气体要求干燥、清洁、绝缘、无毒、不燃烧且对电缆的结构材料不起化学腐蚀作用;
3.2.2气体有一定压强,且不会降低电缆的电器性能;
3.2.3充入电缆内的气体必须经过过滤和干燥处理,气体的干燥度要求在20 C时,采用人工充气方式时间,充入市话电缆内的气体每立方米中含水量不得超过2.5克;如采用自动充气设备时,重要的电缆或陈旧绝缘较低的电缆,其气体的干燥度可以提高到不超过1.5克。
3.3气压标准
电缆充气的各级气压标准一般如下:
3.3.1局内自动充气站如采用高压与低压两极贮气,高压为3-6  ,低压为2-2.5 。
3.3.2采用一般贮气有减压装置时,气压为2-4 ,无减压装置时,气压应在2-2.5 以下。
3.3.3温度在20 C时充入电缆内的强充气压、稳定气压、开始补气气压和告警气压等气压标准,与电缆的新旧程度,电缆的段落和充气设备方式有关,见表3.3-1。
表3.3-1                 气压标准
        强充气压        稳定气压        开始补气压        告警气压
管道全塑电缆        <70kpa        40-50kpa        40kpa        30kpa
架空电缆        <70kpa        30-50kpa        30kpa        20kpa
3.3.4对于新敷设的电缆,应在敷设前进行气闭性能检查,合格才能使用。
全塑电缆充入50-100kpa的干燥气体,气压在稳定后3h(钢带或钢丝装为6h),电缆内的气压值不得不降低,如电缆达不到上述规定要求不得使用。
3.3.5全塑电缆的气闭接头应作气闭试验,充入气压为80kpa,其气压的下降值应符合表3.3-2规定要求:
表3.3-2                 气压的下降值
气闭接头的全塑电缆长度(m)        24h(20 C)允许的气压下降值(kpa)

小于15        2
大于15        1
3.3.6压力传感器的技术指标:
压力测试范围:
线对压力:0-98kpa
环境条件:外界温度:-5-+40 C;
线对湿度:95%(35 C时)
精 度 :≤±2%
重复性:≤±1.5%
迟滞性:≤±1.02%
非线性:≤±1%
技术指标:
①位置特性:沿轴向旋转180°,偏离5°时小于2 ;
②高压特性:施加98kpa压力经1min小于±2 ;
③振动特性:振动频率600次/分、振幅为1mm时小于±2 ;
④绝缘强度:直流1800V历时2min不击穿;
⑤充气设备的型号、规格及安装位置应符合设计要求;
⑥充气设备必须安装牢固、性能稳定、有效、外观整洁、随机的备品、备件和工具齐全;
⑦电动机组应设有良好的接地装置;
⑧充入设备应采用无油空气压缩机;
⑨充入全塑电缆的气体干燥度,在环境温度为±20°C时,露点为-40°C,充气设备输出气体的气体露点在-18°C±2°C时,应停止供气并发出警告信号;
⑩全塑电缆内严禁充入乙醚等有害气体。
4其他防护要求
为了防止雷电危害,利于屏蔽层上的电感电流疏导入地,每个电缆接头处必须将塑料铝屏蔽金属层连通,电缆屏蔽层的一端通过交接箱接地棒接地,另一端连至局总配线架的地线。
5施工安全说明
5.1施工过程中,在施工现场应设置必要的故障和明显的各类安全标志,在夜间还必须设置红灯及设置防止发生事故的安全设施,以确保施工人员及行人车辆的安全;
5.2施工前必须检查路由是否存在安全隐患,如有需处理后方进行施工;
5.3如遇到安全隐患或意外事故应及时通知相关部门协调解决;
5.4上述未提及之外,严格按施工规范进行施工。
6光缆线路敷设安装及施工要求
6.1施工方法:人工。
6.2光缆接续按相同序号熔接。
6.3除本说明有关要求外光缆敷设安装应符合《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》(YDJ44-89)的要求。
7管道光缆敷设安装技术标准
7.1本工程光缆在管孔占用原则的基础上,应保持同一条光缆占用各段管道的管孔位置相对应;
7.2在相邻人(手)孔之间的管孔内子管不能有接头人孔内的管道两端子管伸出的预留长度为20cm;
7.3人孔内的光缆采用软塑料管保护并绑扎在电缆托板上;
7.4人孔内的光缆应有识别标志;
7.5在新设光缆的管孔中预放3根塑料子管,塑料子管出管道处用固定堵头固定,备用管用塞子堵住。
7.6道光缆为减少接头宜整盘分二头布放,一次牵引长度不得大于1000米若超过此长度时,应采取盘“8”字的方法分段牵引或每个人孔安排施工人员作中间辅助牵引,除确有困难外,一般不应断开光缆增加接头。
8墙壁光缆施工工艺要求
8.1墙壁光缆与电力电缆的平行净距
墙壁光缆与电力电缆的平行净距应≽150mm,交越净距≽50mm,与建筑物的最小净距应符合YDJ38-85表7.1.8规定。中间支撑物要如数装设牢固,间距均衡合理,满足荷重要求。
8.2墙壁光缆建筑安装的一般要求
8.2.1墙壁光缆一般应在无腐蚀气体和不易受外界机械损伤的地区使用。
8.2.2在同一墙壁上,墙壁光缆一般只限一条。
8.2.3埋设穿墙管的墙壁,应是砖墙或泡沫混凝土墙不宜在钢筋混凝土的梁、柱或整体结构的墙壁上打洞或埋设穿墙管。
8.3墙壁光缆路由选择
8.3.1墙壁光缆路由应能照顾到房屋外表的整齐、美观,一般选择在房屋建筑的背面或侧面的墙壁上。
8.3.2墙壁光缆路由一般应按水平方向敷设,升降时垂直敷设,距外墙角不得小于50厘米。
8.3.3墙壁光缆位置的标高必须保持一致,具体要求见表8.3-1。




表8.3-1            墙壁光缆距离地面标高表
位置        房屋建
筑外墙        房屋建
筑内墙        光缆跨越街坊院内过道处        光缆穿越
过街楼低        光缆穿越
机动车通
过的道路
标高(m)        3.0~3.5        2.5~3.5        ≽4.5        大于或等于        ≽5.5
                                过街楼底高度       
备注                        光缆最低点
距离地面                光缆最
低点距
离地面
8.3.4墙壁光缆应避免与电力线,避雷线、暖气管、煤气管、锅炉及油机的排气管等造成危害的设备或管线交叉或接近,也不应接触任何接地的金属体。因自然条件或现场环境限制,墙壁光缆必须与其它管线平行或交叉接近时,其隔距应符合下表8.3-2要求:
表8.3-2            光缆与其它缆线成平行时的隔距要求
接近的管线        平行隔距(毫米)        交叉隔距(毫米)
避雷线接地引线        1000        300
工作保护地线        50        20
电力线        150        50
给水管        150        20
压缩空气管        150        20
热力管(无包封)        500        500
热力管(有包封)        300        300
煤气管        300        20
8.3.5墙壁光缆路由应选在门窗上方或上、下门窗之间,避免从用户生产活动的地方通过。
8.3.6光缆路由应避免在危房、非永久性或需经常维修、即将拆除、改建的房屋建筑的墙壁上敷设。
9 局内光缆敷设安装技术标准
9.1局内光缆分为水平走线架及天棚内敷设,进入ODF机柜或壁挂式,终端盒内要绑扎固定好。
9.2光缆沿走线架、槽道、通道等处敷设,要安装塑料软管保护并在拐弯点(前、后)应予绑扎。上下走道或爬墙的绑扎部位,应垫胶管,避免光缆受侧压。
9.3光缆的余线应从光分配架开始理顺后圈绕整齐美观,固定位置合适、牢固。
9.4因局内光缆由各局站的情况不同,比较复杂,宜采用人工布放方式施工。
10架空电缆敷设安装技术标准
10.1本工程采用经改制的25㎜挂钩托挂电缆,间距为50㎝,偏差不大于±2㎝,电杆两侧的第一个挂钩距吊线夹板间距为25㎝,偏差不大于±2㎝。
10.2除短距离或小对数电缆外,一条吊线只宜挂一条电缆。
10.3电缆接头不得设在跨越(铁路,公路,河流等)档内。
10.4架空电缆离地面的隔离应符合相关规定。
11架空光缆敷设安装技术标准
11.1本工程采用经改制的25mm电缆挂钩吊挂光缆,挂钩的卡挂间隔为50厘米。
11.2光缆在每根电杆上作微伸缩弯,如YDJ44—89图5.5.3—1所示。为了便于施工,减少投资,将聚乙烯保护管长度由90cm改为40cm。
11.3光缆接头盒安装在电杆上,光缆需做15m预留。
11.4光缆在敷设安装中的最小曲率半径应不小光缆外径的20倍,固定后不小于光缆外径的10倍。
12直埋电缆的敷设
12.1敷设直埋电缆时应注意以下几点
12.1.1直埋电缆敷设前应:核实电缆型号、规格;进行必要的测试和检验、鉴别电缆端别等工作。
12.1.2敷设电缆前,应对沟槽底部进行清理和整洁。
12.1.3直埋电缆在沟槽或接头坑的底部时,应平直安放于沟坑底上,上下不得有弯曲,也不要拉得太紧,在敷设电缆时,要注意保护电缆,不应有折裂、碰伤和刮痕及磨破等到现象发生。
