                         室内分布施工规范
第一章 有源设备安装规范
有源设备主要是指干线放大器、无线直放站、光纤直放站、移频直放站、光纤系统、有缘分布系统的主机单元、 远端单元等设备。
一、安装位置要求:
(1) 安装位置必须保证无强电、强磁和强腐蚀性设备的干扰;
(2) 有源设备安装场所应干燥、灰尘小,且通风良好;
(3) 有源设备安装位置便于馈线、电源线、地线的分布,安装前应先规划好设备及设备周围器件、馈线的安 装位置及走线,非必要情况下严禁出现交叉走线现象;
(4) 有源设备尽量安装在室内。安装有源设备的室内不得放置易燃品;室内温度、湿度不能超过有源设备 作温度、湿度的范围;
(5) 有源设备挂壁式安装时,有源设备底部距离地面为 1.5 米,在移动机房、交换机房等特殊机房内安装时 有源设备底部或顶部应与其它原有壁挂设备底部或顶端保持在同一水平线上;
(6) 有源设备落地式安装时,龙门架底座或有源设备座应与墙壁距离 0.8 米,在移动机房或交换机房等特殊 专用设备机房内安装时,应与原有设备持整体协调;
(7) 安装于 19”标准机柜的盒式主设备安装位置,必须符合以下要求:1U 或 2U 高的主设备必须安装在 柜(不超过 8U 高)中、下部;其它高度的主设备必须安装在机柜的下部;
(8) 有源设备空闲射频、光纤端口应做好防尘。
二、有源设备挂架的安装要求:
(1) 有源设备挂架的安装位置应符合设计方案的都要求,并且垂直、牢固;
(2) 挂墙安装的有源设备膨胀螺栓安装方向应垂直于墙面,安装牢固并搭配弹片做防松处理 三、挂壁有源设备外部的布线:
(1) 有源设备的跳接馈线、电源线、地线等线缆需套管或统一采用线槽方式走线。线槽安装时,垂直固定 线槽上端应与机房内桥架平行(井道内线槽上端应高出井道内安装的设备高度),下端应与水平固定 线槽平齐或直接安装到最下端的设备处,两根线槽连接时,如果出于”L”型连接,应采用 45 度斜面连接 如果出于”T”型连接,应采用垂直连接。具体应根据设备和场地灵活安装,应注意布局合理、美观即可;
(2) 有源设备接地排安装于有源设备下方,距地面 150mm-200mm 紧靠垂直线槽水平固定;
(3) 所有线头标签均距线槽 10mm 贴于馈线、地线、电源线上,标签字体朝上;
(4) 有源设备保护地、室内馈线接地,分别用 16 m ㎡地线引至有源设备下端接地排上,再用 35 m ㎡地线 地排引至地网;
(5) 有源设备如需尾纤相连接,尾纤多余部分尽量放于设备内部,如无法放于设备内,需整齐盘成直径大于
80mm 的圈后固定。
四、有源设备供电
(1) 有源设备电源需要有独立空气开关进行控制,不可直接连接插座。
(2)  有源设备供电应充分考虑其最大用电负荷,按照设计选用相应的空气开关及相应线径的电源线。
五、RRU 安装施工规范
(1) RRU 右侧边缘应预留水平空隙≥400mm,便于供电模块更换、维护。
(2) RRU 机体与电源箱间需有地线相连。
(3) 对于不具备壁挂安装条件的,RRU 应用落地支架进行安装。
六、BBU、电源柜安装施工规范
(1) 安装于地下室等低洼环境中,需同时安装增高型落地支架。
(2)  安装于已铺设静电地板的机房内时,设备不可直接固定于静电地板上,设备底部应采用落地支架架高至静 电地板水平高度,落地支架应牢固与水泥地板固定。
七、直放站安装施工规范


直放站设备包括:射频直放站,光纤直放站近、远端,干线放大器,移频直放站,数字、微波拉远系统等。
(1) 对于有源和光分布系统的主机单元,各模块的安装数量应符合设计文件(方案)的规定;
(2) 要求主机内所有的设备单元安装正确、牢固、无损伤、掉漆的现象;
(3) 设备采用 19”机柜安装方式时,直放站设备与机柜之间连接牢固可靠;
(4) 有室外引入室内的所有带有金属材料的信号线有不小于 5KA 的防雷器。
(5) 射频直放站中采用的施主天线与重发天线之间应确保隔离度要求。
相关材料
(1) 线槽规格为 100×40m 或运营商指定规格,颜色为白色;
(2) 走线排为镀锌铁片,其规格为 90×10×1.5mm;
