通信设计人员勘察的基础知识与方法
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2015-3-2 22:55
作者:
tangshuai
标题:
通信设计人员勘察的基础知识与方法
勘察新建:(主要知道信源安放位置,和走线大概需要的距离。)
室内新建:
1:一梯几户,并画出平面图。标注出弱点竖井位置。单元号。(指北)
2:电梯层数内部照片。及电梯与弱点井间位置。(方便RRU引线或级联走线计算)
3: 地下平面图 及设备放的机房或弱点井道位置。(表示出信源从哪里引入)(给电,RRU放这的附近)
室外新建:
1:清楚本小区共有多少栋楼,每栋分别是几层,以及每栋的分几个单元和单元号对应上。
2:观察楼上条件是否允许挂放美化天线。以及楼上可安放设备的电梯间情况(哪些可以安放拉远设备)。
3:要现场了解信源RRU放置的位置,以及信源到天线之间的连线应该会有多长,各个天线点位到主干的线路距离。
宏站走线架图纸:BBU 防雷箱 RRU
机房图:
1:标注出所有设备侧的间距(标出一个,其他点击 连续标注)
2:挂墙设备都需要标注距地距离。
各种线的布线路由图中:
BBU:1电线、2接地、3传输、4:到RRU 5:GPS (传输和传输柜子的线是一条)
传输柜子:1给BBU传输(传输电不用管,接地也不管)
防雷箱:1电线、2地排、3给RRU供电(几个rru就几条出线)(大唐的设备,主要起到分流的作用,给rru供电,内部有防雷模块)
备注:(交流配电箱到开关电源的线不用表示)
室外天线图:
GPS 都要安装在南侧,45度角没遮挡。
勘察:
勘察时候是不是应该知道,机柜里面地排和接电,有没有位置.
如果没有位置就lte-bbu 直接接地,和连电源
网络柜内顶部一般都有直流配电单元吧,从那上面引电就行了,直接从电源柜里引电太浪费占用端子,
实在不行就从电源柜里引,如果空开或熔丝大小不匹配的的话就更换,如果用完的话就加直流配电箱,随便腾出来一个空开或熔丝位置,或者直接从铜板上接过去到配电箱!
勘察回来利用资料:
室内:
1:BBU安装位置 2:BBU利用交流配电箱端子 防雷利用交流配电箱端子
3:整流模块是否需要新增 4: BBU连接接地铜排 防雷连接接地铜排
5:天线窗馈口数量。
室外:
重点:
我们打算覆盖的区域,和可挂天线位置 将要朝那个方向打(方向的角度是多少)。角度算法为:指北针为零度,顺时针为正角度。
我目前就会这么多,自己总结,有错误地方请谅解。重要的是不断学习的和经常总结经验教训的态度。
时间: