                      巡检工作规范
各位同事:在巡检工作中,各项工作要仔细、认真,做好并落实好每件事;不允许发生任何差错。
一、工作过程
    ● 检查馈线窗是否漏光;
● 填写巡检资料;
● 检查C、G网、电源机柜等运行情况及设备卫生;
● 检查环境监控是否上传;
● 测量天线方位角、下线角(天线抱杆是否倾斜)
● 基站围墙内除草;
● 围墙门、机房门及锁是否能正常开启;
● 巡检小组每组固定人员为4名(技术工作人员3名、司机1名)
● 对基站发现的问题一律拍照
二、巡检工作的安排
记录设备运行状况,不在维护范围之内的设备运行情况也将做简单的记录;
巡检时,每个巡检小组必须带齐工具、仪表、材料配备,避免巡检过程中由于工具、仪表、材料不足影响巡检质量;
每个巡检周期召开巡检总结会,总结巡检中存在的问题,建立巡检经验资料库。
三、巡检工作流程
为保证维护工作的顺利进行,各维护队伍将严格按照巡检流程进行巡检工作,维护部将对基站进行定期检查。
填写进站时间
                                不正常        
正常
不正常
进入机房前,电话通知监控机房即将进入机房,并告知进入机房的目的;
进入机房,先在不开灯的状态下,观察机房内是否有漏光现象(馈线窗、空调管引出处等)如果有漏光现象,即采用胶泥、胶布等有效措施进行密封;反之,即开灯,填写进站时间,检查设备运行状况,如发现设备故障,在确定能解决情况下,进行故障处理;反之,即通知项目部相关负责人,请求解决方案,进入故障抢修流程;在故障解除前,未经许可不得离开现场,故障解除后,进入巡检流程;
按照巡检内容及要求进行巡检工作,并按要求填写巡检表格(严格按照要求填写,各种表格记录必须填写一致);
检查机房内、外其他设备是否运行正常;
填写机房出入登记表(填写时,必须使用规范字体、格式,严禁在其他安全隐患栏中填写OK以及现象,必须如实填写,如无安全隐患时,即填
“正常” )
四、巡检内容:
必须按照标准格式作好详细的文档记录(严格按照巡检流程记录,要求到场人员在相应表格上签名)
文档记录中必须准确记录基站设备各种板件的工作及告警情况。
按照联通要求进行定点拨打测试;
基站机房配备手提灭火器,巡检时检查灭火器压力、有效期;
机房内应做到整洁、无尘、无杂物、洁净;
机房内隐患,机房周围无杂草,且有良好防护措施,机房内消防设施状态良好;
检查是否有老鼠、飞虫进入,一旦发现要及时封堵;
每周期进行巡检时必须对无线主设备、传输设备、数据设备、寻呼设备进行设备清洁,滤网清洗,还要检查走线架、各种接头、高频器件及连线、DDF架、2M线、设备告警、指示灯、组成模块等;
在巡视时必须清点各种设备数量、天线数量、C网室外单元、GPS天线、消防器材、卫生工具等并认真记录。
检查并确保基站设备散热风扇运转正常,射频滤波器无异常发热。
细致检查并确保基站的室内外馈线及其接头无松动、破损、进水等现象。
对天线的方向角和下倾角进行准确测量,准确记录天线角度偏差及阻挡情况。如有偏差进行调整方、位角调整。
周期例行巡检工作主要内容:
A、 机房环境及照明:
检查机房墙壁、馈线孔、门窗、空调引出管是否漏水或渗水、天花是否有裂痕、脱落,如果发现有安全隐患时,必须立即通知联通湖南分公司相关部门及公司项目部负责人;
保证室内照明,日光灯管及电源插座能安全、正常地使用;
检查电源开关箱各类标签是否正确或脱落,如发现应及时处理;
检查消防情况、灭火器摆放位置及有效使用期限,到期或失效的应及时更换灭火器摆放于门口附近,防止出现任何火灾隐患;
检查门窗及门锁,门禁系统是否使用正常,如有损坏要及时处理或通知湖南