(3) 接地排规格为:300×40×5mm;
(4) 母地线:35m ㎡橡胶皮包线;子地线 16m ㎡橡胶皮包线。
示例图片
第二章 件安规范 无源器件主要指各类无源功分器、耦合器、合路器、电桥、衰减器等。
第三章  、无源器件的规格选用及安装位置必须符合设计方案。
二、各类器件必须使用扎带、钩状膨胀螺栓或“L”型馈线座固定,不允许悬空、无固定放置,特别是合路器必 上墙牢固固定。
三、无源器件与馈线的连接必须牢固可靠,室外部分必须进行防水处理。
四、所有器件要贴好相应类型的标签,标签编号于图纸一一对应,标签外面透明胶保护。严禁标签混用和只贴
标签不写编号。
示例图片


三章        线)馈( 线) 安装规范
一、天线安装
天线分为室内全向吸顶天线、定向吸顶天线、八木天线、小板状天线、定向窄波束天线和室内美化天线等等,
室外板状天线、各型号美化天线、抛物面天线等。
1、 天线的规格选用及安装位置必须符合设计方案,并尽量安装在天花板吊顶的中央;
2、 室内天线安装必须保证垂直或水平美观,并且不破坏室内整体环境。若为吸顶天线,建议固定安装在天花 或天花吊顶下外露安装;部分站点由于业主要求,可以将天线安装在石膏天花吊顶内,但必须可靠固定 不能随意摆放。如果天花吊顶材质是金属的(如铝扣板),天线必须外露安装,对于无吊顶的情况,比 地下车库、平层无吊顶等覆盖区的天线安装,不允许天线悬空吊挂,必须用专用支架吊装固定;
3、 室内吸顶天线尽可能外露安装,安装时必须带干净手套操作,保证天线外表清洁干净,如弄脏必须清理干
净,天线跳线布线合理整齐;
4、 特殊场合使用的定向吸顶天线,必须严格按设计方向安装,须牢固的绑扎固定,保证天线辐射角度不会随
意变更;
5、 直放站施主天线在天线架上安装的位置必须确保天线出于避雷针 45 度保护角内,天线主瓣方向指向施主
基站,接施主天线馈线需留有滴水弯;
6、 室外板状天线一般安装于抱杆上,利用天线自身紧固件牢固安装,对准覆盖区,并保证合适的下倾角;支
撑件应结实牢固,抱杆要垂直,横担要水平,所有铁件材料都应做防锈处理;
7、 室外美化天线型号众多,按相关美化天线安装规范安装;
8、 天线安装完毕后,应对每一处天线所处位置做详细的标识;
9、 所有天线必须贴标示清楚的标签,编号和图纸一一对应,标签上面用透明胶保护。如有明确不允许贴标签
的情况,将标签贴于天线连线上;
10、        每一点的安装完毕后,必须进行现场的清理及整理工作。
示例图片
二、馈线安装规范
馈线主要是指 1/2 馈线、7/8 馈线、泄露电缆和跳线类。而馈线走线主要分室外、机房、竖井和平层几种类型,
其中平层分为有吊顶和无吊顶两种。
1、 馈线必须按照设计方案确定的路径进行布放,并在施工图纸上记录好每根馈线实际布放的长度;馈线布放
时要求路径合理,布放美观,横平竖直;馈线必须可靠固定,不得有交叉、扭曲、裂损的情况;
2、 室内使用的馈线必须为阻燃线材,馈线室内外进出口应留滴水弯,进出孔洞需要阻燃材料进行封堵;
3、 机房馈线走线,要求全部走线槽,做到馈线不外露,竖井馈线要求套 PVC 管或走弱点桥架,拐弯处套软管,


并固定良好,器件排列整齐;平层无吊顶走线,要求套管并良好固定;平层吊顶内走线,可视情况,一般
情况可以不套管,但必须将器件和馈线适当固定;
4、 当馈线或跳线需要拐弯布放时,要求弯曲角保持圆滑,其弯曲半径不得超过下表规定:
线径
一次性弯曲半径
二次弯曲半径
1/2 软馈线
40mm
60mm
标准 1/2”
70mm
210mm
标准 7/8”
120mm
360mm
13/8”
350mm
/
5、 馈线应在线槽或天花板中布放,并用扎带进行固定;馈线非隐蔽走线部分应加套 PVC 管,并用铁管卡或“L”
型馈线座固定;不能有交叉和空中飞线的现象。垂直走线或必要空中飞线若无法固定,则预先将馈线用扎 带或电缆挂钩固定在钢丝绳上,钢丝绳两端用膨胀螺丝、地锚、紧绳卡和调节环拉紧。特别要求时,必须 按照要求布放馈线;馈线固定间距应满足下表:
1/2”馈线
7/8”馈线
馈线水平走线时:
1.5 米