12.1.4如果在同一沟槽中同时敷设两条及两条以上电缆,它们应平行排列于沟底,其间隔约为5~10cm,由始至终保持同一位置不变,不应有相互交叉或重叠一起等现象,在随工验收隐蔽工程中,必须对此加以注意。
12.1.5直埋电缆敷设完毕后,应立即进行对地绝缘等电气特性的测试。复核施工后的电缆电气特性有无显著变化。
12.1.6直埋电缆在路由弯曲或需要作电缆预留盘放时,电缆采取“弓”形或“S”形布放时(包括电缆接头坑处的盘留长度),电缆的最小曲率半径不应小于电缆外护套直径的15倍。
12.2直埋电缆沟坑的回填土应认真做好,在回填土时应注意以下几点要求
12.2.1回填土前,必须做好现场施工和障碍处理等情况记录,与施工图进行校核或补充,必须正确无遗漏,以便绘制竣工图。
12.2.2回填土应采取分层回填并夯实,不得采取一次全部回土,在表土层上夯实的施工方法。
12.2.3在回填土和夯实的施工过程中,均不得操作直埋电缆和电缆沟内其它地下管线。
12.2.4在小区内的电缆沟回填土时要认真填平、分层夯实,每回填土约30cm厚度,应夯实一遍,在小区内有铺装盖砖的路面,回土夯实后应与路面平齐,在土路时,可高出原有路面5~10cm;绿化庭院的松土层时,可高出地面10~15cm。回填土完毕后,应及时清理并运走剩余渣土,同时保持施工现场整洁。
如回填土后经路面修复发生凹陷现象时,应立即派人填补平整。
13槽道和槽道电缆的施工
13.1电缆槽道的施工
由于电缆槽道的各种主要结构部件、连续件、附件和吊、支架等都是工厂生产的成套供应产品,如产品能确保质量要求,在施工时,只需依照设计规定和标准图纸进行组装,技术要求较为简单。
13.1.1安装电缆槽道前,应根据设计图纸,认真核对工程中所需的各种结构部件的规格、数量和外观质量等是否符合要求。
13.1.2按标准规范和设计要求正确组装,槽道(托盘和梯架)与立柱等主要结构部件应形成水平或垂直状态,组成整体结构,不得歪斜。要求槽道安装牢固稳定和安全可靠。
13.2槽道电缆的施工
槽道内通信电缆的施工是极为重要的工序,必须注意以下几点:
13.2.1槽道内敷设的通信电缆不应有黄麻或其它容易延燃材料作为外护套。在特别潮湿或有腐蚀性介质的场合,应根据腐蚀介质的不同情况采取相应的防护措施,一般宜采用电缆或其它具有防腐蚀性能外护套的电缆。
13.2.2槽道内敷设的通信电缆应平排整齐地安放,不能互相交叉或叠压,也不应在槽道内形成弯曲的蛇行形状。电缆在槽道的首端、尾端、转弯处及每隔50cm处,应设有电缆编号、型号、用途和起止点等标记,要求字迹清晰,不易褪色,以便今后维护检修和管理。
13.2.3在竖井内一般宜采用全封闭型的电缆槽道或梯架等敷设方式,为了保证通信电缆安全运行,电费应绑扎在电缆槽道或梯架的横档上,以减少通信电缆自身承受的重力,避免日久电缆外护套产生裂痕或损伤。
13.2.4在梯架式槽道中敷设通信电缆时,应在下列部位进行绑扎或固定。
①垂直敷设时,电缆敷设段落的上端及每隔1.5~2.0m处。
②水平敷设时,电缆的首、尾两端、转变处或每隔5~10m处。
13.2.5为了防止火灾沿着通信电缆延燃起见,电缆槽道穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔措施。电缆槽道穿越墙体和楼板之间必须采用防火隔板及防火堵塞严密,且坚实牢固。
