目前遇到比较多移动扩容的5G站点,我基站接火总空开63A(220V),实测电流30-40A,但是空开要么就是发热要么就是跳闸,想请问下各位老师傅是什么情况……照理说63A空开起码可以顶到个50A电流正常使用没问题才对啊

军衔等级:

  上士

注册时间:
2019-5-12
发表于 2019-8-13 09:48:19 来自手机 |显示全部楼层
先考虑下空开质量问题吧

点评

内裤里的恶魔  都是德力西、正泰的正品货  详情 回复 发表于 2019-8-13 09:57

军衔等级:

  列兵

注册时间:
2009-3-17
发表于 2019-8-13 09:57:01 |显示全部楼层
zgjsszzjgdl 发表于 2019-8-13 09:48
先考虑下空开质量问题吧

都是德力西、正泰的正品货

军衔等级:

  下士

注册时间:
2018-1-8
发表于 2019-8-13 11:07:03 |显示全部楼层
谐波也能导致空开跳,开关上标称的是220v,正弦波,50hz情况下的有效值。如果增大到100hz的二次谐波,开关的最小动作电流会变小的。