1.0 米
馈线垂直走线时:
1.0 米
0.8 米
6、 馈线所经过的线井应为电气管井,不能使用风管或水管管井。应避免与强电、高压管道和消防管道一起布
放走线,确保无强电、强磁的干扰,禁止馈线沿建筑物避雷网带或避雷底线捆扎一起布放走线;
7、 室外馈线进入机房或室内前必须有一个滴水弯,防止雨水沿馈线进入机房;
8、 必要的空中飞线若无法固定,则预先将馈线用扎带固定在钢丝绳上,钢丝绳两端用膨胀螺丝钉、地锚、紧
绳卡和调节环拉紧;
9、 固定扎带多余的部分必须剪掉,剪掉后多余部分不超过 1mm,以避免在日后的操作伤手或损伤电缆。如下
图所示:
10.馈线走线应尽量走直线,避免浪费,实际长度必须和竣工文件上面的数量准确无误;
11.所有馈线必须有完整的走线路由标签,标签标示编号和图纸一一对应,对粘性不好的标签,必须在标签 面用透明胶缠绕一层进行保护;
12.所有馈线接头做完后必须用黑色绝缘胶带布包扎保护,在外套白色 PVC 管时,使用白色绝缘胶带布包扎 护:        示例图片
a. 户外进室内馈线,要留有滴水弯,馈线进出口的墙孔应用防水、阻燃的材料进行密封。


b. 地下室走线采用套管、吊筋。走线必须直线、吊筋高度统一、处于同一水平,地下室走线严禁与消防管道 一起绑扎走线。
c. 井道内走线要用扎带与井道内栅栏固定
d. 沿墙走线,原则上全部要求套 PVC 管,拐弯处软管连接,并按要求骑马夹或骑马卡固定,固定间距符合标 和整体美观性
四章        规范
电源取电分直流和交流两种,其中直流主要是基站机房内光纤近端机、移频直放站近端机等设备的取电,交流
取电指大部分布放式、直放站设备取电。
1. 基站内直流引电,要求 2.5m ㎡以上电源线,明确标示正负极,规范走线,并配电柜取电位置做好标签 电源线在配电柜上取电必须采用接线端子(铜鼻子)。
2. 交流配电箱内电表和空开要安装牢固,两者之间要用硬线连接,做到整洁美观;空开数量要足够,保证 同类设备单独供电;进线必须含地线,并在配电箱接地端子上接好;空开上标签说明;电源引入位置标签 说明;到设备的电源线统一进入线槽后再进入设备。
3. 供给有源设备的电源必须稳定,要求波动范围在 198V-242V 之间。必须安装电源保护开关,并置于不易 摸或破坏的位置。如安装有独立电表或 UPS 设备等,要求对相关电源设备进行环境及安全性防护;
4. 主机电源插板应同时具备两芯及三芯插座(或在配电箱内配置插座),工作状态时放置于不易触摸到得安
全位置,以防触电;
5. 电源走线需加套§16-20PVC 管或波纹管,拐弯用弯头、直线用直线连接,并良好固定,走线外观要平直
6. 电源线的火线、零线、地线应相对应,不能反接,零线、地线采用接线端子安装,不能直接绑扎在接线处。
7. 为保证系统供电的稳定性,机房所有设备的电源供给应直接从配电箱取电。示例图片:
电表和空开之间必须用硬线连接,火线、零线、地线用不同颜色的线明确区分,做到整齐美观;配电箱内必须具备地线接端子, 电源进线的地线必须接入端子上;空开容量要达到要求;配电箱内最好具备 2 孔和 3 孔的插座。
五章 线安规范
1.对于干线放大器、光纤系统、有源分布系统的主机单元设备都必须接地。
2.室外部分馈线要求至少一次接地,采用专用接地卡,并进行可靠防水处理。


3.接地线应良好固定,外观应平直美观;接地点应接触良好,不得有松动现象,并做防氧化处理。
4.电源地线和保护地线与交流中线应分开敷设,不能相碰,更不能合用。交流中线应在电力室单独接地。
5.多台设备接地要求统一安装小型接地排,并把设备地线汇接到接地排上,再从接地排接入室内地。如单台 可以不安装接地排,直接将地线接到合适位置。基站设备接地要求统一接入基站地排 6.接地线应连接至大楼综合接地排,走线槽已经与综合接地排相连的,可连接至走线槽。
7.所有设备接地要求采用 16m ㎡黄绿双色专用接地线,接地排上必须采用专用接地线端子(铜鼻子)固定。
示例图片
第六章 标签粘贴规范 一个分布系统建设完毕,各类标签标识必须完整,必须和设计(竣工)文件一致,否则将严重影响往 的维护工作,因此各类标签必须严格按规范进行粘贴安装。