13.2.6由各楼层的接续设备连接到电缆槽道的通信线路,应采用暗敷的金属管路布线方式。电缆槽道中的通信电缆宜采用单独供线方式,即每个楼层由独立的电缆供给线对,这种方案技术简单,槽道中可以不用大对数电缆进行分歧接续,减少电缆接头数量,但是这样布线方式会增加电缆皮长和电缆条数,占用槽道的净空面积增加,使工程造价提高。所以,应进行技术经济比较,然后来确定是否采用。
14 杆路标准
14.1 新建杆路
14.1.1新立电杆采用梢径15cm  1/75锥形预应力砼杆,基本杆高为7m.对于跨越公路,河流等特殊地段的电杆视具体情况确定。直线段偏差不小于5cm,角杆、终端杆杆根内移为25~30 cm.        线路的杆距为50~60m。
14.1.2光缆线路跨越公路缆路间净距应不小于5.5 m;跨越土路缆路间净应不于4.5 m,跨越铁路缆路间净距应不小于7.5m。
14.1.3新立电杆埋深要求见表14.1.3-1。
表14.1.3-1       新立电杆埋深要求
       土质
洞深
电杆规格        普通土        硬土        坚石        水田、湿地
7m×15cm        1.3        1.2        1.0        1.4
8m×15cm        1.5        1.4        1.2        1.6
9m×15cm        1.6        1.5        1.4        1.7
10m×15cm        1.7        1.6        1.6        1.8
14.1.4电杆埋深不够及松土地段,需装设卡盘。
14.1.5在土质松软处角深大于5m的角杆、终端杆、分线杆、跨越杆、长杆档杆、飞线杆的杆底均应加垫底盘。
14.1.6上述电杆在石质土坚石地带可不装卡盘、底盘或固根横木。
14.1.7河滩及塘边杆根缺土的电杆,应做护墩保护。
14.1.8在路边易被车辆、人碰撞的地方立杆,应加设护杆桩。
14.1.9线路偏转角小于30°时,拉线与吊线的规格相同;线路偏转角在30°~60°时,拉线采用比吊线规格大一级的钢绞线;线路偏较角大于60°时,分设双头拉线,顶头拉线采用比吊线规格大一级的钢绞线。
14.2 拉线设置标准
14.2.1抗风标、防凌杆设置标准
①中负荷区新立杆路每隔8根电杆设置一处抗风杆,每隔16根电杆设置一处防凌杆。若杆路设置地条件受限,可前后移动设置。
②城区内不设置抗风杆及防凌杆。
14.2.2角杆拉线设置标准       
①角杆拉线设置标准
新立杆路角杆拉线设置标准:角深≤12.5 m时,设7/2.2拉线一条。
≥12.5 m时,设7/2.6拉线一条。吊线并在此处作双向假终结。
②角深大于5m的角杆,吊线坡度变更超过杆距的5﹪小于10﹪的电杆,吊线应做仰、俯角辅助装置。
当杆路跨越较大的河流莴或特殊地段时,应做特殊处理,杆距大于100m时更换吊线程式 杆距大于150m时应做飞线处理。
③上述拉线、吊线辅助装置及吊线接头,原则上采用另缠法制作。拉线收紧后,地锚柄出土小于60 cm,距高比为1:1。
④在无法装设拉线的地点,可改用撑杆加固。在采用撑杆时还应考虑电杆受撑杆支撑处的抗弯力, 角深超过5 m时,电杆强度应比一般杆增强一级。线路测量时,应使角深不超过10 m。撑杆的距高比一般采用0.6,撑杆梢径应不小于连结处电杆直径的4/5。
14.3 电杆编号
14.3.1杆号应写在面向杆路所沿着的道路一侧,编号以一个中继段从光缆A端开始,向B端依次编序杆号。
14.3.2一根电杆编一个杆号,不省略,也不增添虚号,最低字应离地面2m.
14.3.3编号以白底黑字为准。
14.3.4杆号字样见下图:

