① 共址基站市电容量以及市电引入电缆应能满足本次新增TD-LTE设备需求,对于原市电容量以及市电引入电缆不能满足要求的基站,应进行市电接入改造,并应向相关单位申请增容。
② 对于需要进行市电接入改造的基站,应改造更换为不小于4×25 mm2截面的铜芯或4×35 mm2截面的铝芯电力电缆,进线开关容量应更换为100A的进线开关。
③ 现有设备负荷按照实测值的1.2倍计算。
④ 蓄电池组应根据基站后备时间要求、机房可承受的荷载、机房面积等因素来确定是否需要更换和更换后的容量,更换后的蓄电池宜采用2组。
⑤ 现有设备采用-48V电源的基站电源设备配置改造原则:
A) TD-LTE设备均与现网设备采用同一套直流系统供电。如现有电源机架容量能满足TD-LTE和现网设备需要,则只需增加整流模块对原开关电源进行扩容;如现有电源机架容量不能满足需要,则采用更换开关电源的办法解决;对于现有开关电源机架总容量小于300A(不含300A)的基站,均更换为机架总容量为600A的开关电源。
B) TD-LTE设备供电要求暂定2路32A~63A的直流分路(开关电源为3个RRU提供1路直流分路,由RRU厂家负责进行分配和防雷)。基站开关电源的直流配电端子根据各基站的现有情况和需要进行改造。如现有直流配电端子不能满足TD-LTE设备的需求,或更换配电开关,或增加直流配电箱,直流配电箱的电源应从开关电源架母线排引接。
⑥ 当原有室内地线排不能满足TD-LTE设备的接地需求时,可在机房内的适当位置增加1个地线排,并用截面积不小于95mm2的铜芯电力电缆与原有的室内地线排并接。