1. 对每个有源设备、无源器件、天线、每根馈线和光缆(尾纤)的两端都要贴上相应的标签。所有天线 及设备上粘贴标签(或悬挂铭牌)内容为各运营商的标识;馈线标签的内容为收发信走向指示。
2. 天线及设备上的标签或铭牌由各运营商统一定制,由公司统一领用,督导按需分发给施工队使用。设 备器材的标签应贴在设备正面右上角。对室内天线,标签的贴放应保持美观,且不会影响天线的安装 效果。
3. 各类标签必须严格区分使用,不同的运营商、不同种类的设备器件必须使用相应的标签。
4. 标签内容要准确无误填写,必须和图纸一一对应。标签均贴于距线头 10-20mm 处,字体朝上;设备的 标签应贴在设备正面容易看见的地方,卷标的贴放应保持美观;在并排有多个设备或多条走线时, 必须贴于同一水平线上。
5. 如有粘性不好的标签,须使用透明胶带进行重复固定。
6. 设备电源使用开关处应贴有警示标识。
7. 标签的代码和编号:对每个设备和每根电缆的两端都要粘上标签,根据设计文件的标示注明设备的 和代码,编号和电缆的走向。各种设备标签的代码和标号与设计方案统一,在同一工程系统原理 内不得有相同的设备代码;
详细设备编码如下:
a. 无源设备代号:
天线:ANTn-mF(施主天线分 W/D/G/C/TD)
功分器:PSn-mF 耦合器:Tn-mF 电桥/合路器:CBn-mF 负载:LDn-mF 衰减器:ATn-Mf
b.光纤设备代号 主机单元:(W/D/G/C/TD)HSn-mF 远端单元:(W/D/G/C/TD)RSn-mF 光路功分器:(W/D/G/C/TD)OPSn-mF
c.有源设备代号 干线放大器:(W/D/G/C/TD)RPn-mF 主机单元:(W/D/G/C/TD)HUBn-mF
d. 馈线
起始端:TO-设备代号
终止端:FROM-设备代号
.n 表示设备的编号,以每楼层编一次序号;m 表示该设备安装的楼层;
e.其他各类设备标签:支架、电源线、电表箱、地线、尾纤等;


示例图片
第七章技术参数保证
整个系统要求严格按图纸施工,光在工艺上达标还不行,必须在系统性能上也要达标。而馈线接头制 是否良好是关乎一个系统好坏的重要指标,因此工程督导必须严格要求馈线接头制作工艺,并不 期抽查,同时在工程完工后要测试系统驻波,要求馈线接头驻波比全部达标。同时每个接头都必须 黑色胶带包扎,可以起到防潮防水的作用。
1. 接头铜芯太短,造成系统驻波告警;
2. 接头铜芯太长,会造成接头不能拧紧;
3. 接头铜芯长短与运营商采购接头厂家、型号、批次有关,1/2 馈线标准长度:一般为 11mm.
第八章施工项目管理在项目管理中建议:
1. 工程督导现场督导时,必须督促施工队严格按图纸施工,如有变更及时知会相关设计人员,并做
好相应工程施工变更单;
2. 为了方便材料的核对,必须做好相关的施工日志,核对每天材料的使用量;
3. 每段馈线裁剪后记录实际长度并在图纸标明,做好接头后就贴好相应的标签;
4. 每个天线,器件安装后就要贴好相应的标签,同时在图纸标明天线的实际位置,和各连接馈线的 长度;
5. 实际记录辅材使用情况,具体有 PVC 管、线槽、软管、直接和管卡等,以及电源线、接地线、配
电箱等,及时汇总。
工程队要求及管理:
1. 对领队人必须配有移动电话,可以随时进行联系和沟通,领队人每天需要向督导如实汇报工程进
度及第二天的施工计划。
2. 施工队需要按照督导定的天线位置、馈线路由施工,如果遇到困难或其他情况,及时与督导沟通。 施工过程中需要变更设计,应向工程主管进行汇报,收到设计变更通知单后,方可变更设计, 记录变更内容和结果。
3. 施工队应详细、认真记录每一段馈线的长度(精确到 0.1 米),并按要求贴标签,督导检查时 如果发现一根馈线的实际长度与记录不相符、一处标签标得不正确、一处馈线布放不合理(包括 套管工艺)、一处设计了天线支架不安装等任何一处时,督导将有权要求施工队对该点进行全 返工整改。
4. 质监部门对站点检查时,发现上述三种中的任何问题,都将对当值工程督导和施工队进行考核,
同时要求无条件对工程进行返工和整改。