DX

2004






               运营商“电信”

                    年  度
       


               编  号

14.4 杆路设备安全系数
为了保持杆路的机械强度,确保电缆线路的安全可靠,最小安全系数见表14.4-1列
表 14.4-1      杆路设备最小安全系数表
项     目        标 准 杆 距 (及
50 m内)和长杆档        飞 线 跨 越
(300 m以 内)
钢筋混泥土电杆        2.0        2.5
防腐吊线        2.2        2.5
拉  线        3.0        3.5
正 吊  线        3.0        4.0
辅 助 吊 线        2.5        3.0
14.5基本杆高
电杆的杆高标准:保证电缆距地面及其它建筑物的隔距要达到YDJ-6-84《长途通信明线线路工程设计规范》表3.2.3规定。
15 吊线安装技术标准
15.1本工程吊线安装位置原则上在杆梢下60cm处,在特殊情况下不应小于25cm,已挂有电缆的具体位置见施工图图纸要求。
15.2杆路与其它设施的最小水平净距、与其他建筑物的最小垂直净距以及交越其他电气设施的最小垂直净距应符合《本地网通信线路工程验收规范》YD5051-97附录E、附录F、附录G的要求。
15.3吊线程式:杆距在100米以内一律用7/2.2镀锌钢绞线。吊线垂度如下表,按中负荷区考虑架空电缆吊线垂度,见表15.3-1。
表15.3-1       吊线程式:7/2.2 基础应力σ0=29
吊线原始垂度(cm)        加挂电缆最大垂度(cm)
  气温
档距        -10
(℃)        0
(℃)        10
(℃)        20
(℃)        30
(℃)        40
(℃)       
40        7.62        8.55        10.74        11.27        13.32        16.01        45.67
50        12.0        13.46        15.30        17.66        20.73        24.78        66.18
60        17.43        19.55        22.18        25.50        29.72        35.05        89.02
70        23.98        26.86        30.40        34.31        40.28        48.92        113.92
80        33.27        35.46        40.03        45.61        52.34        60.30        140.70
90        46.65        45.39        51.09        57.91        65.94        75.16        169.22
100        50.91        56.73        63.63        71.72        81.04        91.40        190.30
15.4长杆档及飞线
15.4.1杆距为101-150米作长杆档处理,吊线程式为7/3.0;吊线垂度见下表:
表15.4.1-1   吊线原始垂度表(吊线程式:7/3.0基础应力σ0=-29)
杆距
(m)        吊线原始垂度(cm)        架挂电
缆后最
大垂度
        -30℃        -20℃        -10℃        0℃        10℃        20℃        30℃       
100        41.70        45.63        50.27        55.74        62.19        69.75        78.49        154.15
105        46.13        50.46        55.53        61.50        68.49        76.62        85.92        166.79
110        50.80        55.54        61.08        67.55        75.09        83.78        93.64        179.75
115        55.73        60.89        66.90        73.89        81.98        91.24        101.65        193.04
120        60.90        66.51        73.01        80.53        89.17        98.99        109.94        206.64
125        66.34        72.40        79.40        87.45        96.65        107.03        118.52        220.54
130        72.03        78.57        86.07        94.67        104.43        115.36        127.37        234.75
135        77.99        85.01        93.04        102.18        112.50        123.97        136.50        249.25
140        84.22        91.73        100.29        109.99        120.86        132.87        145.90        264.05
145        90.73        98.74        107.84        118.09        129.51        142.06        155.59        279.13
150        97.51        106.04        115.67        126.48        138.45        151.52        165.54        294.50
15.4.2吊线夹板在各电杆上的位置宜与地面等距,坡度变化一般不宜超过杆距的2.5%,由于地形等限制也不得超过杆距的5%。在特殊情况下当吊线坡度变更为杆距的5%--10%时,吊线应加装仰角辅助装置,规格应符合YD5051-97的图2.8.3-1的要求。或加装俯角辅助装置,规格应符合YD5051-97的图2.8.3-2的要求。
15.4.3杆路上架设第一条吊线时,应设在杆路的车行道反侧或建筑物侧。
15.4.4在同一杆路架设两层吊线时,两吊线间距为40cm。
15.4.5在电杆合力侧的角杆上的吊线需加装吊线辅助装置,角深在5-10m时吊线辅助装置应符合YD5051-97的图2.8.9-1的要求,角深在10-15m时吊线辅助装置应符合YD5051-97的图2.8.9-2的要求,水泥杆角杆辅助装置规格应符合YD5051-97的图2.8.9-3的要求。
15.4.6吊线在终端杆及角深大于15m的角杆上,应做终结。终结的规格应符合YD5051-97的图2.8.12-1,2,3的要求。
15.4.7同层两条吊线在一根电杆上,并按设计要求做成合手终结的,合手终结的规格应符合YD5051-97的图2.8.12-13的要求。
15.4.8相邻杆档吊线负荷不等或在30条档以上的线路终端杆前的泄力杆等电杆上,吊线应做假终结,假终结的规格应符合YD5051-97的图2.8.12-14的要求。
15电缆线路防护
15.1防强电
架空电缆线路在与电力线、广播线交越时,要采用三线防护绝缘夹板进行防护,防护长度应超过交越处两边各2.5 cm。
15.2 防蚀、防潮
电缆外套为PE塑料,具有良好的防蚀性能。电缆外套内设有防潮层并填有油膏,故不再考虑外加的防蚀和防潮措施。
为避免电缆塑料外套在施工过程中局部受损伤,以致形成透潮进水的隐患,施工中要特别注意电缆塑料外套的完整性。
16 附挂供电杆路敷设安装技术标准
16.1电缆进出城区若利用供电杆路架设,应选择档距小于100m、杆路质量较好、且低于10KV的杆路。
16.2由于电缆与电力线路同杆架设,给线路的施工、维护运行带来不便,因此必须采用相应的技术保护措施,保证人员和线路的安全。
16.3与电力线同杆架设的电缆线路,其与10KV电力线的净距离应不小于2.5 m。电缆线路应架挂于电力线下方,当线路交叉时,电缆的吊线应用PVC管保护。
16.4为防止电击吊线产生危害影响,要求吊线作一次绝缘(可采用拉线隔电子分隔绝缘)。
16.5 本电缆线路穿越双杆10KV变压器,给电缆线路的施工及维护带来不便,该种做法在规范上是不认可的,有条件的地方应尽量旁路避让。在不可避免时为了安全,要求双方线路(变压器高压侧和低压侧引线)应加强绝缘电力线应将裸线改为绝缘线,电缆和吊线应用PVC管保护,长度不小于5 m,保护管两端应用绝缘带绑扎牢固,要求双方线路最小距离不小于0.6 m。施工安装应选在电力线停电的时候操作。操作者应是熟练工,并要按照操作规程,以确保安全和质量。
16.6通信电缆与电力线间距严格执行下列标准:
表16.6-1           架空电缆与电力线交叉跨越平行隔距要求
电力线电压        最小垂直净距(m)        最小平行净距(m)        说明
        有防雷保护装置        无防雷保护装置               
1千伏        1.25        1.25        1.0       
1-10千伏        2.0        4.0        2.0       
3-5千伏        3.0        5.0        3.0       
60-110千伏        3.0        5.0        4.0       
低压电力用户线        4.0        6.0        6.5       
与电力线交叉由交叉点至最近一根电力杆的距离                        尽量不靠近但应不小于7 m        不得跨越交叉夹角宜不小于30O
17 光缆线路防护
17.1防强电
本工程选用无铜导线、塑料外护套耐压强度为15KV的光缆,并考虑将各单盘光缆的金属构件在接头处作电气断开,将强电影响的积累段限制在单盘光缆的制造长度(一般为2Km)内,光缆线路沿线不接地,仅在各局站内接地。
架空光缆线路在与电力线、广播线交越时,要采用三线防护绝缘夹板进行防护,防护长度应超过交越处两边各2.5cm。应采用桔红色。
17.2防雷
17.2.1 除各局站外,沿线光缆的金属构件均不接地。
17.2.2 光缆的金属构件,在接头处不作电气连通,各金属构件间也不作电气连通。
17.2.3 局站内的光缆金属构件应相互连通并接防雷地线。
17.2.4 架空光缆线路应在下列电杆上装设避雷线:
①终端杆、引入杆;
②角深大于1米的角杆,过河线跨越杆、分线杆、超过杆长12米的电杆,山坡顶上的电杆;
③雷雨较多地区线路中间杆每隔5-10杆加装1处;
④新建钢筋混凝土杆路可在电杆中穿&oslash;4.0mm镀锌铁线,上部伸出杆顶10cm,下部埋在杆底;距地面50cm处设测试断点,用线夹连接,接地极采用地气棒接地。
⑤对于雷害特别严重地段应装设架空地线。
17.2.5为了预防雷电危害,本工程采取以下防护措施:
①吊线应全程连通,在每隔32根的防凌四方拉线杆,吊线终结处接地。接地导线用4.0F,接地体用两根φ12×1000mm地线棒,接地导线与吊线之间用单眼地线夹板连接。架空光缆接地电阻见表17.2-1。                           
表17.2-1              光缆接地电阻
土壤及电阻率
(Ω.m)        黑粘土
≤100        灰砂土
101~300        砂土
301~500        石质土
≥500
接地电阻        ≤20        ≤30        ≤35        ≤45
②对接地电阻达不到上述标准的,可采用角钢型接地装置,角钢采用50×50×5mm,如下:
表17.2-2              接地装置配置表
土壤电阻率
ρ(Ω.m)        安装方式        埋深(m)        接地类型        安装间隔(m)
≤50        两条角钢        0.5        50×5×2500mm        2.5
≤60        三条角钢        0.7        50×5×2000mm        2.0
接地体间采用40×4mm扁铁焊接。
17.3 防蚀、防潮
光缆外套为PE塑料,具有良好的防蚀性能。光缆心设有防潮层并填有油膏,故不再考虑外加的防蚀和防潮措施。
为避免光缆塑料外套在施工过程中局部受损伤,以致形成退潮进水的隐患,施工中要特别注意光缆塑料外套的完整性。
17.4防鼠
鼠类对光缆的危害现象多发生在管道中。但因管道光缆均穿放在直径较小的子管中,且端头外又有封堵措施,故不再考虑外加防鼠措施。
18 PVC塑料波纹管
18.1管材特点
PVC波纹管具有价格适中,制造工艺精良、耐腐蚀、内外壁光滑不损伤缆线和使用寿命长的特点。
18.2管材规格
本工程使用规格为直径X壁厚X长度=Φ102mmX0.6mmX5000mm的PVC波纹管。
18.3管材外观
PVC波纹管的外观应符合以下要求:
——材料外观要求内外壁光滑、均匀,不允许有气泡、未塑化的物质和1mm以上的杂质,如有则要求在1m以内不得超过10个;
——外观均匀、无缺陷、无刮痕、无毛刺;
——管孔内壁不得有裂口及明显的凹陷杂质;
——管端面应与轴向垂直。
18.4长度
常用通信管道PVC波纹管长度为5000~6000mm。
3.1.2 镀锌钢管
本工程使用的镀锌钢管采用热镀锌工艺制造,其规格尺寸应符合GB/T3091-93镀锌焊接钢管技术要求,具体见表3.3.2-1。
表3.1.2-1    GB/T3091-93国标镀锌焊接钢管技术指标           
公称口径        外径        普通钢管        加厚钢管


DN
mm          

in       
公称尺寸         mm       
允许
偏差
%        壁 厚       
理论
重量
kg/mm        壁 厚        理论
重量
kg/mm
                                公称尺寸         mm        允许
偏差
%                公称尺寸         mm        允许
偏差
%       
15        1/2        21.3       

±             0.5%        2.75       



+12
-15        1.26        3.25       



+12
-15        1.45
20        3/4        26.8                2.75                1.63        3.50                2.01
25        1        33.5                3.25                2.42        4.00                2.91
30        11/4        42.3                3.25                3.13        4.00                3.78
40        11/2        48.0                3.50                3.84        4.25                4.58
50        2        60.0       

±1%        3.50                4.88        4.50                6.16
65        21/2        75.5                3.75                6.64        4.50                7.88
80        3        88.5                4.00                8.34        4.75                9.81
100        4        114.0                4.00                10.85        5.00                13.44
125        5        140.0                4.50                15.04        5.50                18.24
150        6        165.0                4.50                17.81        5.50                21.63
成品长度:6000mm(0~+10mm)
18 管道、人孔安装技术标准
18.1 PVC管安装技术标准
敷设塑料管道时,塑料管孔组合排列方式和断面应与水泥管道的管孔排列断面相同。为保证管孔排列整齐,间隔均匀,塑料管应每隔一定距离(3米左右)采用框架固定,两行管之间的竖缝应填充#75白灰水泥混合砂浆,饱满程度应不低于75%。
18.1.1塑料管的接续:采用承插法施工时,让母口正对局方,在子口处均匀上粘合剂,水平对正,将子口端插入母口端,直至牢固结合;
18.1.2塑料管的敷设:基础采用80mm混凝土,且塑料管上方需填细土(不含碎砖块、石子等杂物)后再回填土;保持管群整体形状统一,直到进入人孔窗口部分;
18.1.3人孔窗口部分的堵抹要求与水泥管块相同;
18.1.4各过马路处(横穿)均应作包封处理。
塑料管道敷设后,其管顶覆土小于0.8m时,应采取保护措施。如用砖砌沟加钢筋混凝土盖板或作钢筋混凝土包封。
18.2其它技术要求
18.2.1管道现场施工过程中遇有可能引起路面高程变动的段落,要考虑不影响管道的最小埋深要求。
18.2.2人孔埋深调整,可在人孔口圈下部加垫几层砖,以适应路面高程的变化。
18.2.3通信管道基础进入人(手)孔窗口的部分,应按不同孔数的管道要求加配钢筋。
另外管道  最后一项中 由建设部门…..需要更改为下列语句。
十、其它问题说明
  1. 建设通信管道是城市地下管网的组成部分,本工程管道平面路由红线由建设单位上报城建部门审批。

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

版规|手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2025-8-7 14:31 , Processed in 0.580401 second(s), 17 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2025 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部